去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說,。
10kv電站常用的自動補償,集中補償原理圖,,高壓電機就地補償,,及低壓配電中補償原理圖。
最近單位要幫一家公司配電房進行無功補償,,采用就地動態補償,,現有3臺8*16KVar低壓電容柜,,都是自帶控制器各自獨立補償,,把客戶配電房總柜內電流取樣信號直接引出并到這3臺電容柜的電流采樣接線端子上,這樣可以進行嗎,?
各位同事: 我在單位做設備維護,,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,,最近出現一種現象,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧,。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點,。
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
無功功率補償(VARCOMPENSATOR)簡稱無功補償裝置,在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,,提高供電效率,改善供電環境,。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置,。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,,使電網質量提高,。反之,如選擇或使用不當,,可能造成供電系統,,電壓波動,諧波增大等諸多因素,。
如圖所示:此方案中的計量是否有問題,?計量作為動力計量,應該是計量AA3柜消耗的功率,,但后面的AA4柜是否會對計量產生干擾,?各位大神有誰知道不
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,,動態地進行無功功率補償。
請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的,?是通過什么來測算功率因素,?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大,?
無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,,提高供電效率,,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置,。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高,。反之,,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,,電壓波動,,諧波增大等諸多因素,。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式,。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,,這是很危險的,。當電網的負荷呈感性時,如電動機,、電焊機等負載,,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,當負荷呈容性時,,如過量的補償裝置的控制器,,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系,。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,,來決定電容器的投切,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率,。
請問各位,,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號啊,!能否給介紹一下使用效果呢,!:)
有一臺1600kVA的變壓器.配了1個能自動投切電容裝置(12組*20kvar)+手動12組*20kvar的電容.假設負載端只有一臺11kW(cosφ=0.85)的電機在工作,(手動不投,投自動)會不會有這樣的現象:電容不停的投入一組,然后又切除掉..反復..由于晚上沒人上班,而白天就是投入24組cosφ還是只有0.82左右,要怎么解決才好..(每天上下班都要把手動全投入,再切除,感覺很麻煩..這個手動的12組,能不能也加裝個,自動投切的控制屏)TKS.......
變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,,總表是居民用電,,分表是普通工業用電,總表減分表得出居民用電,,可是本月除了居民用電上升,,普通工業與往常一樣,可是無功就比以往多出1倍,,因此被罰,。這個是什么原因,是與居民用電有關,?,??還是無功補償出了問題,?,?,?
圖紙簡介: 圖紙包括:二次原理圖、一次圖,、元器件清單 投稿網友: culersing 上傳時間: 2013-05-29 圖紙省份:
圖紙簡介: 圖紙包括:二次原理圖,、一次圖、元器件清單,。4路,、6路、8路,、10路,、12路共補控制原理圖紙。 投稿網友: culersing 上傳時間: 2013-05-29
請大家看看,,有什么建議沒有,,圖片68那個不知道是什么東西,具體的型號也找不清楚
請各位前輩說一說電容無功補償原理,,要通俗的,直觀的,,不要說為了提高功率因素那些,。因為勵磁無功是必須的,是不是并聯了電容,,那無功就減少了,。最好用電流的流動來說明。謝謝,。
本帖最后由 co_____188 于 2017-5-9 09:13 編輯 以下問題雖然百度都可以找到一點答案,,但錯漏的地方比較多,也不夠完善,,希望可以得到完善的答案1,、電空柜的電抗中間那個為什么要裝反?一般抑制涌流的電抗率是多少2,、怎么計算變壓器的空載損耗,?高壓計量的時候想設計一組專門的電容給變壓器自身損耗使用,主要是計算出變壓器的空載損耗,,然后再計算補償的容?,、線性負荷和諧波這塊不太懂。其實諧波是不是就是非工頻的電流,?另外諧波作用于電容時是不是也會讓電容的輸出電流放大從而燒壞,?4,、可控硅過零分合電容的原理不是太懂,為什么不會產生合閘涌流和分閘涌壓,?5,、SVG的原理是什么,費用是普通電容柜的多少倍,,一般用在什么地方,?6、進相器的費用如何,,一般用在什么地方,?7、假設有兩個電容柜,,兩個補償控制器,,只有一路電流采樣,接線的時候是從端子分2路直接去2個控制器,,還是先去其中一個控制器然后跳去另一個控制器,?這樣分2路或跳線會不會讓采樣電流改變,比如分
無功補償是借助于無功補償設備提供必要的無功功率,,以提高系統的功率因數,,降低電能的損耗,改善電網電壓質量,。 從電網無功功率消耗的基本狀況可以看出,,各級網絡和輸配電設備都要消耗一定數量的無功功率,尤其是以低壓配電網所占比重最大,。為了最大限度的減少無功功率的傳輸損耗,,提高輸配電設備的效率,無功補償設備的配 置,,應按照“分級補償,,就地平衡”的原則,合理布局,。 一,、低壓配電網無功補償的方?隨機補償:隨機補償就是將低壓電容器組與電動機并接,,通過控制,、保護裝置與電機,同時投切,。
低壓無功補償原理
低壓無功補償原理專題,,為您提供低壓無功補償原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓無功補償原理 相關的專業交流討論,,更多低壓無功補償原理相關內容請?jiān)L問