  • 諧波保護器的作用是什么?-安科瑞曾亞妮

           隨著我國工業的迅速發展,,

  • limp25KA進線柜up1.8kv浪涌保護器

    limp25KA進線柜up1.8kv浪涌保護器 1適用于雷電保護等級為C級信息系統的電源(220V)雷電浪涌保護,。 2本產品屬于單相并聯型電源電涌保護器(簡稱SPD),外型美觀,,安裝接線方便,,維護簡單,能在較惡劣環境下長期穩定工作,。SPD能有效防止雷擊或工業噪聲等因素產生的感應過電壓,、現象和其它瞬間浪涌電壓對系統或設備造成永久性損壞或瞬間中斷等危害。 3適用防雷區域:LPZ1與LPZ2區交界處電源線路的雷電浪涌防護,。 二.特點: 1具有工作指示,、模塊劣化指示等功能。模塊化設計,,密封性好,,安裝接線方便。 2通流量大,、漏電流小,、響應時間快,特別適用于惡劣的雷電環境,。 適用于交流配電設備的防雷保護,,如通信、電視廣播,、計算機房,、自動控制,、機電設備及所有配電設備的保護。 3采用溫控斷路技術,,內置過流保護電路,,避免火險。 三.技術指標: 保護級別B級 漏電流20μA

  • 諧波保護柜BSAPF山東邦世

    產品說明:    電網中鐵磁負荷(變壓器,、旋轉電機等),、電弧設備(電弧爐、電弧焊,、放電型照明設備等)和電力電子設備(家用電器及計算機的電源,、變頻器、直流開關電源及其他整流逆變設備)的大量應用,,會產生有害的諧波污染,,進而產生附加諧波損耗,降低設備使用效率,,產生額外熱效應,引起保護裝置誤動作,,導致計量不準確,,增加系統諧振的可能性,干擾通訊等一系列問題,。應用BSAPF有源電力濾波器,,可以動態抑制電網電流諧波,補償無功功率,,消除電壓閃變,,平衡電網電壓,避免因諧波導致的一系列電能質量問題,,有效保證被補償用電設備的經濟,,安全運行。   產品功能:    * 動態抑制流入電網的諧波電流,,以此降低電流的THD含量    * 補償無功功率,,提高功率因數、節省能源    * 可同時動態抑制諧波和補償無功功率  &n

  • SPD保護器的選型根據什么,?

    SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎,?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,,40KA,32KA等)是根據什么確定的,。有人說說嗎,?想象了,。

  • 炒冷飯了,,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,,不要騙我:Q

  • BSXBQ多功能諧波保護器邦世

    產品概述     BS系列諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,,保障器件持久的可靠性能。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲,、脈沖尖峰,、電涌等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾電源中的尖峰,、浪涌(雷電),、雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形,;對噪聲進行消化吸收,,使電網電源波形變得光滑清潔,既提了電網質量,,又保證了用電的正常運行,。BS系列諧波保護器本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作,。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,消解部分內部浪涌,,抑制高次諧波,,降低能耗,潔凈用電環境,,提高用電設備壽命與安全,。 產品功能        BSXBQ多功能諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,,保障器件持久的可靠性能。對用電

  • 【緊急求助】諧波保護器與電涌保護器的問題

    各位高手求助:諧波保護器與電涌保護器的區別,?二者可以共用嗎,,現在有個項目圖紙上用的是HPD1000的諧波保護器(負荷為空調)但是價格太貴,,用戶要求用個便宜的,請問能用常用的浪涌保護器代替嗎,,如果不能的話有什么比較便宜的諧波保護器嗎,、具體型號是什么?謝謝,!

  • 微機消諧裝置與諧波保護器有什么不同點?

    微機消諧裝置(全稱為:微機電力諧振診斷消除裝置)是指放在PT的二次側(所以也被叫做二次消諧)消除鐵磁諧振的儀器,。微機消諧裝置與一次消諧器的區別就在于微機消諧裝置是一個消諧儀器,,具有分析、記錄,、打印,、上傳等諸多的優勢,但也有一般只能適用于室內,,消諧范圍比較窄(只能消除工頻,、三倍頻、二分頻,、三分頻等等指定頻率諧振)這些缺點,。 諧波保護器是專門為用電設備提供多功能的諧波保護,對用電設備產生的隨機的高次諧波和高頻噪聲,,脈沖尖峰,電涌等諸多的干擾具有抑制和吸收的作用,,隨時跟蹤電壓波形,,瞬時濾除電源中的尖峰,浪涌,,雜波,,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形,對噪聲進行消化與吸收,,使電網電源波形變得光滑清潔,,既提高了電網的質量,又保證了用電設備的正常運行,。

  • 供應邦世電氣BSZNQ-1000智能諧波保護器

    1)產品功能:     智能型諧波保護器BSZQN-1000是為用電設備提供多功能諧波保護,。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,,保障器件持久的可靠性能,。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰,、電涌等干擾具有抑制和吸收作用,;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰,、浪涌(雷電)、雜波,,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形,;對噪聲進行消化吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,,既提高了電網質量,,又保證了用電設備的正常運行。    智能型諧波保護器BSZQN-1000本身幾乎不耗電,,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,,消解部分內部浪涌,,抑制高次諧波,降低能耗,,潔凈用電環境,,提高用電設備壽命與安全。 2)技術參數:

  • 監控主控柜浪涌保護器與分電開關排接線問題

    監控主控柜浪涌保護器與分電開關排接線問題

    主控柜位于安全區,,前端監控設備位于防爆區,,主控柜分電開關排由一個總開關和數個分路開關組成,每路開關分別控制前端設備供電,,主控柜的電源浪涌保護器應該接在什么位置,?我看到有圖中示意的接法,這樣是對的嗎,?

  • 關于電涌保護器的安裝規范

    車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器,?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,,沒有看到強制執行的內容,。請各位指教,是否北京地區還有地方規范,?

  • 關于電涌保護器燒毀的原因

    在配電箱電源處裝有施乃德公司的275v,,10KA,4P電涌保護器一只,電涌保護器前面配有CM1-63AK開關一只,,在正常使用時發生電涌保護器內部燒毀現象,。找到銷售商,銷售商找到施乃德公司,,公司的答復是因為電源電壓過高,,造成燒毀。請問是這個原因嗎?

  • 請教,浪涌保護器如何選擇,?

    大家好,,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的,?一級,、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定??菜鳥,,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 關于電涌保護器分級問題

    前幾天上防雷辦學習,,說一般民用住宅建筑設置2級防雷保護即可(分別設在總進戶配電箱和末端用戶配電箱),。回來后,,做一住宅,,3個單元,按防雷辦要求設2級保護器,。審圖后總工認為在每個單元進戶都應設防雷保護器,,這樣1、3單元成了3級保護(2單元為總進線),,是否有這必要,?費解ing……

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。

  • 過電壓保護器什么時候用

    過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西

  • 如何確定是漏電保護器好壞?

    今天關燈時被電打了 一下 ,,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,,跳開了,,試了兩次都正常能跳開。,。,。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳,。。,。,。直接短路正反級跳了。,。,。但這不能保護人體啊,?如何知道確定是漏電保護器好壞呢,?。,??墒谴笫卵?/p>