為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝
車間有個電盤放炮,,把電線從端子上震斷了,整流器也壞了,,請問放炮是什么原理,?聽電工說他有次接錯線,放炮的時候把薄鐵門給炸穿了,,這東西有這么大威力,?謝謝!,!
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,,線路全長1500米,,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做,?這樣做可以嗎,?
一個變壓器,,YY地,我通常是變的二次側中性點,,走2路線,,一個是低壓柜內的零母線,一個是直接用電纜接地,。有錯嗎,?如果我用低壓柜內的A相和零母線,接個220V的照明燈,,有錯嗎,?如果沒錯,不是說:所謂的工作零線是可以接地的,?我干的是箱變,,變壓 器和低壓柜1墻之隔。解釋,,解釋!??!什么叫工作零? 火線,,零線中的零線,?
請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
在工地施工時,,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會打火產生火花,。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接,。望師傅們幫分析一下是何原因,?如何解決問題?謝謝,!
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎,?
防范接地短路引起火災事故在技術上并不困難,,國內、外的有效經驗是在用電場所的電源進線上裝設剩余電流動作保護裝置,。 防接地短路引起火災事故可以采用帶有剩余電流動作的自動空氣斷路器,,在原有的短路保護、過載保護等保護功能外,,還具有接地短路保護功能,。在接地短路故障電流即使很小時能及時動作,切斷電源,。對一旦發生接地短路切斷電源,,會造成事故或重大損失影響的電氣裝置或場所,可以在接地短路故障時接入聲光報警裝置,,及時發出危險信號,。 帶有接地短路保護功能裝置的選型,應注意: (1) 接地短路保護裝置是剩余電流動作保護裝置分級保護中的一個節點,,應合理選擇在用電系統內的安裝位置,。 (2) 保護裝置的剩余動作電流應根據線路的具體條件如線路安裝方式、線路絕緣老化程度,、線路的環境條件,、線路的自然泄漏電流等確定。一般應大于最大自然泄漏電流值的2倍,。 (3) 為了做好各級保護器的動作配合,,接地短路保護裝置,應采用延時動作型,。 (4) 對于通過剩余電流動作繼電器配合
做學校的繼保課程設計遇到點問題,,特來請教下。現要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生,?2.如果都是直接接地,,單相接地和兩相接地的正、負,、零序阻抗是否相同,?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,這種情況正常嗎,?考慮了很久了還是沒什么結果,,特來請教高人。,。,。多謝!
請問零線是在yn接法中的,,從變壓器直接引出,,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎,?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線,?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶,?自學存在這些疑問,,不對之處,請各位指教?。,。?/p>
一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,,應該比較清楚,很急?。。,。,。?/p>
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
遇到過一個問題,,一個育嬰店,,帶洗澡的那種,地面潮濕,,一個照明電路,,估計是紅線破皮了,外面總配電箱總跳閘,,連著的幾個店鋪都跳那種,。本來是火線接在一個單極空開上的,跳閘的時候是這個單極空開不跳,,室內總空開(雙極不帶漏保)也不跳,,只有上級總電箱空開跳閘,,然后我把這個照明電路接到一個漏保上面,按照正常紅線當火線,,藍線當零線接法,,只有漏保跳閘。然后紅線當零線,,藍線當火線,,漏保不跳,其他也不跳,。不過一個多月了吧偶爾有一次總閘跳了,,而分路漏保沒跳,這是什么原因呢,?這些空開問題困擾我好久了,,大神們解答一下吧
在工作中您是否有這樣的困惑,? 怎樣用萬用表檢查線路是短路還是接地,? 如果想檢查線路有無短路。首先要把線路停電,,然后把各個負荷開關拉開,,用萬用表的歐姆擋兩兩根線之間的電阻。正常情況下,,電阻越大越好,。如果判斷線路有無接地,可以用萬用表的歐姆擋,。來測量每一根線路對地的阻值,。也是越大越好。 需要指出的是,,用萬用表來測量線路有無短路和接地是不準確的,。也是不應該的,假如接地或短路電阻非常小的話用萬用表能夠檢測出來,,假如電阻稍微大一些的
1.接地電阻不得大于4歐,,不得大于10歐,。難么我如何判定或者計算我的接地電阻在這個范圍內呢!2,,工作零線可以重復接地嗎,?我看書一會可以,,一會多不得,換上我理解錯了,,如圖
設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,,連接導線或固定于傳感器上,,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件,。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,,這種光纖由PMMA制造,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備,。在環網配電系統中,,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分?,以防止發生重大事故。通過使用本產品,,可以標出發生故障的部分,。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,分斷開故障區段,,從而及時恢復無故障區段的
交流電氣裝置的接地標準中 提到兩個接地時間問題:1.計算允許的最大接觸電壓和跨步電壓公式中有個 接地短路電流的持續時間t2.校驗接地導體截面的熱穩定中有個 接地短路電流等效持續時間tc請問二者相同否?若相同 請問 國內 一般220kV等級的發電廠 變電所 這個時間一般是多少?請高手解答一下.謝謝,!
B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,,A; In-發生最大接地短路電流時,,流經發電廠,、變電所接地中性點的最大接地短路電流,A,; Ke1,、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,避雷線的工頻分流系數,。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值,。上面的In,,到底是怎么算的啊,?找了一天都沒找到答案,,急死了。前輩,、高手們請幫幫忙啊,。