工作中遇到一個問題 :一個面積為40X50平方米的工作區域內 ,使用柴油機發電機供電 .電力系統是TT系統, 為了安全起見使用了漏電保護裝置( I額 =200 mA),并在用電設備的金屬外殼上做了保護接地. 按照<<低壓配電設計規范>> GB50054 - 95 上說的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部門非要按接地電阻值4歐的標準來驗收. 我也理解這樣子要求的原因是為了保證漏電保護失效的情況下還能保障人員的安全,然而現實條件來說達到這個標準很難,起碼是有限的工作人員和有限的工期內不可能實現. 我想請教一下對于我這種保護接地點離發電機工作接地點距離在50M范圍以內 并且在不安裝漏電保護的情況下,到底要怎么確定保接接地電阻值,有什么法定依據或是標準依據么?
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
防雷接地的標準圖集即將廢止,,建設部文件見附件,。誰有新的圖集,還請在這里發一下,,先代表大家謝謝你??!
一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理,、技術先進,。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電,。 為滿足將來擴容的需要,,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定,。 根據智能化系統的規模大小,、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式,。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設,。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房,、樓層弱電間,、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,,接地電阻不應大于1Ω,;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω,。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施,。<
前些日子在搞變電站接地設計,地網和避雷針設計的方法同國內還是有些不同,,供大家參考,。
工業供電系統是比較復雜的,,尤其是有變頻器、可控硅整流器,、電焊機,、高頻電爐等用電設備的系統,如果接地做的不好輕者干擾模擬信號,,嚴重的甚至朂歭c,。這里先說說PLC的供電,一般300,、400PLC都有獨立的電源,,它的輸入電壓一般是220V AC,按目前國內的供電方式接一個L和一個N似乎就可以了,其實這樣做是忽視了工廠里的N(工作零線)的復雜性,,很多人也許認為零線的電位就是零,,其實不然,工廠里的N線由于種種原因對真漳零（大地）是有電位?,而且很不穩定,,所以最佳的供電方式應該用一臺帶初次級靜電屏蔽的雙繞組變壓器,用兩個火線(R/S)把380V變成220V再通過一臺濾波器供給PLC的電源模塊,。再來說說PLC的接地問題,大家把地線想得很神秘,,其實不然充其量就是一個等電位基準線,,對三相五線制
圖紙簡介: 本圖紙包括6大專業,機房裝修,,機房不間斷電源系統(UPS系統),,氣體滅火系統,精密空調系統,,機房環境監控系統和機房綜合布線系統,。標準A級機房布置。 投稿網友: yjgah65 上傳時間: 2014-07-03
我們都知道雷擊對于建筑傷害威脅是巨大的,,所以為了使建筑物(含構筑物,,下同)防雷設計因地制宜地采取防雷指施,防止或減少雷擊建筑物所發生的人身傷亡和文物,、財產損失,,做到安全可靠、技術先進,、經濟合理,,制定本規范,即防雷接地標準規范,。
我是剛剛做機房電氣工程的,,發現以前做的直流邏輯接地與等電位接地做法基本上是一樣的!只是把總等電位接地盒與局部等電位接地盒改叫了邏輯接地盒而已,,接地方法也是采用了單點接地法,,想問問這樣做可以嗎?請各位大蝦賜教,。還有本人對直流邏輯接地了解確實不夠清楚,,想知道它究竟起什么作用?具體做法應該是怎么樣的,?
防火封堵標準--江蘇地標
接觸電位差U1定義:地面上設備水平距離0.8米處與設備外殼,、構架或墻壁離地面的垂直距離1.8處的兩點電位差;最大接觸電位差U2定義:接地網孔中心對接地極的最大電位差。是不是說U2大于U1,,還是說U2就是那么定義的,,總是理解不了“最大”二字。請大俠解釋一下
小配電箱在門上有元件時焊接地螺栓,,沒有器件時也要焊接地螺栓嘛,?有沒有最新標準?當里面有二層門時,,外門怎么焊接地螺栓,?
現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環,。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,,防雷器公司說,,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地,。,。我給弄糊涂了,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培,。盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培,。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號,、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,,世界上各種修建,、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的,。 但是,,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力,。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓,、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡,。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1,、外部防雷包括避雷針、避雷帶,、引下線,、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
圖紙設計說明這樣寫著:“電梯軌道接地:采用-40x4熱鍍鋅扁鋼焊接至電梯機房LEB端子箱,。”而我們的常規做法都是這樣做的,,即電梯軌道接地是從地下室接地網引鍍鋅扁鐵至電梯井底坑,,電梯機房LEB端子箱的扁鐵是從柱子引下線焊出至LEB端子箱。 請問:各位老師你們都是怎么做的,,謝謝!
最新機房工程標準,,收集得很全面,,實用性很強,微笑下載 ,!
對于機房的接地,,我們平時主要是 參考三個規范比較多,。
機房接地標準
機房接地標準專題,,為您提供機房接地標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房接地標準 相關的專業交流討論,,更多機房接地標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度