低壓用,,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內,?
在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器,。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,,現將幾個方案進行比較。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。
隨著我國工業的迅速發展,
河南省沁陽市電業局 丁國臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在實際工作中,,相當一部分電工對低壓斷路器,、低壓接觸器等設備的維護、檢修很重視,,而對剩余電流保護器的維護則形同虛設。然而,,實際上,,剩余電流保護器好比醫生的聽診器一樣,可以正確的發現一些線路故障,,提高服務質量,,縮短停電時間。在實際工作中,,只是由于不正確的整定剩余電流保護器動作電流值,,忽視了剩余電流三級保護間,動作電流和動作時間的配合,,導致一部分電工認為剩余電流保護器可有可無?,F(xiàn)結合有關規程,對剩余電流保護器動作電流值及剩余電流三級保護的配合和安裝進行探討,,如圖1所示,。111圖1 剩余電流的三級保護配置1 剩余電流末級保護器動作電流值的整定剩余電流末級保護器是根據電擊引起心室顫動的電流值確定的,主要是以防止人身直接接觸電擊為主要目的,,安裝在家庭用電氣設備,、移
大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,,線路長的有1K來m,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA),。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,只有30,,100的吧,。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎? 什么型號呢,?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]
家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的,。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,,家中的各種電器越來越多,,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視,。其中,,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,,因此,,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術,、新事物,,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,,但對各住戶沒有具體規范,。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要,。
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見,!
請教各位,,什么叫帶分勵脫扣,,我不明白,另外,,剩余電流保護器是不是漏電斷路器,,在什么場合下用熔斷器,另外,,浪涌保護器也有單箱和三相之分嗎,,三相電源進線,是否選用的浪涌保護器就是三相,浪涌保護器的選擇與什么有關,?請各位解釋,,本人是初學者。
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎,?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,,40KA,32KA等)是根據什么確定的,。有人說說嗎,?想象了。
如題,,例如在進線柜安裝一個沖擊電流是25KA 10/350us的開關型浪涌保護器,如果短路電流達到甚至超過25KA,那這種情況下,浪涌保護器會動作嗎?
低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q
現在TT系統在路燈系統用的越來越多,,有沒有相關管理,、設計單位對TT系統下漏電保護器漏電電流進行過相關實測,看看一定條件下漏電電流到底是多大,?
剩余電流保護器的誤動作一直是農電工作者和用戶困惑的事,,這不但嚴重影響了保護器的使用效果,而且直接影響了農村供電的可靠性,,使用戶對電力企業的優質服務產生了懷疑,,鑒于此,我們有必要來分析剩余電流保護器誤動作的原因和運行管理的關鍵,。 1 剩余電流保護器剛投入就跳閘的原因 線路剩余電流過大而引起誤跳閘,,此時應檢查線路的絕緣電阻。農村低壓線路的泄漏電流的數值和配電變壓器容量大小關系不顯著,但和低壓電網中生活用電的居民戶數有明顯關系,,也就是不管變壓器容量是多少,,其中供給生活用戶的戶數越多,線路泄漏電流越大,。如果是這個原因,,就應考慮保護器動作特性的選擇和匹配。
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,,已在農村廣泛使用和推廣。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,,提高供電的可靠性,、安全性具有十分重要的意義。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理,。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,,符合規程要求。 (3) 臺區管理工作中,,定期檢查設備的接地裝置,,發現問題及時處理。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,,負荷分布比較分散,,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱,、用戶端,。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
產品概述 BS系列諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,,保障器件持久的可靠性能。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲,、脈沖尖峰,、電涌等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾電源中的尖峰,、浪涌(雷電),、雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形,;對噪聲進行消化吸收,,使電網電源波形變得光滑清潔,既提了電網質量,,又保證了用電的正常運行,。BS系列諧波保護器本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作,。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,,消解部分內部浪涌,抑制高次諧波,,降低能耗,,潔凈用電環境,提高用電設備壽命與安全,。 產品功能 BSXBQ多功能諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護,。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,,保障器件持久的可靠性能,。對用電
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少,?
知識點:標稱放電電流
知識點:剩余電流動作保護裝置
裝設剩余電流動作保護器的低壓電網必須是電源中性點直接接地系統。農村低壓電力網基本上采用的是TT系統,,即配變低壓側中性點直接接地,,網絡內所有受電設備的外露可導電部分用保護接地線(PE線)接至電氣上與電力系統的接地點無直接關連的接地極上。 在實際工作中應注意: (1) 電網中的N線不得有重復接地現象,,并應保持與相線相同的良好絕緣,。 (2) 照明以及其他單相負荷應盡量均勻分配到三相上,并能隨負荷變化及時作出調整,,當?shù)蛪壕€路為地埋線時,,三相長度應盡量接近。 (3) 架空線路,,應定期做好樹木清障工作,。 (4) 農村生活照明戶內線路狀況較差,屬于農網改造自籌范疇,,應積極采取減少線路漏電的措施,。
諧波電流保護器
諧波電流保護器專題,為您提供諧波電流保護器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與諧波電流保護器 相關的專業交流討論,,更多諧波電流保護器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題