變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,,總表是居民用電,分表是普通工業用電,,總表減分表得出居民用電,,可是本月除了居民用電上升,普通工業與往常一樣,,可是無功就比以往多出1倍,,因此被罰。這個是什么原因,,是與居民用電有關,?,??還是無功補償出了問題,?,?,?
各位同事: 我在單位做設備維護,,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,,最近出現一種現象,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧,。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點,。
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
我小區共有22臺變壓器(315-1250KVA),須低壓側加裝無功補償柜,,三相不平衡負載,,請教高手提供招標文件,謝謝
我今天就是幫人維修了一臺GGD的補償柜,,變壓器容量為500Kva,,配套電容補償容量為15*15kvar,控制器為10路控制裝置,,前幾天因為其中一只電容起火,,將補償柜中大部分元件燒損,我現將其中5只更換為新的,,保留10只舊的(電容量采用數字萬用表測量約為10),,控制器更換上海威斯康JKG2B-10,,更換大部分的保險及接觸器,(其中控制器前5路控制5只新電容,,其余5路控制剩余10只既有電容)下午更換完畢后就送電測試,,開機檢測頭一次基本正常,第二次開始就有舊電容冒煙,,現將10只既有電容退出,,只投前5路新電容,但是功率因數到0.77還是顯示“切除”,,未投入任何電容,!請各位高手看客幫忙分析施工有何問題?電容配備是否合適,?
急需搞清楚這個問題,,請高手指點迷津。低壓無功補償柜里用來控制電容投切的開關是否不能用微斷,?,?是不是一般都用刀容開關(熔斷器)?,?
請教各位大哥,,低壓自動無功補償柜,,電容20KVAR,額定電流25.7A,共16組,分路控制空開DZ47-63/D50,接觸器CJ19-43A,。最近頻繁爆空氣開關,,這是什么原因?
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說,。
誰有高低壓無功補償柜體圖?。?!能給小弟傳點不~小弟最近才找到一個設計高低壓無功補償柜體的工作但是由于沒有這方面的經驗現在無從下手誰有這方面的資料方便的話給小弟我發點,。信箱:[email protected]
一些農村的低壓無功補償柜如何根據電機負荷與變壓器容量進行補償容量的選擇,還有如何進行安裝,一般都有一個自動投切補償容量的模塊,這個模塊是否容易壞,是否還需要用電流互感器取B相的電流,有沒有極性要求??多謝了!!!
低壓無功柜15kvar*10,配Jklsc智能無功功率補償控制器,負載7.5kw,30kw;現出現功率因數表(機械式)與補償控制器顯示不一至,,并且功率因數0.6左右,,請教高手幫忙!
問下論壇的各位大神,,之前做過的項目里,,絕大多數進線開關用的是刀熔開關,偶爾用到用隔離開關的,,請問這個有什么硬性規定么,,什么情況下用刀熔,什么情況下用隔離呢,?
無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,,改善供電環境,。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,,使電網質量提高。反之,,如選擇或使用不當,,可能造成供電系統,電壓波動,,諧波增大等諸多因素,。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式,。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,,當然用于投切電容的接觸器專用的,,它具有抑制電容的涌流作用,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,,電容器造成損壞,,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,這是很危險的,。當電網的負荷呈感性時,,如電動機、電焊機等負載,,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,,當負荷呈容性時,如過量的補償裝置的控制器,,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,,來決定電容器的投切,,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率。
想要補償大概1450KVAR的無功,,本來是采用普通靜態無功補償,,用的是兩個補償柜,現甲方要求用動態無功補償,,在查相關廠家資料,,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做,?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢,?
請問各位,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號??!能否給介紹一下使用效果呢!:)
有一臺1600kVA的變壓器.配了1個能自動投切電容裝置(12組*20kvar)+手動12組*20kvar的電容.假設負載端只有一臺11kW(cosφ=0.85)的電機在工作,(手動不投,投自動)會不會有這樣的現象:電容不停的投入一組,然后又切除掉..反復..由于晚上沒人上班,而白天就是投入24組cosφ還是只有0.82左右,要怎么解決才好..(每天上下班都要把手動全投入,再切除,感覺很麻煩..這個手動的12組,能不能也加裝個,自動投切的控制屏)TKS.......
最近單位要幫一家公司配電房進行無功補償,,采用就地動態補償,,現有3臺8*16KVar低壓電容柜,都是自帶控制器各自獨立補償,,把客戶配電房總柜內電流取樣信號直接引出并到這3臺電容柜的電流采樣接線端子上,,這樣可以進行嗎?
電容柜現象:1,、電容全部投入,,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除,;2,、B相的電流比A,、C兩相的電流大一倍。3,、三相電壓顯示正常,。求高手給分析一下原因,謝謝,!
常用的并聯電容器進行無功補償,,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,,如何選取電容器組,?謝謝!