做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖。但是,,業主說我的做法太詭異,,他沒有見過 讓我 做成集中接地極。但是,,集中接地裝置這么做呢,?大家說說我的做法 很詭異嗎?,?獨立避雷針,,應設獨立的集中接地裝置,其工頻接地電阻不大于10Ω,。30kA雷電流,,接地極上壓降300KV,第一跨步電壓200KV,,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV,。這些東西,一上理論層面,,就拉倒了,。因為,存在一個電擊風險分析問題,。離開風險分析,,談什么都是白談。
根據規范DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第7.1.7條,,裝在構架上的避雷針應與接地網相連,。怎么理解這句話?而7.1.6條,,說獨立避雷針宜設獨立的接地裝置,。
獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,,地面高度15米,,埋地1.5米,請問接地極的間距是多少,?設計標準是怎樣,?工程量預算由哪幾方面組成?
避雷針在受雷擊時(蘇州地區)它的接地體在瞬時散流是地面電壓應該呈圓形象同心圓一樣的電壓從某個值逐漸降到0點位。誰知道這個圓心的半徑有多大,?一切問題在于前幾天一次雷暴日 在一個移動發射塔下距離10米左右的居民家中的電視 電腦由于電源插頭未拔掉 ,,全部被擊壞。同電源下的距離遠的居民就沒有事,。排除雷從電源進入,,他們反映自從塔建好后多次出現類似事故。知道的幫我看看:loveliness:
一,、避雷針(帶)與引下線之間的連接應采用焊接。 二,、避雷針(帶)的引下線及接地裝置使用的緊固件均應使用鍍鋅制品,。當采用沒有鍍鋅的地腳螺栓時,應采取防腐措施,。 三,、建筑物L(fēng)的防雷設施采用多根引下線時,宜在各引下線距地面的1.5~1.8m處設置斷接卡,,斷接卡應加保護措施,。 四、裝有避雷針的金屬筒體,,當其厚度不小于4mm時,,可作避雷針的引下線。筒體底部應有兩處與接地體對稱連接,。
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請教各位大俠,,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。
一,、家用避雷針接地線的規格選擇
某甲類罐區,,儲罐上設有未設阻火器的放空管,按二類防雷設防,,設避雷針保護,。此避雷針接地是否應和罐區其他接地(防靜電等)分開設置并有距離要求呢?GB50057中在一類防雷中提到獨立避雷針接地應單獨設置,,二類防雷中未提及獨立避雷針,,只是說可采用共用接地系統。
以下帖子討論的很好,,但發錯地方了,,發到給排水組里去了。我粘貼過來,,并補充突出主題,,希望大家繼續討論,也希望版主,、區管和防雷專家全宇辰予以解答,。主要問題: 1、 獨立避雷針和電氣設備主接地網到底應不應該連接,? (專門討論二三類建筑設獨立避雷針的情況,,這是建筑物防雷設計規范(GB50057-94)未提及的地方) 2、 獨立避雷針引下線與附近的金屬管路地上距離一定要大于等于3m嗎? (建筑物防雷設計規范(GB50057-94)第3.2.1 五:獨立避雷針和架空避雷線(網)的支柱及其接地裝置至被保護建筑物及與其有聯系的管道,、電纜等金屬物之間的距離(圖3.2.1)應符合下列表達式的要求,,
我記得非常清楚是第中距離,,當時還想會有人按空氣中距離做應該是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,,答案不會是3M,,這個距離不會少于5M
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,希望對大家有幫助,。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,,大體上有如下幾種計算方法: 1、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體,。 2,、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體。 3,、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,,有爆炸危險的建筑物用45°角,對一般建筑物采用60°角,,實質上保護范圍為一直線圓錐體,。 自1983年起,我國正式制定了自己的防雷規范,。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法,。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,,得出:“折線法”的主要
請教一棟樓65米,,地面最長距離五59米,,頂面48米。避雷針安裝在山墻一側,,請問要多高的避雷針,??我按配電設計手冊上得計算方法卻怎么也算不出來,,可能是我還沒有理解透,,請指點一下!??!
大部分裝修新房的人都是小白,,而裝修涉及到的方方面面的知識比較多,有的東西就是中看不中用,,所以這些方面一定注意 今天小筑收集了些資料,,希望能給大家參考一下,千萬別再浪費錢了 還想了解什么裝修知識,,可以評論區留言告訴我哦
我是一個剛入行的新?,求助各位前輩獨立避雷針的算法~~~~領求教30和35米獨立避雷針能保護多大的范圍呢,?高20米寬10米的氣罐
我公司新建一35變電站,,避雷針和35kv進線架空線路距離不到五米。是不是符合工程規范的要求,,為此請教各位老師,。最好給出依據,先謝謝了,。還有35kv雙回同塔線路,,一回運行另一回檢修。實際有過這樣的操作,,但是沒有找到有說服力的依據,,也請指點迷津。再一次謝謝,!
二類防雷中的針瞬毅是獨立避雷針嗎？四接地也襝其它接地獨立分開嗎,?我覺得二類,,三類防雷中的避雷針?yīng)該可以與其它接地共用接地裝置。大家如何理解呢,?請說說各位的理解啊
規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m,。當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,,那我要求把接地體埋深1m以下,,可以解決嘛?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛,?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛,?問題2:規范中,與其有聯系的管道,,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛,?
路燈燈桿采用不銹鋼材質,是否可兼作避雷針,?我看有的路燈燈桿頂部有一截燈桿突出懸臂,,是否用于避雷針作用?但是有些路燈燈桿是沒有這樣突出的,,如圖所示: