現場情況;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范,。 2、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架,。
電纜橋架安裝要求及規范.
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?
根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題,??
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
電纜井安裝的豎向鍍鋅橋架200*150,,中間有隔板,,請問橋架的半空間放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16電纜
知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求
一、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二,、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,,確定好支架的的固定位置,做好標記,。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,,如預留洞不合適,應及時調整,,并做好修補,。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,進行定位,,然后依照測量尺寸制作支架,。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝,??繅Π惭b支架固定應采用膨脹螺栓固定,支架間距不超過2m,,在直線段和非直線段的連接處,,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的
電纜橋架安裝 鋼結構
文中介紹了電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工過程中的做法與要求.
電纜橋架安裝在電氣豎井里可不可以不用支持架,我看有的工地,,就不用支持架,,用膨脹螺絲直接固定在電氣堅井里。另有沒有相關規范,?各位先謝了
我在施工現場,,結構層吊頂內安裝電纜橋架全部用吊架,監理說不行,。理由:《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002中,,12條電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設內容中無一吊架二字,只有支架二字,。求哪位師傅告訴我行嗎,??謝謝??!
首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型,、數量,合理選定適用的橋架,。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由,。在室內,盡可能沿建筑物的墻,、柱、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱,。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量,。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號,、規格, 托臂的長度,支柱的長度,、間距,橋架的寬度和層數。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式,、直立式,、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應
04D701-3電纜橋架安裝圖集請各位朋友參考使用、
一,,電纜橋架的安裝規范和注意事項: 1,、電纜橋架托盤層次的排列,按自上而下的順序是: 計算機電纜托盤,,屏蔽電纜托盤,一般控制電纜托盤,,低壓動力和照明電纜托盤,,高壓電纜托盤。同一托盤中,,如果必須放兩種不同用途的電纜,,則應在托盤中間用隔板隔離并加蓋板。 2、為了便于維護和安裝,,同一層托盤總寬度不宜超過2m,托盤的層間距離一般為300real,。 3、電纜橋架托盤側面距墻面為50---lOOmm,,水平相鄰托盤邊距為50mra,。 4、電纜橋架垂直托盤底面距墻,、柱為25—50mm,;托盤頂部到天花板,橫梁和其它障礙物的底部的距離要大于150mm,。托盤的底部距離電氣裝置的頂部如果小于450mm時,,須在托盤底部設置不燃性隔板。 5,、電纜托盤支架間跨距一般小于3m,,實際工程多采用l 5m或2m。通常采用膨脹螺栓固定支架托臂和立柱,。固定位置和強度通過計算決定,。為了防止鉆孔時鉆到鋼筋,可預先用鋼筋探測儀檢查,。要盡可能避開主筋,。 對于在電纜溝或電纜隧道內使用托架的場所,應盡量采用預埋件,,不能使用膨脹螺栓
橋架安裝主控項目 金屬電纜橋架及支架和引入或引出的金屬電纜導管必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,,而必須符合下列規定: 1、金屬電纜橋架及其支架全長不應小于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,。 2,、非鍍鋅金屬電纜橋架間連接板的兩端應跨接銅芯接地線,接地線最小允許截面積不小于4mm2,。 3,、鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓,。 立柱加工制作 1,、根據現場需要尺寸對立柱或槽鋼等進行加工。 2,、對槽鋼進行加工時,,首先校直,去除表面鐵銹,,然后測量尺寸,、畫線,,切割。