1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架,。
電纜橋架安裝要求及規范.
首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型,、數量,合理選定適用的橋架。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況,、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由,。在室內,盡可能沿建筑物的墻、柱,、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱,。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數,、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號,、規格, 托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數,。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式,、直立式,、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應
知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求
一,電纜橋架的安裝規范和注意事項: 1,、電纜橋架托盤層次的排列,,按自上而下的順序是: 計算機電纜托盤,屏蔽電纜托盤,,一般控制電纜托盤,,低壓動力和照明電纜托盤,高壓電纜托盤,。同一托盤中,,如果必須放兩種不同用途的電纜,則應在托盤中間用隔板隔離并加蓋板,。 2,、為了便于維護和安裝,同一層托盤總寬度不宜超過2m,托盤的層間距離一般為300real,。 3,、電纜橋架托盤側面距墻面為50---lOOmm,水平相鄰托盤邊距為50mra,。 4,、電纜橋架垂直托盤底面距墻、柱為25—50mm,;托盤頂部到天花板,,橫梁和其它障礙物的底部的距離要大于150mm。托盤的底部距離電氣裝置的頂部如果小于450mm時,,須在托盤底部設置不燃性隔板,。 5、電纜托盤支架間跨距一般小于3m,,實際工程多采用l 5m或2m,。通常采用膨脹螺栓固定支架托臂和立柱。固定位置和強度通過計算決定,。為了防止鉆孔時鉆到鋼筋,,可預先用鋼筋探測儀檢查。要盡可能避開主筋,。 對于在電纜溝或電纜隧道內使用托架的場所,,應盡量采用預埋件,不能使用膨脹螺栓
《電纜橋架施工安裝規范與要求》電纜橋架組裝圖
低導屏蔽式玻璃鋼橋架機械強度高,,它既有金屬橋架的剛性又有玻璃鋼橋架的韌性,,耐腐蝕性能好、抗老化性能強,、造型美觀,、安裝方便、使用壽命長,。環氧樹脂及環氧樹脂復合型電纜橋架適合在強腐蝕環境,、大跨距、重載荷條件下使用,。環氧樹脂及環氧樹脂復合型電纜橋架技術,,使玻璃電纜橋架具有機構結構設計合理,具有工藝先進,、造型美觀,、表面平滑、薄厚一致,,機械強度高,,安裝方便、抗腐蝕及老化的優點,。當然,,低導屏蔽式玻璃鋼橋架也有著嚴格的安裝規范: 1.電纜橋架的最大載荷、支撐間距應小于允許載荷和支撐跨距,。 2.橋架的安裝應以國家規范為準,,目前可參照《電纜橋架安裝圖集 86SD169》進行。橋架在安裝過程中嚴禁載人,,如現場情況確有必要時,,必須有安全保障設施方可載人,本事項對于不合格或非專業的操作人員尤為重
現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,,問題來了。我的問題,; 1,、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
電纜橋架在我國的應用只有十多年,在歐美發達國家也不過是幾十年,,它是整個布線工程中不可缺少的部分,。那么在施工中電纜橋架安裝施工要求及規范怎么樣? 一,、一般規定 1.1 本章適用于電壓為10kV及以下新建擴建的一般工業與民用建筑電纜,、橋架安裝和橋架內電纜敷設。 電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,,目前尚無專門的規范指導,,各生產廠家的規格程式缺乏通用性
知識點:橋架安裝
《JB-T10216-2000 電控配電用電纜橋架標準》《CECS31-2006 鋼制電纜橋架工程設計規范》《GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范》《JBT 6743-1993 戶內戶外鋼制電纜橋架防腐環境》
收錄于話題