為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
我是剛剛做機房電氣工程的,,發現以前做的直流邏輯接地與等電位接地做法基本上是一樣的,!只是把總等電位接地盒與局部等電位接地盒改叫了邏輯接地盒而已,接地方法也是采用了單點接地法,,想問問這樣做可以嗎,?請各位大蝦賜教。還有本人對直流邏輯接地了解確實不夠清楚,,想知道它究竟起什么作用,?具體做法應該是怎么樣的?
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
我在做一個IDC低壓配電工程,是這樣的:建筑物有28層,,我們設計采用三相四線制,,三相材料采用3根銅排從1層到28層,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,,匯流槽與大樓接地網連接,,問題是匯流槽全長有130多米,只有末端一層與大樓接地網接地,,是不是應該每隔一段距離就接一次地,,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放。請大家發表一下看法,,我應該怎么做比較合理,,避免出現問題!
陜02D12 防雷與接地工程
由于自然災害的增多,,尤其通信部門,,非常有必要安裝防雷裝置,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一,、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1,、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。 2,、移動通信站宜設置專用電力變壓器,,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地,。 3,、當電力變壓器設在站外時,對于地處年雷暴日大于20天,、大地電阻率大于100Ω·m,,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,,如圖所示,。 為確保安全,,宜在避雷線終端桿的前一桿上,增裝一組氧化鋅避雷器,。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲,。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形。 4,、當電力變壓器
在我們單位,,10kV配電工程接地網設計要求如下:1、主接地網接地電阻R<10歐姆,;2,、室外接地裝置距建筑物外墻應大于1.5米;3,、水平接地體組成的復合接地網的外緣應閉合成圓弧形,,半徑不小于6米; 對以上要求本人有如下困惑:“1”R<10歐姆還是R<4歐姆,,是否應明確是工頻接地電阻,?“2”、“3”依據是什么,?準確嗎,?請知者發表相關問題的高見。
請教大家PLC的接地和電氣接地有什么不同能否分別做接地極保證接地電阻小于設計要求歐姆就可以?PLC的接地銅板能否用接地極??
和大家分享一篇我在第6屆中國國際防雷論壇上的演講文章,,也希望能夠和大家進一步交流接地方面的問題,。fangleiren.blog.sohu.com
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
05D10_防雷接地工程與等電位聯結
◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶,、引下線均采用25×4的扁鋼,,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,,用50 mm硬塑料管保護,。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,,其接地電阻不大于10Ω,。施工后達不到要求時,可增設接地極,。(4)施工采用國家標準圖集D562,,
疑問針對路燈專變系統的接地電阻與每一用電設備即路燈的保護接地電阻這2個電阻值的要求問題。1,、 系統接地電阻《交流電氣裝置的接地設計規范》第6.1.1條:工作于不接地,、諧振接地和高電阻接地系統、向1kV及以下低壓電氣裝置供電的高壓配電電氣裝置,其保護接地電阻應符合R≤50/I,,且不應大于4歐姆,。《城市道路照明工程施工及驗收規程》第7.2.6條:在配電線路的分支,、末端及中間適當位置做重復接地并形成聯網,,其重復接地電阻不應大于10歐姆,系統接地電阻不應大于4歐姆,。根據以上規范條文,,系統接地電阻不應大于4歐姆的取值依據看上去很充分。再看王厚余《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗》第三版有關防范TT系統內絕緣擊穿的措施中,,對于小電阻接地系統的10kV電網中,,Id值為數百安培至近千安培,系統接地電阻取值仍舊取4歐姆,,就會產生超過低壓電氣絕緣允許承受的暫時過電壓,,引發事故。各位在要求接地電阻時,,是如何取值的,,是否都去找當地的供電部門給出電網的Id值,通過計算取得,?2,、 保護接地電阻《城市道路照明工程施工及驗收規程》第
某工程防雷接地安裝施工方案
建筑防雷接地工程工藝流程:
我現在在做一個裙房工程,,一期工程為裙房的一部分,現在要在大樓四周敷設環行接地體.請問:是在這個樓四周敷設呢,?還是等二期工程建完之后再把整個裙樓連起之后再敷設呢,?要是現在敷設一圈的話,那么在與二期工程連接處的走廊下面就有環行接地體,,它的上面有時候有行人經過,,那樣是不是不安全呢?那位能否解答一下呢,?