各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,,當電動機機都停了,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,,但只有BC兩相有電流,A相沒有為0,,我不知這是什么原因產生的電流,,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,那A相也該有電流吧,。為什么沒有,?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞?請明白的師傅指點,。
我用紅筆圈的這是什么東西,,在這個柜子的作用
想要補償大概1450KVAR的無功,,本來是采用普通靜態無功補償,用的是兩個補償柜,,現甲方要求用動態無功補償,,在查相關廠家資料,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做,?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢?
變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,,總表是居民用電,,分表是普通工業用電,總表減分表得出居民用電,,可是本月除了居民用電上升,,普通工業與往常一樣,可是無功就比以往多出1倍,,因此被罰,。這個是什么原因,是與居民用電有關,?,??還是無功補償出了問題,?,??
低壓動態無功補償裝置可以通過計算,、估算的方式得出補償容量,。 對電網沖擊較大,系統功率因數低,造成電能的浪費,對這些設備進
論文簡介:低壓動態無功補償成套裝置主要使用于三相負載不平衡場所,負載變化快電壓合格率低,,主要元氣件組成部分有:斷路器,,過電壓保護器,濾波補償測控儀ZR 投稿網友:yangjuntao 上傳時間: 2013-05-22
高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值,。電力用戶用電設備,如變壓器,、感應電動機,、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,,還要吸取無功功率,。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,,沒有無功,,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,,電力系統不能正常運行,。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,,或增加了發送無功功率的設施,,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲,。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
急需搞清楚這個問題,請高手指點迷津,。低壓無功補償柜里用來控制電容投切的開關是否不能用微斷,??是不是一般都用刀容開關(熔斷器),?,?
我今天就是幫人維修了一臺GGD的補償柜,,變壓器容量為500Kva,,配套電容補償容量為15*15kvar,控制器為10路控制裝置,,前幾天因為其中一只電容起火,將補償柜中大部分元件燒損,,我現將其中5只更換為新的,,保留10只舊的(電容量采用數字萬用表測量約為10),控制器更換上海威斯康JKG2B-10,,更換大部分的保險及接觸器,,(其中控制器前5路控制5只新電容,其余5路控制剩余10只既有電容)下午更換完畢后就送電測試,,開機檢測頭一次基本正常,,第二次開始就有舊電容冒煙,現將10只既有電容退出,,只投前5路新電容,,但是功率因數到0.77還是顯示“切除”,未投入任何電容!請各位高手看客幫忙分析施工有何問題,?電容配備是否合適,?
請教各位大哥,,低壓自動無功補償柜,電容20KVAR,額定電流25.7A,共16組,,分路控制空開DZ47-63/D50,接觸器CJ19-43A,。最近頻繁爆空氣開關,這是什么原因,?
我小區共有22臺變壓器(315-1250KVA),,須低壓側加裝無功補償柜,,三相不平衡負載,請教高手提供招標文件,謝謝
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說,。
問下論壇的各位大神,之前做過的項目里,,絕大多數進線開關用的是刀熔開關,,偶爾用到用隔離開關的,,請問這個有什么硬性規定么,什么情況下用刀熔,,什么情況下用隔離呢,?
低壓無功柜15kvar*10,配Jklsc智能無功功率補償控制器,,負載7.5kw,30kw;現出現功率因數表(機械式)與補償控制器顯示不一至,并且功率因數0.6左右,,請教高手幫忙,!
誰有高低壓無功補償柜體圖啊??!能給小弟傳點不~小弟最近才找到一個設計高低壓無功補償柜體的工作但是由于沒有這方面的經驗現在無從下手誰有這方面的資料方便的話給小弟我發點。信箱:[email protected]
一些農村的低壓無功補償柜如何根據電機負荷與變壓器容量進行補償容量的選擇,還有如何進行安裝,一般都有一個自動投切補償容量的模塊,這個模塊是否容易壞,是否還需要用電流互感器取B相的電流,有沒有極性要求??多謝了!!!
最近單位要幫一家公司配電房進行無功補償,,采用就地動態補償,,現有3臺8*16KVar低壓電容柜,都是自帶控制器各自獨立補償,,把客戶配電房總柜內電流取樣信號直接引出并到這3臺電容柜的電流采樣接線端子上,,這樣可以進行嗎?
電容柜現象:1,、電容全部投入,,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除,;2,、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍,。3,、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,,謝謝,!
常用的并聯電容器進行無功補償,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組,?謝謝,!