電纜橋架安裝要求及規范.
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架,。
知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求
首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型,、數量,合理選定適用的橋架,。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況,、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由,。在室內,盡可能沿建筑物的墻,、柱、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱,。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量,。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數,、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號、規格, 托臂的長度,支柱的長度,、間距,橋架的寬度和層數,。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式、直立式,、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應
一,,電纜橋架的安裝規范和注意事項: 1、電纜橋架托盤層次的排列,,按自上而下的順序是: 計算機電纜托盤,,屏蔽電纜托盤,一般控制電纜托盤,,低壓動力和照明電纜托盤,,高壓電纜托盤。同一托盤中,,如果必須放兩種不同用途的電纜,,則應在托盤中間用隔板隔離并加蓋板。 2,、為了便于維護和安裝,,同一層托盤總寬度不宜超過2m,托盤的層間距離一般為300real。 3,、電纜橋架托盤側面距墻面為50---lOOmm,,水平相鄰托盤邊距為50mra。 4,、電纜橋架垂直托盤底面距墻、柱為25—50mm,;托盤頂部到天花板,,橫梁和其它障礙物的底部的距離要大于150mm。托盤的底部距離電氣裝置的頂部如果小于450mm時,,須在托盤底部設置不燃性隔板,。 5、電纜托盤支架間跨距一般小于3m,,實際工程多采用l 5m或2m,。通常采用膨脹螺栓固定支架托臂和立柱。固定位置和強度通過計算決定,。為了防止鉆孔時鉆到鋼筋,,可預先用鋼筋探測儀檢查。要盡可能避開主筋,。 對于在電纜溝或電纜隧道內使用托架的場所,,應盡量采用預埋件,,不能使用膨脹螺栓
現場情況;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
《電纜橋架施工安裝規范與要求》電纜橋架組裝圖
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?
根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題?,?
電纜橋架在我國的應用只有十多年,在歐美發達國家也不過是幾十年,,它是整個布線工程中不可缺少的部分,。那么在施工中電纜橋架安裝施工要求及規范怎么樣? 一,、一般規定 1.1 本章適用于電壓為10kV及以下新建擴建的一般工業與民用建筑電纜,、橋架安裝和橋架內電纜敷設。 電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,,目前尚無專門的規范指導,,各生產廠家的規格程式缺乏通用性
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
電纜井安裝的豎向鍍鋅橋架200*150,,中間有隔板,請問橋架的半空間放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16電纜
一,、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二,、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,確定好支架的的固定位置,,做好標記,。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,如預留洞不合適,,應及時調整,,并做好修補。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,,進行定位,,然后依照測量尺寸制作支架。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝??繅Π惭b支架固定應采用膨脹螺栓固定,,支架間距不超過2m,在直線段和非直線段的連接處,,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的