高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,,如變壓器,、感應電動機、電力線路等,,除從電力系統吸取有功功率外,,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,,并不作功,。無功和有功同樣重要,沒有無功,,變壓器不能變壓,,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗,。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,,功率因數提不上去,總在0.89和0.91之間,。這個大概是什么原因造成的?。?/p>
常用的并聯電容器進行無功補償,,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組,?謝謝,!
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
電容柜現象:1,、電容全部投入,,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除,;2,、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍,。3,、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,,謝謝,!
各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧,。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點,。
很多用戶一直有個疑問,,無功補償到底能不能省電？給大家個節電分析案例吧,,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊,。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,,一年工作250天,,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當地供電局功率因數考核點為0.9計算,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%,。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,故不會再產生功率因數罰
隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的
想要補償大概1450KVAR的無功,,本來是采用普通靜態無功補償,,用的是兩個補償柜,現甲方要求用動態無功補償,,在查相關廠家資料,,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做,?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢?
前幾天,,我在調試一臺高壓無功補償柜的時候發現了一個問題,,第一路動作不靈敏,這個系統共1500KVAR,,其中第一路是100,,第二路是200,第三路是400,第四路是800,,控制器設置為編碼投切,。當高壓線路停下來的時候(還有一點負載),第一路有時候能切,,有時候不能切,,我嘗試了好多辦法都沒辦法,如改變C/K值,,把第一路的電容值設值大點等等,,問控制器廠家,他說是控制器的邏輯問題,,切掉的時候功率因數不夠,,投入時又過補,所以控制器起保護作用不動作,??墒菍嶋H的情況是,如果切除了還是顯容性系統啊~~到底是什么原因???有誰知道,來說明一下,。
高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點
變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,,總表是居民用電,分表是普通工業用電,,總表減分表得出居民用電,,可是本月除了居民用電上升,普通工業與往常一樣,,可是無功就比以往多出1倍,,因此被罰。這個是什么原因,,是與居民用電有關,??,?還是無功補償出了問題,??,?
1.處理高壓無功補償柜內部的故障電容器時,,必須首先斷開電容器組的斷路器以及上下隔離開關。 盡管無功補償柜的電容器組通過放電線路進行放電,,但內部仍然殘留有殘留電荷,,如果直接觸摸它,,將會造成人身傷害。 因此,,為了人身安全,,維護人員戴上絕緣手套,然后再進行一次人工放電,。 在執行維護工作之前,,通過分段路徑將故障電容器的兩極短路,以消除內部電荷,。 2.高壓無功補償柜中電容器的斷路器跳閘,,但并聯保險絲未燒斷。 這時,,應該給電容器放電三分鐘,。 等待三分鐘,然后檢查斷路器和電流,。 變壓器,,電源線和外部電容器。 3.嚴禁帶電關閉無功補償柜中的電容器,。 再次關閉電容器組時,,請記住,必須在斷開斷路器的三分鐘后進行維護工作,。 4.在無功補償柜的實際運行中,,發現異常情況時,應立即停止高壓無功補償柜的運行,,并應通知專業人員進行故障排除,,并確定位置。 故障,。 排除故障后,,即可
昨天有人和我說低壓側如果不進行無功補償,,在高壓側進行補償會增加補償容量,因為低壓側無功功率需要換算到高壓側,,也沒給我解釋清楚,,有人可以給我解釋一下嗎,我沒有理解,?因為就我原來的理解,,低壓側就地補償可以減少無功功率的傳輸,但是并不知道還有折算一說,,高低壓同站布置的話,,除了會加大變壓器容量,增加進線電纜截面外,,我不知道為什么會折算到高壓側會增加補償容量,,有沒有同學可以來討論一下,解釋解釋啊,。感謝wuchiqun,。那有沒有負荷計算,高低壓無功需要換算一說,,請各位賜教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 編輯 ]
請問下一臺容量12500KVA的35KV變壓器,功率因數0.8,,現在要上高壓無功補償使功率因數到達0.94,,那么高壓無功補償容量要多少Kvar?請知道的大俠幫忙算算,!
有做高壓無功補償的??小弟最近被安排做高壓無功補償,,誰能給指點一下啊,?一堆的資料,,頭都昏掉了。 總容量:1800KVar 配置:120Var單相電容器*3相*5組 1,、電壓互感器作放電用,,需要每個電容器配一個么?還是所有的電容器配一個,?即電壓互感器配5組還是1組,? 2、因為電容器是接成三角形,,熔斷器加在哪個位置更好一點呢,?方案a、b哪種更好一點呢,? a:電容器和熔斷器串聯后,,形成一支路,再把3個這樣的支路連接成一個大三角形 b: 電容器連接成一個小三角形,,再串聯3個熔斷器 3,、電壓互感器是并聯在電容器兩端,,還是"電容器+熔斷器"的兩端?兩種方案都有人說的,,哪種更好一點呢,?謝謝!
我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,,如同時使用會影響變頻器在使用壽命。但熱水井的電壓355V左右,,不用電容補償柜電壓又不夠,。這個問題 如何解決。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響,?
請高手看看那種接法正確,?我認為無功補償柜和出線柜同處等電位,先后沒大關系,,但A圖被電力設計院工程師否定了,,也沒說明原因!