  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。

  • 模塊化低壓無功補償電容器

    最近做的一個項目,,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,,型號FST-3MZS,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,,過零投切,三相共補或者分相補償等……尤其是過零投切,,以前只知道用可控硅可以實現,,但是價格昂貴而且溫升高,功耗大,,所以很少用,。根據產品的介紹,應該是很不錯的,。但是我們廠以前缺一直沒有用過,。于是想來打聽一下,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,,產品功能如何,,是否可靠?

  • 關于低壓無功自動補償柜

    關于低壓無功自動補償柜

    我用紅筆圈的這是什么東西,,在這個柜子的作用

  • 低壓計量與無功補償的問題

    低壓計量與無功補償的問題

    如圖所示:此方案中的計量是否有問題,?計量作為動力計量,應該是計量AA3柜消耗的功率,,但后面的AA4柜是否會對計量產生干擾,?各位大神有誰知道不

  • 如何選擇低壓無功補償裝置

    如何選擇低壓無功補償裝置

    無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,,提高供電效率,,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置,。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高,。反之,,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,,電壓波動,,諧波增大等諸多因素。 一,、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式,。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,,這是很危險的,。當電網的負荷呈感性時,如電動機,、電焊機等負載,,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,當負荷呈容性時,,如過量的補償裝置的控制器,,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系,。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,,來決定電容器的投切,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率,。

  • 關于低壓無功補償裝置選型

    請問各位,,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號啊,!能否給介紹一下使用效果呢,!:)

  • 低壓無功補償?shù)膸讉€(gè)問題?

    有一臺1600kVA的變壓器.配了1個能自動投切電容裝置(12組*20kvar)+手動12組*20kvar的電容.假設負載端只有一臺11kW(cosφ=0.85)的電機在工作,(手動不投,投自動)會不會有這樣的現象:電容不停的投入一組,然后又切除掉..反復..由于晚上沒人上班,而白天就是投入24組cosφ還是只有0.82左右,要怎么解決才好..(每天上下班都要把手動全投入,再切除,感覺很麻煩..這個手動的12組,能不能也加裝個,自動投切的控制屏)TKS.......

  • 關于低壓補償柜與無功的問題

    變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,總表是居民用電,,分表是普通工業用電,,總表減分表得出居民用電,可是本月除了居民用電上升,,普通工業與往常一樣,,可是無功就比以往多出1倍,因此被罰,。這個是什么原因,,是與居民用電有關?,?,?還是無功補償出了問題?,?,?

  • 關于低壓無功補償問題求教

    最近單位要幫一家公司配電房進行無功補償,采用就地動態補償,,現有3臺8*16KVar低壓電容柜,,都是自帶控制器各自獨立補償,,把客戶配電房總柜內電流取樣信號直接引出并到這3臺電容柜的電流采樣接線端子上,,這樣可以進行嗎,?

  • 有關低壓無功補償柜的問題

    各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧。為什么沒有,?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點。

  • 淺談低壓電網的無功補償

    無功補償是借助于無功補償設備提供必要的無功功率,,以提高系統的功率因數,,降低電能的損耗,改善電網電壓質量,。 從電網無功功率消耗的基本狀況可以看出,,各級網絡和輸配電設備都要消耗一定數量的無功功率,尤其是以低壓配電網所占比重最大,。為了最大限度的減少無功功率的傳輸損耗,,提高輸配電設備的效率,無功補償設備的配 置,,應按照“分級補償,,就地平衡”的原則,合理布局,。 一,、低壓配電網無功補償的方?隨機補償:隨機補償就是將低壓電容器組與電動機并接,通過控制,、保護裝置與電機,,同時投切。

  • 低壓側無功集中補償問題,?

    一個項目低壓側無功集中補償,,用了4年左右請問為什么燒接觸器和電容連接的線路,是接觸器的質量不合格和容量選小了嗎,?另一個商業項目低壓側集中補償,,到晚上出現過電壓超400v,是自動投切的裝置未投切出現了問題嗎,?謝謝,。

  • 請教低壓無功補償?shù)膸讉€(gè)問題

    本帖最后由 co_____188 于 2017-5-9 09:13 編輯 以下問題雖然百度都可以找到一點答案,但錯漏的地方比較多,,也不夠完善,,希望可以得到完善的答案1、電空柜的電抗中間那個為什么要裝反,?一般抑制涌流的電抗率是多少2,、怎么計算變壓器的空載損耗?高壓計量的時候想設計一組專門的電容給變壓器自身損耗使用,,主要是計算出變壓器的空載損耗,,然后再計算補償的容?、線性負荷和諧波這塊不太懂,。其實諧波是不是就是非工頻的電流,?另外諧波作用于電容時是不是也會讓電容的輸出電流放大從而燒壞?4,、可控硅過零分合電容的原理不是太懂,,為什么不會產生合閘涌流和分閘涌壓?5,、SVG的原理是什么,,費用是普通電容柜的多少倍,一般用在什么地方,?6,、進相器的費用如何,一般用在什么地方,?7,、假設有兩個電容柜,兩個補償控制器,,只有一路電流采樣,,接線的時候是從端子分2路直接去2個控制器,還是先去其中一個控制器然后跳去另一個控制器,?這樣分2路或跳線會不會讓采樣電流改變,,比如分

  • 河南低壓動態無功補償裝置

    低壓動態無功補償裝置可以通過計算、估算的方式得出補償容量,。 對電網沖擊較大,系統功率因數低,造成電能的浪費,對這些設備進

  • 求低壓無功補償相關標準

    求低壓無功補償相關標準

  • 低壓無功補償的意義和方法討論

    低壓無功補償的意義和方法討論

  • 低壓無功補償3C認證的問題

    低壓無功補償柜也要做3C認證了,可是這種裝置要用在很多種低壓配電柜上,如GGD,GCS,GCK,MNS等等,可是樣機可不能做那么多種呀,有沒有好辦法解決這個問題!這些配電柜的結構形式都相差太遠的!也就是如何用一個樣機包含一個企業所有的低壓配電柜!產品型號和產品描述如何做!

  • 關于無功補償的一些問題

    1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么,?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊,?這個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,,再思考思考