亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜橋架安裝要求及規范.

    電纜橋架安裝要求及規范.

  • 電纜橋架安裝要求及規范

    1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。

  • 電纜橋架安裝要求及規范指導

    首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型、數量,合理選定適用的橋架,。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況,、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由。在室內,盡可能沿建筑物的墻,、柱,、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量,。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數,、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號、規格, 托臂的長度,支柱的長度,、間距,橋架的寬度和層數,。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式、直立式,、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應

  • 電纜橋架安裝規范及驗收要求

    知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求

  • 電纜橋架、電纜安裝設計要求

    知識點:電纜橋架安裝施工組織設計

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    現場情況;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)

  • 電纜橋架施工安裝規范與要求(配上實圖)

    電纜橋架施工安裝規范與要求(配上實圖)

    《電纜橋架施工安裝規范與要求》電纜橋架組裝圖

  • 電纜橋架的選用與裝配要求

    請哪位具有電氣設計和實際施工經驗的高手,,談談電纜橋架的選用與強弱電線路橋架是否共槽,及其在電纜豎井中的施工問題發表看法,。

  • 電纜橋架是否可以貼梁安裝?,?,??

    根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題,?,?

  • 求助----電纜橋架的安裝問題

    800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?

  • 電纜橋架安裝 04D701-3

    04D701-3_電纜橋架安裝圖集

  • 電纜橋架,、母線槽安裝與敷線有哪些要求?

    電纜橋架,、母線槽是新建工程電氣線路敷設的主要方式之一,。它的優點是便于維修、更換線路,。橋架,、線槽的安裝及敷線要符合GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范要求, 電纜橋架和母線槽的安裝要求: (1)金屬橋架和線槽及其支架全長不少于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,。 (2)非鍍鋅橋架間連接板的兩端及非鍍鋅線槽間連接板兩端要跨接銅芯接地線,,其最小截面積不小于4mm2。 (3)鍍鋅橋架間連接板及線槽間連接板間的兩端不跨接接地線,,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓,。 (4)橋架應敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方,與管道的最小凈距,,符合表6—11規定,。 (5)敷設在豎井內和穿越不同防火區的橋架,按設計要求位置,,有防火隔堵措施,。 (6)橋架與支架間螺栓、橋架連接板螺栓,、固定牢固,,螺

  • 求教:安裝電纜橋架用吊架行嗎,??

    我在施工現場,,結構層吊頂內安裝電纜橋架全部用吊架,,監理說不行。理由:《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002中,,12條電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設內容中無一吊架二字,,只有支架二字。求哪位師傅告訴我行嗎?,?謝謝?。?/p>