漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護,。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術,。近三十年來,隨著電子技術的發展,,高靈敏度,、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國,、法國,、英國、美國,、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規,。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),,該標準對漏電保護器的特性、分類,、工作條件和安裝條件、結構與性能要求,、試驗方法,、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 漏電保護器的原理和
保護器應用控制很簡單,,三相 電源 線穿過保護器接電動接線端子,,保護器輸出一組無源常閉觸點串聯在控制回路中,當 電動機 出現斷相,、過載,、堵轉、三相不平衡等故障時,,保護器動作,,內部 繼電器 就吸合動作,其常閉觸點斷開,,通過端子3和4連接控制回路,,切斷、接觸器,、線圈工作電源,,接觸器主回路三相觸點斷開,電機失電停轉,。另外還有一組工作電源(工作電壓有380V,、220V,根據你選擇實際保護器而定
摘要:為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑裝設暫態過電壓保護設備,。如電涌保護器 ,,電涌保護器 (Surge Protection Device,SPD)是基于上述要求設計的電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,,過去也稱為"避雷器"或 "過電壓保護器",。 現代建筑物內配備著信息系統和各種電子設備,其過電壓耐受能力是很有限的,。當雷電侵入波從戶外的電源線,、信號線和各種金屬管線侵入建筑物后,很容易使室內的電子設備損壞,、永久性損傷,,從而造成一定的經濟損失。近些年來,,隨著建筑智能化趨勢的迅猛發展,,建筑物內信息系統的防雷保護問題證日益受到關注,并已成為整個建筑物防雷設計的一個重要組成部分,。為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑(如電源線、信號線和各種金屬管道的入口處)裝設暫態過電壓保護設備,。這些保護設備對雷電侵入波過電壓的抑制機理基本相同,,但由于它們是用于保護電子設備的,所以要求它們在動作限壓后的殘壓水平應比避雷器低,,且動作的響應速度要比避雷器快,。 電涌保護器(Surge
知識點:電壓開關型電涌保護器
電纜護層保護器旨在保障電纜的安全穩定運行,,其原理基于對電纜金屬護層過電壓的防護,。 正常運行時,電纜金屬護層會因電磁感應產生一定的感應電壓,,此時電纜護層保護器呈現高阻狀態,,僅有微弱電流通過,,基本不影響電纜的正常工作狀態。然而,,當系統出現異常,,如遭受雷擊、短路故障或操作過電壓等情況時,,電纜金屬護層上可能會產生危及護層絕緣的過電壓,。 此時,電纜護層保護器中的氧化鋅非線性電阻元件發揮關鍵作用,,其電阻值隨電壓急劇變化,。當電壓達到保護器動作閾值時,,電阻迅速減小,形成低阻通路,,將過電壓產生的能量迅速泄放到大地,,從而有效限制電纜護層上的電壓幅值,避免護層因過電壓而被擊穿損壞,,確保電纜的完整性和正常運行,,進而保障電力傳輸?shù)目煽啃院头€(wěn)定性,減少因電纜故障導致的停電事故,,維護電力系統的正常運行秩序,。
浪涌保護器是將高壓和高頻短接至地放掉,這個是如何實現的,?是不是通過其內的壓敏電阻,,我對壓敏電阻的工作原理不熟悉,課本沒學好,,請指教一下,。
作者:羅振寧 摘 要 文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護措施,常用的浪涌保護器的性能和特點,,并簡單介紹了一些常用的SPD產品,。 關鍵詞 等電位聯結 過電壓保護 SPD 近年來,隨著微電子技術的長足進步,,個人PC,、各類中型、大型及超大型計算機,、大型程控交換機的運用越來越普及。由于這類電子設備內部有大量的對過電壓十分敏感的大規?;虺笠?guī)模集成電路,,從而使由過電壓造成的損失越來越大。針對這種現狀,,《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內容,。根據這一要求,一些生產廠家也推出了相應的過電壓保護產品,,也就是我們現在常說的浪涌保護器(Surge Protective DeviceSPD),。要保護電氣和電子系統重要的是在電磁兼容性保護區內設置一套包括全部有源導線在內的完整的等電位聯結系統。不同種類的過電壓保護裝置中放電元器件的物理特性在實際應用中既有優點,,亦有缺點,,因此采用多種元件組合的保護電路運用得更為廣泛。 但是,,能滿足具有當代技術水平的,,能傳導10/350μs脈沖電流的
三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,?為什么,?
如題,學電氣畢業的,,搞了兩年電氣設計,,對漏電保護器的原理竟然不清楚,慚愧在論壇上也看見很多同行來討論這個話題,,但都是沒有一個明確的說法,。再者,漏電保護器分1p,2p,3p,4p的,,帶不帶零線有什么區別呢我們這里審圖的,,漏電斷路器要求必須用帶零線的。
1PN,、2P,、3P、4P漏電斷路器的工作原理分別是什么,; 1PN,、2P漏電斷路器使用場合有什么不同; 3P、4P漏電斷路器的使用場合有什么不同,;為什么照明與動力混合的三相四線制電路中選用三極漏電保護器,,負載的零線直接在保護器的電源側會引起誤動?補充:根據SIMON低壓電器樣本 3P,,4P漏電斷路器的應用與被保護回路三相負荷是否平衡無關,,而與回路接地系統有關。
電涌保護器(SPD)工作原理及其結構 電涌保護器(Surge protection Device)是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,,過去常稱為“避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD,。電涌保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,,或?qiáng)大的雷電流泄流入地,,保護被保護的設備或系統不受沖擊而損壞。 電涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件,。用于電涌保護器的基本元器件有:放電間隙、
隨著我國工業的迅速發展,
電纜護層保護器的作用,、原理及介紹
電動機保護器的作用是保證電動機在發電,供電,,用電的一系列流程中,,不會中途受到某些因素的制約而停止工作的的一種設備。如今電動機保護器幾乎滲透到所有用電領域,,其影響也是非常的巨大,,所以電動機保護器的保護就顯得很重要。1,、電動機燒毀的主要原因是運行時出現斷相和過載燒毀繞組,,因而,有電動機存在的電路應該裝設有電動機保護器,,以保證在電動機出現斷相和過流運行時及時切斷工作電源,,保護電動機免受損
知識點:相序保護
隨著改革開放不斷深入發展,,人民的生活水平也在不斷地提高,如電冰箱,、洗衣機,、電視機、空調,、電飯煲,、微波爐等多種多樣的電氣設備越來越多地進入千家萬戶,被眾多居民普遍使用,。 這些眾多的家用電器,,對于保護人身與設備的安全意識,引起了國內外人士的廣泛關注,,同時對建筑電氣的設計和施工也提出了更高的要求,。 當前,在中性點直接接地的380/220V低壓配電系統中,,已經開始采取將質量參數合格的漏電保護器與接地保護或接零保護正確地配合使用,較好地防止了漏電電擊等事故的發生,。 一,、漏電保護器的工作原理 漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器)、中間環節(包括放大器,、比較器,、脫扣器等)、執行元件(主開關) 以及試驗元件等幾個部分,。 圖1是三相四線制供電系統的
漏電保護器的工作原理:①當電氣設備發生漏電時,,出現兩種異?,F(xiàn)象: 一是,三相電流的平衡遭到破壞,,出現零序電流,; 二是,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,,金屬外殼與大地均為零電位),。 ②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,經過中間機構轉換傳遞,,使執行機構動作,,通過開關裝置斷開電源。 電流互感器的結構與變壓器類似,,是由兩個互相絕緣繞在同一鐵心上的線圈組成,。當一次線圈有剩余電流時,二次線圈就會感應出電流,。 ③漏電保護器工作原理 將漏電保護器安裝在線路中,,一次線圈與電網的線路相連接,二次線圈與漏電保護器中的脫扣器連接,。 當用電設備正常運行時,,線路中電流呈平衡狀態,互感器中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,,如按流出的方向為“?,返回方向為“１Ｚ互感器中偷的電流大小相?,方向相反,,正?fù)相互抵銷)。由于一次線圈中沒有剩余電流,,所以不會感應二次線圈,,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行。 當設備外殼發生漏電并有人觸及時,,則在故障點產生分流,,此漏電電流經
圖紙簡介: 低壓帶保護器出線原理圖,交流接觸器電動機保護單元原理圖,。歡迎大家下載 投稿網友: sdh411265 上傳時間: 2013-03-28
漏電保護器近年來得到較廣泛的使用,,特別是兩網改造給漏電保護器開拓廣闊的空間,收到不少社會效益. 但如何使漏電保護器正常工作,,發揮應有的作用,,除提高產品質量保證可靠運行外,與被保護線的質量和漏電保護器的安裝方式有很大關系,。