為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
工作中遇到一個問題 :一個面積為40X50平方米的工作區域內 ,使用柴油機發電機供電 .電力系統是TT系統, 為了安全起見使用了漏電保護裝置( I額 =200 mA),并在用電設備的金屬外殼上做了保護接地. 按照<<低壓配電設計規范>> GB50054 - 95 上說的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部門非要按接地電阻值4歐的標準來驗收. 我也理解這樣子要求的原因是為了保證漏電保護失效的情況下還能保障人員的安全,然而現實條件來說達到這個標準很難,起碼是有限的工作人員和有限的工期內不可能實現. 我想請教一下對于我這種保護接地點離發電機工作接地點距離在50M范圍以內 并且在不安裝漏電保護的情況下,到底要怎么確定保接接地電阻值,有什么法定依據或是標準依據么?
圈里的兩個是什么東西? 這是接地的圖紙
CAD版柜用帶電標示和接地標示,,這個標示還不錯,,我用彩色打印機打出來,用起來還是比較方便的,。附件提供CAD版的,。E
防雷接地的標準圖集即將廢止,,建設部文件見附件。誰有新的圖集,,還請?jiān)谶@里發一下,,先代表大家謝謝你!,!
工業供電系統是比較復雜的,,尤其是有變頻器,、可控硅整流器、電焊機,、高頻電爐等用電設備的系統,,如果接地做的不好輕者干擾模擬信號,嚴重的甚至朂歭c,。這里先說說PLC的供電,,一般300、400PLC都有獨立的電源,,它的輸入電壓一般是220V AC,,按目前國內的供電方式接一個L和一個N似乎就可以了,其實這樣做是忽視了工廠里的N(工作零線)的復雜性,,很多人也許認為零線的電位就是零,,其實不然,,工廠里的N線由于種種原因對真漳零（大地）是有電位?,而且很不穩定,所以最佳的供電方式應該用一臺帶初次級靜電屏蔽的雙繞組變壓器,,用兩個火線(R/S)把380V變成220V再通過一臺濾波器供給PLC的電源模塊,。再來說說PLC的接地問題,大家把地線想得很神秘,,其實不然充其量就是一個等電位基準線,,對三相五線制
前些日子在搞變電站接地設計,,地網和避雷針設計的方法同國內還是有些不同,供大家參考,。
我們都知道雷擊對于建筑傷害威脅是巨大的,,所以為了使建筑物(含構筑物,下同)防雷設計因地制宜地采取防雷指施,,防止或減少雷擊建筑物所發生的人身傷亡和文物,、財產損失,,做到安全可靠、技術先進,、經濟合理,,制定本規范,即防雷接地標準規范,。
【精華】 世界各地標志建筑(100張)http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=105705&fromuid=23113給大家見識一下什么是建筑
距地大概有800mm,把蓋子去掉能看見里面有跟角鋼,接地極是引入地下的,,請問這個標志是做什么用的,,本人對電氣這塊是外行,請多多指教,,不勝感激
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
接觸電位差U1定義:地面上設備水平距離0.8米處與設備外殼,、構架或墻壁離地面的垂直距離1.8處的兩點電位差;最大接觸電位差U2定義:接地網孔中心對接地極的最大電位差,。是不是說U2大于U1,,還是說U2就是那么定義的,總是理解不了“最大”二字,。請大俠解釋一下
擬在某革命遺址地紀念館(紀念館位于一山腳下,,與革命舊址融為一體,。館舍占地面積800平方米,總建筑面積1600平方米)后山半山腰建一座紀念性建筑標志,以更好地弘揚和宣傳革命精神及利于觀眾進行參觀瞻仰,。建設地點海拔約80米,,面向座南朝北,周邊山體為杉木群,。設計要求:1,、標志性建筑應成為當?shù)鼐坝^亮點,人文與自然環境,、歷史與時代感相協,,體現公益性、永久性革命紀念設施特點,。2,、設計應充分體現“黨對軍隊絕對領導的確立”、“我軍軍魂鑄就地”,、“新型人民軍隊的誕生地”等特征,。其方案設計應莊重、簡潔,,構思新穎,,寓意形象,主題鮮明,,具有較強的形式美感和視覺傳播效力,。鄙人在拿到任務書的第一反映是以紀念碑的形式來反映,可之前沒設計過此類建筑,,也不知道該運用什么手段,、通過哪些方式去體現設計要求上所要求的,即如何才能體現出形式美感和視覺傳播效力,?而公益性,、永久性革命紀念設施特點有是什么?另詢問若建一紀念碑,,其前廣場又該如何去處理(結合地形),?在其他方面又應該怎么去豐富,?如在建筑比例及建筑物使用主材料上,?問下各位大俠是否還應在其他方面上考慮?誠請指點!
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,,帶鎧,,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,,不吝賜教?。?!
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么,?求解,!先謝啦!
接地標志
接地標志專題,,為您提供接地標志相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地標志 相關的專業交流討論,更多接地標志相關內容請?jiān)L問