根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”?,F(xiàn)在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,,直線段有2500米,,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,,每隔6m要跨接一次,,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,,那么T接頭一般采取怎么施工方法,?焊接是不合適,壓接數量也很多,,有沒必要每隔6mT接一次,?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,,是否有問題,,盼各位高手能指點迷津!
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾,。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?
請教各位大師:10kV電纜終端頭要求鋼鎧地線與銅屏蔽地線分開,,在終端頭內不能短接。那么它們分別引出終端頭后各接到什么地方,?為什么這樣做,?謝謝,!
學習中,, 菜鳥問題, 請見諒,。,。。:hug: 有個問題突然就搞不清了,, 電源線進戶線,, 三個 相線截面是相同的, 但是接地線和中性線一樣嗎,?為什么,, 請說明一下。 謝謝了,!
在我們當?shù)?,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設,。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,,但總覺得有些浪費,,特別是對于大面積的高層。那么,,請大家說說:1,、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,,因此而省去豎井接地干線,?2、是否有更好的辦法來解決呢,?,。。,。,。等等
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架,、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢,?如果做了,,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?
這樣接地線也能通過驗收:
請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,,我看大家都用40X4的,,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,,還是與配電的母排連接,? 3.接地干線是要多次接地,還是只接地一次就夠了,? 4.橋架的支架要不要做接地,。如果要,為什么,,支架不是已經和橋架有連接了嗎,?這幾個問題,實在搞不懂,,請大家賜教,。
學習中,, 菜鳥問題, 請見諒,。,。。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地,? 我看的書感覺信息都不全的,。,。,。。:( 謝謝了,!
.這樣接地線也能通過驗收!
單芯高壓電纜用做接地線嗎
兄弟剛接觸市政道路,,其中電纜溝井中的接地線布置說明沒有看懂,,請求大家幫忙！設計圖上的原話“工作井外繞接地扁鋼一圈并在井對角做重復接地,,工作井內接地從外接地系統引入扁鋼并內環繞井壁一圈并與支架可靠連接,。”這其中的對角重復接地究竟是怎么個接法,?
高壓電覽的屏蔽線鎧裝的那個接地線能不能穿過零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 編輯 ]
我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,求指教,。
M10的普通螺絲最短的有多長,?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適,?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,,但是安數太大
比630kVA的BV-150還小
有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,過門后又返到墻面,?,?
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎?
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
電纜橋架接地線
電纜橋架接地線專題,,為您提供電纜橋架接地線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架接地線 相關的專業交流討論,更多電纜橋架接地線相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題