  • 變頻器與無功電容補償柜

    我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,,如同時使用會影響變頻器在使用壽命。但熱水井的電壓355V左右,,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決,。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響,?

  • 關于電容補償柜無功電流的問題

    在進行CCC認證無功補償裝置的申報時,補償容量最大為300kvar,,要求填寫額定無功電流Ie,,應該是多少?如何計算出來的,,請高手賜教

  • 無功補償柜電容器頻繁損壞

    如題,,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容,。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀,。,。。,。。稍后上傳圖片

  • 無功電容補償柜電抗器選型問題

    無功電容補償柜電抗器選型問題

    我是成套的,,設計院沒有提供電抗器的型號,,我按照常規電抗率6%選型的,結果現場燒了,,請教:無功電容補償柜電抗器選型過程中,,從哪些資料中可以確定電抗器的參數, 比如:800kVA變壓器 6kV變0.69kV,, 在電抗器選型中,,電壓知道,但電抗率及其他參數如何進行選取(如何得知3次或5次諧波),,需要考慮那些情況,,請各位賜教!??!

  • 請教大家關于電容補償柜的問題

    今日,遇到一個棘手問題,,設計電容柜也有幾次經驗了,,可沒設計過帶電抗器的,大家幫忙看?,電容用電抗器如何選型,,謝謝了,呵呵

  • 關于無功電容柜補償的問題

    今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,,自動切掉后0.86,,然后再重復,參數都弄好了,,就一直這樣,,怎么回事呢?

  • 關于無功補償柜的設計問題

    常用的并聯電容器進行無功補償,,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組,?謝謝,!

  • 電容補償柜電容接法?????

    電容補償柜電容接法?????

    圖中電容是否有兩種接法? 為什么這樣???

  • 關于低壓無功自動補償柜

    關于低壓無功自動補償柜

    我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用

  • 【疑問】關于無功補償柜的疑問

    電容柜現象:1,、電容全部投入,,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除,;2,、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍,。3,、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,,謝謝,!

  • 有關低壓無功補償柜的問題

    各位同事: 我在單位做設備維護,,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,,最近出現一種現象,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧,。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點,。

  • 南德的無功補償柜可以省電嗎,?

    很多用戶一直有個疑問,,無功補償到底能不能省電？給大家個節電分析案例吧,,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊,。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,,一年工作250天,,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當地供電局功率因數考核點為0.9計算,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%,。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,故不會再產生功率因數罰

  • 關于無功補償電容屏的問題

    對電容屏有幾個疑問: 1.電容屏上電流表顯示的電流是什么電流,?是不是工作電容的額定電流的和,?電容額定電流40A,啟用一組電容時,,電流是40A? 2.當負載含有3/5/7次諧波時該怎么選電抗和電容,? 3.剛啟用電容屏時,,智能無功補償控制器先開啟第一組電容,,這時電流表上電流幾乎沒有動作?是第一組電容壞了嗎,?

  • 電容補償柜可以下進線嗎

    現有一個變配電室,,10/0.4kV變壓器出線緊挨著有一個進線柜,四個出線柜,,而在對面有兩個電容補償柜,,那這個電容補償柜的進線是電纜進線?電容補償柜可以從下面電纜進線嗎,?

  • 關于電容柜和無功補償的問題。

    小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,,如果發現它一路都沒有投,,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值,。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,,它顯示的值是2.0,,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容,。謝謝,!

  • 什么時候選擇電容補償柜,?

    我們給一個單位設計計算機房,,當然除了供配電還有裝修、空調,、弱電什么的,,我只是想問一下,他的總用電量為350kW左右,,雙路進線,。我們負責進入機房后的部分,那么這種情況下一般要不要選電容補償柜???我是業余的,所以問題膚淺之處,,不要見笑,,但請實言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.

  • 請問!有關無功補償電容的距離!!

    請問!有關無功補償電容的距離!!我們單位最近做了一部分電容補償柜,但我不知道和電容距離有關嗎?如果有關系的話,什么標準!!敬請高手指教!!

  • 電容補償柜的位置如何選擇?

    我做的工作主要是從低壓配電柜至通信機房的通信設備側的設計,,經常遇到電容補償柜的問題,,想了解一下目前各位大俠在作配電設計時,一般把補償柜放在配電系統的最末端還是最開端或者中間,?這個容量的選取一般是一個什么原則,?謝謝先。

  • 關于動態無功補償柜的問題

    想要補償大概1450KVAR的無功,,本來是采用普通靜態無功補償,,用的是兩個補償柜,現甲方要求用動態無功補償,,在查相關廠家資料,,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做,?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢,?