當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少,?
請教大家了:關于諧波電流的計算方法,哪本書上有公式,?配電手冊上有嗎,?有一臺10KV,、3000KVA整流變壓器,供給一套6脈動整流裝置,,10KV側工作基波電流I1=150A,,5次諧波電流含有率20%,。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,,最小短路容量500MVA。工廠用電協議為10000KVA,。假定無其他諧波源,,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波,。問題一:在這種情況下,,公共連接點應該是( )1、整流變壓器10KV側母線,;2,、工廠自用總降壓變電所10KV母線;3,、工廠自用總降壓變電所35KV母線,;4、區域變電所35KV母線,。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1,、6-7A;2,、8-9A,;3、10-11A
請教三相系統中的ABC三相的三次諧波電流,,為什么其初始相位是相同的,?因為在下的理解是只有初始相位相同諧波電流才能直接相加(在中性線上)。 提前謝謝您的回復,。
諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產生,,因此在選三相電纜時要考慮降低系數,,那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數嗎,為什么,?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]
我的問題:西門子s120變頻器帶動西門子變頻電機,,速度一高機器就過流過熱停機。參見附圖綠色的電流圖,,已經不是一條線,,而是很寬的一個諧波帶。電機很熱
檢測2支T5熒光燈的諧波電流,目前能測得參數有電流,、電壓,、功率因素、1~99次的諧波電流百分比,,總諧波含量等等數據,,現在我想知道某次諧波電流是多少怎么計算?比方說檢測的電流為45mA,;電壓為217V,,功率為8.2w,功率因數為0.88,,總諧波含量為14%,,第3次諧波電流為2.3%,那么第三次諧波電流是多少A,?怎么計算,?
變頻器工作時,,之所以產生諧波電流,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流。單相整流器由整流橋和平滑電容構成,。一般情況下,,負載的電流由平滑電容供給,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,,才會有電流流入電容和負載中,,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分,。同樣的道理,,三相整流器也會產生諧波電流,,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,,而是兩個脈沖電流,。
國家標準規定諧波電流較大的場合,,如氣體放電燈,、空調、變頻器,,電纜選用時要考慮降低系數為0.86,,但不知道開關的降低系數哪里有,什么規范寫了,,請問誰知道,謝謝,!
我廠主要設備是電爐,,需調壓,,供電部門檢測諧波偏大。安裝諧波治理柜后電壓畸變增大85%電流畸變65%零線電流增大30%,。請問這是為什么,?
2.5的線3根穿線查表可以到15A的,二相計算可以到3KW多的,,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因),。這會影響我們正確選用圖集選型號的。大家平常是怎么處理這個事情的
我昨天測了一個用電主要是變頻電機的用戶,,電容柜不運行時,,總柜的5次電流諧波最嚴重,達到45%,第一分路的5次諧波電流是10%,,第二回路的5次諧波電流是78%,,為什么總柜的電流諧波要比分柜少呢?電流諧波不是像電流一樣是分柜電流+分柜電流=總柜電流嗎,?
此附件圖片出自王厚余老先生的《建筑電氣裝置500問》11.18.我的問題是為什么相線電流可以這樣算,,能給個公式推導證明嗎?還有IL既然已經考慮了諧波電流了,,為什么還要除以一個降低系數,?
各相3次諧波電流為基波電流的20%。 我理解的是相線基波電流如為I,,則相線實際電流為I乘以1的平方加上0.2的平方的開方,,但我看參考答案給出相線電流為1.2I,我理解那里有錯誤,?提前感謝您的回復,。
變頻多聯機中央空調,想核算一下中性線電流,,規避火災風險,!變頻多聯機中央空調的 諧波電流一般是 百分之幾?一般空調配電好像都是N線取L線的一半,,都不考慮諧波影響的嗎,?
百度上有人說會,野有人說不會,!求大神解惑,。
在下理解只要是相位相同則可進行簡單的算數相加,不知道這樣理解是否正確,?同時麻煩幫分析一下三次諧波電流為什么可在中性線上直接疊加計算,?提前謝謝您的回復。
知識點:電抗器
弄了兩個月的單片機剛入門```經理突然給我張圖```讓我算接觸器上的電流``````能算出來嗎?求教啊``````條件是```變壓器6kvload p=500kw電抗器xkib300/6/6-50電容器hylp7600v 453kvarQ50=300KVAR 6KV
題意大概是:有兩個諧波源,,都是6脈三相可控硅整流設備,,7次諧波一個是20A,一個是15A,,求公共點的7次諧波電流,。用系數Kh=0.72算電流32.5A,,而選項中最大的電流才10點幾A,如果用相位角算,,相位角該如何確定呢,?此題是不是出得有誤?
很多人高不明白3次諧波電流與零序電流之間的關系,也包擴我.現將談談我對他們的理解,望大家指教.3次諧波電流與零序電流都是相位相同的,從這點上,它們的性質是一樣的,如同樣在星形接法的電路內不構成通路.但是它們還是有很大差別的.諧波電流是因為電流波形畸變,分解出來的基波頻率整數倍的電流分量;而零序電流則是由于不對稱運行分解出來的.而3次諧波的存在并不影響三相電流的對稱性.零序電流一樣也可以分解出各次諧波分量.我對它們的理解僅僅到此,希望各位高手能夠更系統,詳細地給我講一講.