亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 簡談浪涌保護器原理及應用

    作者:羅振寧 摘 要 文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護措施,常用的浪涌保護器的性能和特點,,并簡單介紹了一些常用的SPD產品,。 關鍵詞 等電位聯結 過電壓保護 SPD 近年來,隨著微電子技術的長足進步,,個人PC,、各類中型、大型及超大型計算機,、大型程控交換機的運用越來越普及,。由于這類電子設備內部有大量的對過電壓十分敏感的大規模或超大規模集成電路,,從而使由過電壓造成的損失越來越大,。針對這種現狀,《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內容,。根據這一要求,,一些生產廠家也推出了相應的過電壓保護產品,也就是我們現在常說的浪涌保護器(Surge Protective DeviceSPD),。要保護電氣和電子系統重要的是在電磁兼容性保護區內設置一套包括全部有源導線在內的完整的等電位聯結系統,。不同種類的過電壓保護裝置中放電元器件的物理特性在實際應用中既有優點,亦有缺點,,因此采用多種元件組合的保護電路運用得更為廣泛,。 但是,能滿足具有當代技術水平的,,能傳導10/350μs脈沖電流的

  • 請問浪涌保護器工作原理

    浪涌保護器是將高壓和高頻短接至地放掉,,這個是如何實現的?是不是通過其內的壓敏電阻,,我對壓敏電阻的工作原理不熟悉,,課本沒學好,請指教一下,。

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,不要騙我:Q

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。

  • 請教,浪涌保護器如何選擇,?

    大家好,,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的,?一級,、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定??菜鳥,,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢,?哪位有相關資料請發給我,,急用,謝謝了??!我的郵箱:[email protected]

  • 請教各位,,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢,?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,,還是只按重要性定級啊,,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,,就是說不用設置浪涌保護器的,。

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 浪涌保護器的基本元器件和工作原理

    浪涌保護器的基本元器件和工作原理:1.放電間隙(又稱保護間隙):它一般由暴露在空氣中的兩根相隔一定間隙的金屬棒組成(如圖15a),,其中一根金屬棒與所需保護設備的電源相線L1或零線(N)相連,,另一根金屬棒與接地線(PE)相連接,,當瞬時過電壓襲來時,,間隙被擊穿,把一部分過電壓的電荷引入大地,,避免了被保護設備上的電壓升高,。這種放電間隙的兩金屬棒之間的距離可按需要調整,結構較簡單,,其缺點時滅弧性能差,。改進型的放電間隙為角型間隙,它的滅弧功能較前者為好,,它是靠回路的電動力F作用以及熱氣流的上升作用而使電弧熄滅的,。

  • 二級浪涌保護器UP值的問題

    二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎

  • 浪涌保護器與防雷措施概述

    防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害,。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述,。浪涌保護器又稱SPD,、防雷器、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的,。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍,、鈷,、鉻、錳,、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料、適粒,、線型,,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04,。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非常快,,通流能力也很高。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,,也可以理解為內部防雷和外部防雷,。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,應涵蓋在內部防

  • 漏電保護器的原理和構造

    漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,,又叫漏電保護開關,,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術,。近三十年來,,隨著電子技術的發展,高靈敏度,、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展,。德國、法國,、英國,、美國、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,,產品品種繁多,,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),該標準對漏電保護器的特性,、分類,、工作條件和安裝條件、結構與性能要求,、試驗方法,、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 漏電保護器的原理和

  • 浪涌保護器正確安裝位置

    各位大師LZ成套技術一枚,,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下,。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側?

  • 電涌保護器及其工作原理

    摘要:為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑裝設暫態過電壓保護設備,。如電涌保護器 ,電涌保護器 (Surge Protection Device,,SPD)是基于上述要求設計的電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,,過去也稱為"避雷器"或 "過電壓保護器"。 現代建筑物內配備著信息系統和各種電子設備,,其過電壓耐受能力是很有限的,。當雷電侵入波從戶外的電源線、信號線和各種金屬管線侵入建筑物后,,很容易使室內的電子設備損壞,、永久性損傷,從而造成一定的經濟損失,。近些年來,,隨著建筑智能化趨勢的迅猛發展,建筑物內信息系統的防雷保護問題證日益受到關注,,并已成為整個建筑物防雷設計的一個重要組成部分,。為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑(如電源線,、信號線和各種金屬管道的入口處)裝設暫態過電壓保護設備,。這些保護設備對雷電侵入波過電壓的抑制機理基本相同,但由于它們是用于保護電子設備的,,所以要求它們在動作限壓后的殘壓水平應比避雷器低,,且動作的響應速度要比避雷器快。 電涌保護器(Surge

  • 解析浪涌保護器的各種參數含義

    浪涌保護器作為低壓配電系統的元件之一,,所涉及到很多的參數指標都與其他的空氣開關是相同的,。但是每一種空氣開關都有其不同于其他空氣開關的參數與指標,。當然,并不是所有的空氣開關都如此,。只是一些特殊作用的空氣開關才會涉及到很多不同的參數,。例如雙電源自動轉換開關、浪涌保護器和隔離開關等,。以下是浪涌保護器的各種參數含義的解析,。 1、最大放電電流Imax:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 2、額定放電電流Isn:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值

  • 求助浪涌保護器參數選擇

    求助浪涌保護器參數選擇

    我是學習電氣的新手,,求大家幫幫我，該怎么選擇,?

  • 一個冠以浪涌保護器的問題

    浪涌保護器的第一級,,到第四級是怎么分的?注意,,這個分級不是防雷等級的ABCD四個等級,,也不是設備沖擊耐壓的I,II,,III,,IV四個等級,是按照放電電流來劃分的等級,,有沒有知道的高手,,引用的那個標準

  • 求助個浪涌保護器接線的問題

    不會傳圖就傳的附件附件是兩種接線方法一種是浪涌直接并接在母線上還一種是母線經過浪涌上端,脫開浪涌母線是斷開的想知道兩中接法的區別,,前兩天看到第二種接法有個專門的名字的,,回過頭來找不到了有沒有人能指教下

點擊加載更多

浪涌保護器原理

浪涌保護器原理專題,為您提供浪涌保護器原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與浪涌保護器原理 相關的專業交流討論,更多浪涌保護器原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度