現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,,問題來了。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
1.施工前將要封堵部位清理干凈 2.鋼絲網應刷防火涂料 3.防火枕應按順序依次擺放整齊,,防火枕與
知識點:支架盤
電纜橋架安裝要求及規范.
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架,。
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題?,?
800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?
來源:云極安 如有侵權,,請聯系刪除 電纜橋架施工順序如下: 進行測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 電纜橋架選型設計:強、弱電線路應分槽敷設,,強,、弱電在分線盒(箱)交叉時必須采用金屬分離板隔開,強,、弱電的導線不得在線槽內直接接觸,。地面線槽內的各種配線僅允許在分線盒出線口處接頭。地面線槽在施工安裝中,,要求全部線槽管連成一個可靠的接地整體,。 1、測量定位: 用彈線法標識橋架的安裝位置,,確定好支架的固定位置,,做好標記。豎井內橋架定位應先
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求
電纜井安裝的豎向鍍鋅橋架200*150,,中間有隔板,,請問橋架的半空間放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16電纜
一、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,,確定好支架的的固定位置,,做好標記。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,,如預留洞不合適,,應及時調整,并做好修補,。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,,進行定位,然后依照測量尺寸制作支架,。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝??繅Π惭b支架固定應采用膨脹螺栓固定,,支架間距不超過2m,在直線段和非直線段的連接處,,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的
電纜橋架安裝 鋼結構
我在施工現場,結構層吊頂內安裝電纜橋架全部用吊架,,監理說不行,。理由:《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002中,12條電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設內容中無一吊架二字,,只有支架二字,。求哪位師傅告訴我行嗎?,?謝謝?。?/p>
文中介紹了電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工過程中的做法與要求.
首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型,、數量,合理選定適用的橋架。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況,、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由,。在室內,盡可能沿建筑物的墻、柱,、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數,、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號,、規格, 托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數,。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式,、直立式、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應
電纜橋架安裝在電氣豎井里可不可以不用支持架,,我看有的工地,,就不用支持架,用膨脹螺絲直接固定在電氣堅井里,。另有沒有相關規范,?各位先謝了
電纜橋架安裝方法
電纜橋架安裝方法專題,為您提供電纜橋架安裝方法相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜橋架安裝方法 相關的專業交流討論,,更多電纜橋架安裝方法相關內容請?jiān)L問