電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?
大家來分析下怎么造成短路的!請各抒己見!領導讓我調查寫出事故報告,可我不想不出事故原應呀!難!
短路計算中,,短路擊系數Kp,是按照Xk/Rk的比值,,然后查曲線圖表來確定的然后再跟據沖擊系數Kp,,以及短路電流Ik來確定沖擊電流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲線圖來確定Kp計算太繁瑣,查《工業與民用配電設計手冊》,,上面有個經驗值規定如下:1.當短路發生在發電機端時,,取Kp=1.92.當短路發生在發電廠高壓側母線時,取Kp=1.853.當短路點遠離發電廠,,短路電路的總電阻較小時,,即Rs4.在電阻較大的電路中,即Rs>Xs/3時,取Kp=1.3我想問的問題如下:1.在10/0.4KV配電系統中,,Kp的選取標準按照如上哪一個執行2.低壓配電系統中,,是不是通常Rs遠遠大于Xs
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
在建筑電氣中,選擇低壓斷路器涉及到短路計算,但變配電是最后設計的,哪應該如何計算短路電流?如果選定變壓器后由再來復核低壓斷路器的選型,那不是很麻煩啊??
短路的一般概念 (1)短路的定義 短路是電力系統的嚴重故障,。所謂短路,,是只一切不正常的相與相之間或相與地(對于中性點接地的系統)發聲庸碌的情況。(2)短路的原因和類型 產生短路的原因主要有如下幾個方面:元件損壞,;氣象條件惡化,;人為事故;其他原因,,如鳥獸跨接在裸露的載線部分等,。 在三相系統中,可能發生的短路有:三相短路,、兩相短路,、兩相短路接地和單相接地短路。三相短路也稱為對稱短路,,系統各相與正常運行時一樣仍處于對稱狀態,。其它類型的短路都是不對稱短路。(3)短路的損害 短路的危險后果一般有以下的幾個方面: 1.短路故障是短路點附近的支路中出現比正常值達許多倍的電流,,由于短路電流的電動力效應,,導體間將產生很大的機械應力。如果導體和它們間的支架不夠堅韌,,則可能遭到破壞,,使事故進一步擴大。 2.短路電流通過設備使發熱增加,,短路持續時間較長時,,設備可能過熱以致損壞。 3.短路時系統電壓大幅度下降,,對用戶影響很大,。系統中最重要的電力負荷是
電源的A相火線和零線短路了,為什么開關不跳閘,,害得公司電腦燒了二十機臺,。電纜線是YJV3*25+1.另外兩根電線是BV75平方.線路長150米。實測電流在60A左右,。之前A相電壓有點底,,AB368V, BC390V, CA375V。AN240V,,BN225V,,CN205V.之前懷疑食堂電源線電纜只有AN兩根與總電源線同穿一個電箱電板孔,懷疑會會有渦流,。因為A相相線會有較大電流,,N線應該電流很小,電流會不平衡。在食堂測試電纜線四根全部通路,,在配電房也是,。而且電纜線廢棄的兩根線會產生感應電壓,綠色線對地電壓120V,,紅色線對地電壓80V.,綠色對紅色30V 而且電纜線廢棄的綠色線與紅色線對三相電源都有電壓,。在食堂這邊測量電壓;AB線電壓380v,,BC線電壓380v,CA線電壓380v,;AN相電壓0v,BN相電壓380V,,CN相電壓380v,。在配電房這邊測量電壓一切正常。在食堂這邊電纜線之間測量電阻:藍綠:0.7歐,;藍黃:0.5歐,;藍紅:350歐:紅綠:350歐。在配電房這邊測量電纜線電阻:藍綠2K歐,。
我著有一份高壓賠墊圖紙,里面有一個是短路計算結果表,我想問一下,這個結果表是不是根據電氣主接線圖里面所用的實際的元件如變壓器的容量計算的
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,先謝謝啦??!
關于短路容量的認識 短路容量問題是我們在求解與電力系統有關的問題時必須面對的,,在這里將自己對短路容量的認識整理出來,希望有助于澄清讀者及自己對這個問題
電纜一定要根據上級斷路器來選嗎,根據電纜的載流量,,保證大于計算電流不可以嗎,,要是這樣設計,,審圖會不會提呢?這里面有我不知道的只是嗎,,哪位大神解答下我的困惑,,不勝感激啊,!
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
原因: (1)設備絕緣損壞,。老化、污閃,、霧閃,、鹽堿擊穿。 (2)外力破壞,。雷擊,、鳥害、動物接觸,、人員或植物距離太近,。 (3)設備機械損傷。疲勞嚴重,、斷線,、倒塔、倒桿,、電動力太大拉斷導線,。 (4)運行人員誤操作、帶地線合隔離開關,、帶負荷拉隔離開關。
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
那位前輩知道這張圖片中參數的來歷,,主要是“城網各級電壓的短路容量”參數的來歷,。在此謝過!
如圖所示的漏電保護開關,,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
下面圖片中的內容來自GB50054。下面標注為紅色的部分,,請教為什么瞬時脫口也要有1.3的系數?提前謝謝您的回復,。
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的?
請教一個問題:我在設計10kv過流保護選相時,,想用負序電壓來區分兩相短路和三相短路請問,是否可行,,如果可行,那么負序電壓值應該定多少合適非常感謝