  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 接地開關合分狀態標識的顏色

    請教:接地開關合分方向標識的顏色及合分狀態標識的顏色分別是什么?標準沒發現有注明接地開關的,只有負荷開關的或斷路器的,是否是一樣的?在哪個標準有說明,謝謝賜教!

  • TT系統保護接地標準問題

    工作中遇到一個問題 :一個面積為40X50平方米的工作區域內 ,使用柴油機發電機供電 .電力系統是TT系統, 為了安全起見使用了漏電保護裝置( I額 =200 mA),并在用電設備的金屬外殼上做了保護接地. 按照<<低壓配電設計規范>> GB50054 - 95 上說的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部門非要按接地電阻值4歐的標準來驗收. 我也理解這樣子要求的原因是為了保證漏電保護失效的情況下還能保障人員的安全,然而現實條件來說達到這個標準很難,起碼是有限的工作人員和有限的工期內不可能實現. 我想請教一下對于我這種保護接地點離發電機工作接地點距離在50M范圍以內 并且在不安裝漏電保護的情況下,到底要怎么確定保接接地電阻值,有什么法定依據或是標準依據么?

  • 關于防雷接地標準圖集的廢止和更新

    關于防雷接地標準圖集的廢止和更新

    防雷接地的標準圖集即將廢止,,建設部文件見附件。誰有新的圖集,,還請在這里發一下,,先代表大家謝謝你!,!

  • CAD版柜用帶電標示和接地標示

    CAD版柜用帶電標示和接地標示

    CAD版柜用帶電標示和接地標示,,這個標示還不錯,我用彩色打印機打出來,,用起來還是比較方便的,。附件提供CAD版的。E

  • 關于接地標準和接地規范的討論,,大家都來說說

    工業供電系統是比較復雜的,尤其是有變頻器、可控硅整流器,、電焊機,、高頻電爐等用電設備的系統,如果接地做的不好輕者干擾模擬信號,,嚴重的甚至會燒毀plc,。這里先說說PLC的供電,一般300,、400PLC都有獨立的電源,,它的輸入電壓一般是220V AC,按目前國內的供電方式接一個L和一個N似乎就可以了,,其實這樣做是忽視了工廠里的N(工作零線)的復雜性,,很多人也許認為零線的電位就是零,其實不然,,工廠里的N線由于種種原因對真正的零（大地）是有電位?,而且很不穩定,所以最佳的供電方式應該用一臺帶初次級靜電屏蔽的雙繞組變壓器,,用兩個火線(R/S)把380V變成220V再通過一臺濾波器供給PLC的電源模塊,。再來說說PLC的接地問題,大家把地線想得很神秘,,其實不然充其量就是一個等電位基準線,,對三相五線制

  • 下載IEEE80變電站接地標準(英語原版)

    前些日子在搞變電站接地設計,地網和避雷針設計的方法同國內還是有些不同,,供大家參考,。

  • 防雷接地標準規范及對應防雷措施

    我們都知道雷擊對于建筑傷害威脅是巨大的,所以為了使建筑物(含構筑物,,下同)防雷設計因地制宜地采取防雷指施,,防止或減少雷擊建筑物所發生的人身傷亡和文物、財產損失,,做到安全可靠,、技術先進、經濟合理,,制定本規范,,即防雷接地標準規范。

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 關于DL621接地標準中最大接觸電位差的定義

    接觸電位差U1定義:地面上設備水平距離0.8米處與設備外殼、構架或墻壁離地面的垂直距離1.8處的兩點電位差,;最大接觸電位差U2定義:接地網孔中心對接地極的最大電位差,。是不是說U2大于U1,還是說U2就是那么定義的,,總是理解不了“最大”二字,。請大俠解釋一下

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A、B,、C,、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?

  • 請教個問題,,關于系統接地

    看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么?求解,!先謝啦,!