為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
車間有個電盤放炮,把電線從端子上震斷了,,整流器也壞了,,請問放炮是什么原理?聽電工說他有次接錯線,,放炮的時候把薄鐵門給炸穿了,這東西有這么大威力,?謝謝?。?/p>
前幾天發電機電壓母線一相接地引起三相弧光短路,,保護動做跳開關,,停汽機,在我們查保護的時候發現是發電機后備保護的對稱過電流動作的,這個是不是就是過負荷,?復合電壓過電流怎么沒有動作,,我想不明白,請各位網友指點
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎,?,!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,,開斷能力偏大了,,會出現什么后果?
防范接地短路引起火災事故在技術上并不困難,,國內,、外的有效經驗是在用電場所的電源進線上裝設剩余電流動作保護裝置。 防接地短路引起火災事故可以采用帶有剩余電流動作的自動空氣斷路器,,在原有的短路保護,、過載保護等保護功能外,還具有接地短路保護功能,。在接地短路故障電流即使很小時能及時動作,,切斷電源。對一旦發生接地短路切斷電源,,會造成事故或重大損失影響的電氣裝置或場所,,可以在接地短路故障時接入聲光報警裝置,及時發出危險信號,。 帶有接地短路保護功能裝置的選型,,應注意: (1) 接地短路保護裝置是剩余電流動作保護裝置分級保護中的一個節點,應合理選擇在用電系統內的安裝位置,。 (2) 保護裝置的剩余動作電流應根據線路的具體條件如線路安裝方式,、線路絕緣老化程度、線路的環境條件,、線路的自然泄漏電流等確定,。一般應大于最大自然泄漏電流值的2倍。 (3) 為了做好各級保護器的動作配合,,接地短路保護裝置,,應采用延時動作型。 (4) 對于通過剩余電流動作繼電器配合
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗,?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,,迷糊?。龅倪@臺發電機是富士的,,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
做學校的繼保課程設計遇到點問題,,特來請教下?,F(xiàn)要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,,單相接地和兩相接地的正,、負、零序阻抗是否相同,?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,,特來請教高人,。。,。多謝,!
設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,,連接導線或固定于傳感器上,或由光纖插接傳感器,,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件,。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,這種光纖由PMMA制造,,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備,。在環網配電系統中,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分斷Ｔ防止發生重大事故,。通過使用本產品,,可以標出發生故障的部分。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,,分斷開故障區段,,從而及時恢復無故障區段的
第一次接觸設計,看書看了半天暈暈的,,沒明白怎么算好,!求:母線最大三相短路電流已知:正序歸算阻抗0.0875;110kV母線,; 變壓器:SF10-3150/10kV,、阻抗電壓110±2×2.5%/60kV、阻抗電壓U=10.5%,、接線組別Yn,,d11
在整定三段式電流保護時,要求躲過本線路末端的最大三相短路電流,,請問這個最大三相短路電流如何計算,?還有基準電流,基準容量值是一定的嗎,?
我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,,略長一些的電纜需要一端直接接地,另一端經保護器接地,,電纜特別長,,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?
第一張第一張某變電站電容補償柜正常運行,,補償控制器在自動檔,,有兩路電容投切。安全運行兩天后,,突然發生短路現象,造成電容補償柜內一片狼藉,。如下圖。柜內母排為鋁排,,一次熔斷器個別燒毀,,切換電容接觸器、熱繼電器,、電容均無異常,,請教各位,是什么原因造成此次情況,。
在工作中您是否有這樣的困惑? 怎樣用萬用表檢查線路是短路還是接地,? 如果想檢查線路有無短路,。首先要把線路停電,然后把各個負荷開關拉開,,用萬用表的歐姆擋兩兩根線之間的電阻,。正常情況下,,電阻越大越好。如果判斷線路有無接地,,可以用萬用表的歐姆擋,。來測量每一根線路對地的阻值。也是越大越好,。 需要指出的是,,用萬用表來測量線路有無短路和接地是不準確的。也是不應該的,,假如接地或短路電阻非常小的話用萬用表能夠檢測出來,,假如電阻稍微大一些的
交流電氣裝置的接地標準中 提到兩個接地時間問題:1.計算允許的最大接觸電壓和跨步電壓公式中有個 接地短路電流的持續時間t2.校驗接地導體截面的熱穩定中有個 接地短路電流等效持續時間tc請問二者相同否?若相同 請問 國內 一般220kV等級的發電廠 變電所 這個時間一般是多少?請高手解答一下.謝謝!
B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,A,; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,,A; In-發生最大接地短路電流時,,流經發電廠,、變電所接地中性點的最大接地短路電流,A,; Ke1,、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,避雷線的工頻分流系數,。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值,。上面的In,到底是怎么算的???找了一天都沒找到答案,急死了,。前輩,、高手們請幫幫忙啊。
已知三相變壓器容量,、一二次側額定電壓,、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,,得到相電流,;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,,那么這個電阻是單相電阻嗎,?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,,得到阻抗值,,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?
有一個廠房,,從配電所出來是三相四線制,用的3x240+1x120,,PEN線為120.N線為120.到了用電配電箱處,,做重復接地,三相五線制,,4x240+1x120.N線變成240,,變大了。請問是否允許這樣,?
三相交流系統短路電流計算
我剛剛做建筑電氣設計的新手,,請教一下各位大俠,,選擇低壓短路器的時候怎么去選擇短路極限通段能力的參數啊,。我做的設計中現只知道單棟樓房的Ijs=90A 另外一棟Ijs=226A。我該怎么去選擇型號,?另外,,因為是設計的工廠宿舍,,所以進戶我只設計了一個總的三相電度表,。我看了以前院里的圖紙,他們設計的進戶三相表前都有互感器,,為什么我以前見過有的三相電度表是直接的接線,沒有用到互感器,,設計的時候有什么原則和規范,?感謝,!順便說一下,,這里是電氣人的家園,很好,,以后還要多來麻煩各位啊,!
三相短路接地
三相短路接地專題,,為您提供三相短路接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相短路接地 相關的專業交流討論,,更多三相短路接地相關內容請?jiān)L問