菜鳥求教,,電涌保護器怎么使用?這是一個消防泵房配電箱,,配電箱電源引自雙電源互投柜,,負責照明、潛污泵箱,、穩壓泵箱,、電動葫蘆的配電。SPD上熔斷器怎么配置,?看了幾份圖有三個有四個還有一個的,。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 計算嗎?(線纜均穿鋼管) 根據GB50057-2010 附錄J Uc不應小于表J.1.1所規定的最小值,,有沒有那個規范里有具體計算方式呢,?大家設計的時候都是根據什么來選SPD的?剛成立不久的小院也沒有師傅帶,,請前輩們幫幫忙,。
前幾天上防雷辦學習,,說一般民用住宅建筑設置2級防雷保護即可(分別設在總進戶配電箱和末端用戶配電箱)?;貋砗?,做一住宅,3個單元,,按防雷辦要求設2級保護器,。審圖后總工認為在每個單元進戶都應設防雷保護器,這樣1,、3單元成了3級保護(2單元為總進線),,是否有這必要?費解ing……
在配電箱電源處裝有施乃德公司的275v,,10KA,4P電涌保護器一只,,電涌保護器前面配有CM1-63AK開關一只,在正常使用時發生電涌保護器內部燒毀現象,。找到銷售商,,銷售商找到施乃德公司,公司的答復是因為電源電壓過高,,造成燒毀,。請問是這個原因嗎?
車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器,?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容,。請各位指教,,是否北京地區還有地方規范?
1,、設置在隔離開關之前,。2、設置在漏電保護開關后面,。誰最合理,?(兩種我都見過)
保護模式NPE和NPE什么意思
各位高手求助:諧波保護器與電涌保護器的區別,?二者可以共用嗎,現在有個項目圖紙上用的是HPD1000的諧波保護器(負荷為空調)但是價格太貴,,用戶要求用個便宜的,,請問能用常用的浪涌保護器代替嗎,,如果不能的話有什么比較便宜的諧波保護器嗎、具體型號是什么,?謝謝,!
請教:電涌保護器這樣設計有必要嗎,?第一次見到,!
研究了規范,說實話看不太懂,,很多都是純理論的東西,。而作為選型,卻找不出一個比較實用的方法,。技術手冊上的參數一大堆,,但對照產品手冊卻發現對不上號,元件選擇更無從下手,。有沒有一個比較方便實用的選型方法呢,?大家一般都是如何做的?建筑進線和屋頂設備線路的電涌保護器選型上有什么區別呢,。
第一,、二、三級電涌保護器的保護開關,,其整定電流值是如何計算的,?
麻煩問下~~25kA(10/350us)的浪涌保護器上端斷路器選32A可以嗎?還有Up<1.5KV 和 Up<2.5KV的T1級SPD都可以用 25kA(10/350us)這個型號來表示嗎,?謝謝了,。
摘要:為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑裝設暫態過電壓保護設備,。如電涌保護器 ,,電涌保護器 (Surge Protection Device,SPD)是基于上述要求設計的電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,,過去也稱為"避雷器"或 "過電壓保護器",。 現代建筑物內配備著信息系統和各種電子設備,,其過電壓耐受能力是很有限的。當雷電侵入波從戶外的電源線,、信號線和各種金屬管線侵入建筑物后,,很容易使室內的電子設備損壞、永久性損傷,,從而造成一定的經濟損失,。近些年來,隨著建筑智能化趨勢的迅猛發展,,建筑物內信息系統的防雷保護問題證日益受到關注,,并已成為整個建筑物防雷設計的一個重要組成部分。為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑(如電源線,、信號線和各種金屬管道的入口處)裝設暫態過電壓保護設備。這些保護設備對雷電侵入波過電壓的抑制機理基本相同,,但由于它們是用于保護電子設備的,,所以要求它們在動作限壓后的殘壓水平應比避雷器低,且動作的響應速度要比避雷器快,。 電涌保護器(Surge
請問,,浪涌保護器與電涌保護器是一樣的么?若不是有何區別,?配電箱中可以用電涌保護器替換浪涌保護器么,?另外:TDX和SPD 各指什么? 謝謝?。,。?/p>
轉自:中國防雷信息網低壓配電系統(10/350μs)電涌保護器集中測試結果公 告 為了解在我國市場上銷售的低壓配電系統電涌保護器(10/350μs)的性能質量情況,,我辦于6~8月對自愿參加的14家企業的19種規格型號產品組織了集中測試,,測試依據為國家標準GB18802.1-2002、氣象行業標準QX10.1-2002和企業標準,,并參照國際電工委員會標準IEC61643-1-2002的有關規定,。經北京雷電防護裝置測試中心測試,現將測試結果公告如下: 低壓配電系統(10/350μs)電涌保護器集中測試結果序號 送檢企業名稱 生產企業名稱 產品規格型號 測試項目 標識和標志試驗 沖擊前后絕緣電阻值(判定值:≥5MΩ) 平均限制電壓(L-PE) 沖擊試驗
各位前輩,請問,,電涌保護器如何配套選擇斷路器,?一級保護一般用多大?二級保護一般用多大?三級保護一般用多大,?麻煩各位前輩了,。
知識點:電壓開關型電涌保護器
] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar
請問下此種情況下電涌保護器的接線是
理論上:電涌防護器的接地線布置應最短最直。因為不必要的地線長度會增加總阻抗,高阻抗產生的大電壓降會阻礙電涌防護器的正常動作,。 實際應用中應如何做到? 例如:在建筑物的三樓電箱內安裝電涌保護器,,但三樓的地線是連接到一樓的總等電位上,,如果電涌保護器直接連接到這地線上會出問題嗎?請問這種情況下應該怎么做,?