請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,,我看大家都用40X4的,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,,還是與配電的母排連接? 3.接地干線是要多次接地,,還是只接地一次就夠了,? 4.橋架的支架要不要做接地。如果要,,為什么,,支架不是已經和橋架有連接了嗎?這幾個問題,,實在搞不懂,,請大家賜教。
學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。。,。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地,? 我看的書感覺信息都不全的。,。,。。:( 謝謝了,!
請教各位前輩:在接地圖紙中設計寫了一句話,,橋架內敷設通長扁鐵與接地網接地。請問,;1,、這個接地扁鐵在橋架內敷設到底能起到什么作用?2,、現場為兩列橋架,,每列三層,是每層橋架都要敷設此通長扁鐵,?還是只在每列的其中一層敷設,?還是此兩列橋架僅需在其中一層敷設一根通長扁鐵?3,、若是每列僅需在其一層敷設一根通長扁鐵,,那么隔幾十米是否需要和其他沒有敷設扁鐵的橋架進行跨接呢?這是我在現場遇到的問題,設計也說不清楚,,只是說一般他們都設么寫,,業主非要按照第三條執行。請教各位前輩對此到底有什么規范和要求呢,?最好是那條規范能夠說清楚此問題,。先謝謝了。
兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,,有的現場卻沒有,,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,,求救,?
工作中遇到一個問題 :一個面積為40X50平方米的工作區域內 ,使用柴油機發電機供電 .電力系統是TT系統, 為了安全起見使用了漏電保護裝置( I額 =200 mA),并在用電設備的金屬外殼上做了保護接地. 按照<<低壓配電設計規范>> GB50054 - 95 上說的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部門非要按接地電阻值4歐的標準來驗收. 我也理解這樣子要求的原因是為了保證漏電保護失效的情況下還能保障人員的安全,然而現實條件來說達到這個標準很難,起碼是有限的工作人員和有限的工期內不可能實現. 我想請教一下對于我這種保護接地點離發電機工作接地點距離在50M范圍以內 并且在不安裝漏電保護的情況下,到底要怎么確定保接接地電阻值,有什么法定依據或是標準依據么?
請教各位大神,,屋面橋架的防雷接地安裝標準是什么。查了一下規范,,《04D701-3電纜橋架安裝》只適用于室內,,室外架空的橋架安裝,那這個屋面的以什么為標準,?
在我們當地,,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設,。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,,但總覺得有些浪費,,特別是對于大面積的高層。那么,請大家說說:1,、舉例來說,,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線,?2,、是否有更好的辦法來解決呢?,。,。。,。等等
對于電壓與用途分別不一樣的電氣設備,,在沒有特別要求時,祥泰電氣提示通常只需要一個總的接地體,,堅持等電位聯接的原則,,把建筑物的金屬管道、構件連接到總接地體上,; 1)為確保設備與人身安全,,各個電氣設備必須按照國家標準采取保護接地。且保護接地的線僅用于進行規定的保護接地或工作接地外,,不可用于其他,; 2)接地中有特別要求的,例如中壓系統和弱電,,經小電阻或者用中性點接地時,,祥泰電氣提示必須按照相應專項的規定來實行; 3)人工的總接地體千萬不可在建筑物內,,接地時必須按照接地的最小接地電阻的需求來設置總接地體所具備的接地電阻
1?,F在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理?是不是通過微機綜保上傳到后臺的,?是否還有必要用事故告警小母線,?2。整個廠區的橋架如何接地,?接地點有沒有距離的要求,?
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架,、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢,?如果做了,,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?
防雷接地的標準圖集即將廢止,,建設部文件見附件,。誰有新的圖集,還請在這里發一下,,先代表大家謝謝你?。?/p>
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,,有一個電氣線路是三相四線制,,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,,也就是零線接地線合用的保護接零方式,,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎,?
一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理,、技術先進,。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電,。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量,。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定,。 根據智能化系統的規模大小、設備分布及對電源需求等因素,,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式,。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設。 應采用總等電位聯結,,各樓層的智能化系統設備機房,、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結,。接地極當采用聯合接地體時,,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,,陵地電阻不應大于4Ω,。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施,。<
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電,、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置,。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。
現在我們這對橋架及支架的接地要求嚴格,,這就牽扯到費用問題,有的設計院對這塊會說明用多股軟芯線沿橋架通長敷設,,這個就沒什么好爭議,,有計算及定額依據。但是有些設計說明含糊,,僅說明橋架通長不少于2處接地,,連接板2段不少與兩個放松螺帽,再明確點的說明兩段橋架間必須軟線搭跨接,。后者情況我一般用通長計算橋架段數,,按段數計算套用16平方焊銅端子,但經常被咔嚓,,大家意見呢,?另對于工程超高費用,如何確定呢,,比如層高5.3米,,頂板敷設電線和燈具就必須計算超高,?(超高解釋為操作物距離操作高度超5米,至少),,但是這個操作高度怎么界定,,因為基本都有腳手架取費了。大家認為,?另放個群70684354,,本人是福建的,歡迎安裝預算人員加入,,大家多多交流哈,。
我手頭的樣本(許繼)中的電氣橋架高的就是到200,例如300X200,想問一下要是300高的橋架,,例如300X300的,,是不是非標的,要特制呢,?多謝各位,!
工業供電系統是比較復雜的,,尤其是有變頻器、可控硅整流器,、電焊機,、高頻電爐等用電設備的系統,如果接地做的不好輕者干擾模擬信號,,嚴重的甚至會燒毀plc,。這里先說說PLC的供電,一般300,、400PLC都有獨立的電源,,它的輸入電壓一般是220V AC,按目前國內的供電方式接一個L和一個N似乎就可以了,,其實這樣做是忽視了工廠里的N(工作零線)的復雜性,很多人也許認為零線的電位就是零,,其實不然,,工廠里的N線由于種種原因對真正的零(大地)是有電位的,而且很不穩定,,所以最佳的供電方式應該用一臺帶初次級靜電屏蔽的雙繞組變壓器,,用兩個火線(R/S)把380V變成220V再通過一臺濾波器供給PLC的電源模塊。再來說說PLC的接地問題,,大家把地線想得很神秘,,其實不然充其量就是一個等電位基準線,,對三相五線制