為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
工作中遇到一個問題 :一個面積為40X50平方米的工作區域內 ,使用柴油機發電機供電 .電力系統是TT系統, 為了安全起見使用了漏電保護裝置( I額 =200 mA),并在用電設備的金屬外殼上做了保護接地. 按照<<低壓配電設計規范>> GB50054 - 95 上說的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部門非要按接地電阻值4歐的標準來驗收. 我也理解這樣子要求的原因是為了保證漏電保護失效的情況下還能保障人員的安全,然而現實條件來說達到這個標準很難,起碼是有限的工作人員和有限的工期內不可能實現. 我想請教一下對于我這種保護接地點離發電機工作接地點距離在50M范圍以內 并且在不安裝漏電保護的情況下,到底要怎么確定保接接地電阻值,有什么法定依據或是標準依據么?
CAD版柜用帶電標示和接地標示,,這個標示還不錯,我用彩色打印機打出來,,用起來還是比較方便的,。附件提供CAD版的。E
防雷接地的標準圖集即將廢止,,建設部文件見附件,。誰有新的圖集,還請?jiān)谶@里發一下,,先代表大家謝謝你?。?/p>
前些日子在搞變電站接地設計,,地網和避雷針設計的方法同國內還是有些不同,,供大家參考。
工業供電系統是比較復雜的,尤其是有變頻器,、可控硅整流器,、電焊機、高頻電爐等用電設備的系統,,如果接地做的不好輕者干擾模擬信號,,嚴重的甚至朂歭c。這里先說說PLC的供電,,一般300,、400PLC都有獨立的電源,它的輸入電壓一般是220V AC,,按目前國內的供電方式接一個L和一個N似乎就可以了,,其實這樣做是忽視了工廠里的N(工作零線)的復雜性,很多人也許認為零線的電位就是零,,其實不然,,工廠里的N線由于種種原因?qū)φ嬲牧悖ù蟮兀┦怯须娢坏模液懿环€(wěn)定,所以最佳的供電方式應該用一臺帶初次級靜電屏蔽的雙繞組變壓器,,用兩個火線(R/S)把380V變成220V再通過一臺濾波器供給PLC的電源模塊。再來說說PLC的接地問題,,大家把地線想得很神秘,,其實不然充其量就是一個等電位基準線,對三相五線制
我們都知道雷擊對于建筑傷害威脅是巨大的,,所以為了使建筑物(含構筑物,,下同)防雷設計因地制宜地采取防雷指施,防止或減少雷擊建筑物所發生的人身傷亡和文物,、財產損失,,做到安全可靠、技術先進,、經濟合理,,制定本規范,即防雷接地標準規范,。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
接觸電位差U1定義:地面上設備水平距離0.8米處與設備外殼,、構架或墻壁離地面的垂直距離1.8處的兩點電位差;最大接觸電位差U2定義:接地網孔中心對接地極的最大電位差,。是不是說U2大于U1,,還是說U2就是那么定義的,總是理解不了“最大”二字,。請大俠解釋一下
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
大家在做接地時,,強電井里怎么做?弱電井怎么做,?弱電機房怎么做,?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,,他不要保護接地嗎,?
對于小電流接地系統,,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,,我單位有一臺大電機,,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,,發生相間短路,。但是零序還有一些問題,不知如何,,請大家指導,。
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網,、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼,、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地,? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??
有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么,、為什么,?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電,、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置,。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。
1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢,?
就是說在,設備檢修時,把設備接地,,如果突然送電,,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘,?請大伙幫忙,,具體說明一哈
小弟前些天買了個電熱水器,聽到很多電死人的事故,,所以很關注安全問題,。后來查資料得知此類設備都必須可靠接地才能保證安全。而根據我的調查,,我家樓房是沒有地線的,。我家的樓房是90年以后蓋的,查資料國家規定86年后的必須3相5線制,,而我家卻還是3相4線制,,同時得知同事很多90年以后的房子也都是3相4線(現在的已經是3相5線了)。雖然平時設備不漏電就沒什么問題,,但一但漏電就是性命有關的事情,,居然可以這么不負責人。而且似乎和我同樣情況的家庭不在少數,,請問遇到這樣的情況大家有什么好的建議,,我希望能解決安全問題,畢竟誰也不希望在這樣的條件下使用,。是否可以追究房地產開發商的責任呢,?如果可以該怎么辦?希望大家勇于參與討論,。
接地標牌
接地標牌專題,,為您提供接地標牌相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地標牌 相關的專業交流討論,,更多接地標牌相關內容請?jiān)L問