為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
最近單位安裝了電氣自動化系統,,有時電腦顯示屏總是提示出現母線接地警告報警,。幾乎在同一時間,分別是1#進線2#進線1#出線2#出線還有母監一起報警,。報警后檢查各柜均受電正常,。這是怎么回事啊,?請大俠們指導一下?。≈x謝啦~
求救:我廠6KV母線的接地是取自母線PT的開口三角電壓.前幾天我廠"6KV母線發接地"光字牌亮,運行人員采用拉路的方法,當停一長電纜線路負荷時,接地現象消失,絕緣檢查表正常,但是"6KV母線發接地"光字牌不停的閃爍,請問是怎么回事,是什么原因造成的?謝謝
沿所有高壓開關柜整個長度延伸方向設有專用的接地導體。如果是銅質的,,在接地故障時其電流密度規定不超過200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2. 請教這個200A/mm2和30nn2是怎么得到的,。高壓開關柜的接地母線應該怎么選擇呢。有什么計算公式嗎,。哪位大俠指點一下,。
銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法:1、安裝室內接地母線前,,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距。2,、接地母線在安裝前,,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,然后再安裝。3,、室內接地母線沿墻敷設后,母線與其支架應焊接在一起,。4,、電纜溝內及室內接地母線安裝后,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理,。5,、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,應符合設計規定6,、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,待焊接電纜支架時,,再將它們瓤焊接起來?
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,,接地母線選多大
我看標書,上面有句話,,工廠組裝至MCB箱須包括如規定的額定電流為100A或200A的鍍錫銅母線,,具有足夠多截面多接線端的中性線和接地銅母線。后一句是什么意思啊,,怎么理解,,為什么要多接線端呢。
本人是做GIS工程設計的,原專業是機械制造,,對電氣方面不是很了解,。在工程設計中,GIS母線上會安裝快速接地開關,,不是很了解快刀在母線上會起什么作用,,有這方面經驗的同學請指導一下,謝謝,!
室外接地母線引入室內,,國標圖籍的做法是引出地面后再穿墻進入室內,如圖,,可不可以直接從地下穿入室內,?
最近有個工程,圖紙上母線PT為三個電壓互感器星形接法,,一次中性點不接地,,二次側加擊穿保險后接地,特別說明此中電壓互感器需要定制,經詢問廠家后,,說需要四個互感器,,其中一個做為間接接地,并接線方法與原圖沖突,,請各位高手指教?。?/p>
避雷接地母線和避雷帶計算主材費時應按市場價格*相應損耗率,,是不是就是按圖紙設計的水平長度和垂直長度之和*1.039就是相應損耗率?
變電站的母線空充電時,,有時會誤報接地信號----- 原因是: 變電站內三相帶電體對地電容不等,造成中性點位移,,產生較大的零序電壓,。 問題: 中性點接地,怎么產生位移,?我在10kV母線充電時遇到過誤報情況,, 求高手詳解。
一10KV微機保護配電所配電所,后臺機不停顯示“一段母線接地”報警,,然后自動復歸-報警-復歸,,不停顯示。一段母線無接地現象,,是假接地,、誤報警。怎么辦???
我的理解是,因為母線距離比較近,,當發生母線單相接地時,,會很容易拉弧引起相間短路,此時主變10kV開關跳閘,。所以幾乎不存在還可以運行1~2小時的情況是這樣么,?如果是開閉所的話,母線接地,,就跳掉總路進線
35kV母線接地后造成諧振過電壓燒毀站用變1
銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法: 1,、安裝室內接地母線前,,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距。 2,、接地母線在安裝前,,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,然后再安裝,。 3,、室內接地母線沿墻敷設后,母線與其支架應焊接在一起,。 4,、電纜溝內及室內接地母線安裝后,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理,。 5,、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,應符合設計規定 6,、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,待焊接電纜支架時,,再將它們瓤焊接起來?/p>
當變電所低壓開關柜內的PE母線已經在柜內與變壓器中性點連接后,,其與室內接地干線之間的連接導體是否還屬于保護導體,是否需要進行熱穩定校驗,?
想請教一哈大家一個問題,,廠用電系統系6KV下接380V母線。在運行中瞬時出現6KV母線電壓由6.2KV降低至4.2KV,,導致6KV快切裝置快切至備用電源工作,。期間母線工作電源進線電流由運行中正常的680A升高至1290A,6KV4號給水泵電流由正常的140A瞬時升至180A后馬上回落,,且6KV本段母線上的其它負荷如鍋爐風機電流曲線在同一時間也出現相同的波形,。380V有部分負荷:真空泵,給水泵潤滑油泵,軸加風機跳閘,。由于給水泵潤滑油泵導致4號給水泵跳閘,,馬上切換后系統正常。 那位能知道導致以上事故的大概原因么,?為什么接地時間短,,為什么同一段母線上距離很短但只是部分跳閘?
做了一個工程,變壓器是每層設的,有5w多KVA,計算了一下電流大的驚人,接地咋般,母線再大接地時大樓鋼筋還是很小啊:(
請問,變壓器室明裝接地的母線的敷設標準或者圖籍,現在我們有一個變壓器室須做接地,找不到相關的規范,,變壓器室為單獨房間,,面積大概為5*7m2.謝謝!有什么要求及注意點,請大家賜教