亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無功電容柜補償的問題

    今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,,顯示0.98,,自動切掉后0.86,,然后再重復,參數都弄好了,,就一直這樣,,怎么回事呢?

  • 關于無功補償電容屏的問題

    對電容屏有幾個疑問: 1.電容屏上電流表顯示的電流是什么電流,?是不是工作電容的額定電流的和,?電容額定電流40A,啟用一組電容時,,電流是40A,? 2.當負載含有3/5/7次諧波時該怎么選電抗和電容? 3.剛啟用電容屏時,,智能無功補償控制器先開啟第一組電容,,這時電流表上電流幾乎沒有動作?是第一組電容壞了嗎,?

  • 關于電容柜和無功補償的問題。

    小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,,如果發現它一路都沒有投,,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值,。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,,它顯示的值是2.0,,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容,。謝謝,!

  • 請問!有關無功補償電容的距離!!

    請問!有關無功補償電容的距離!!我們單位最近做了一部分電容補償柜,但我不知道和電容距離有關嗎?如果有關系的話,什么標準!!敬請高手指教!!

  • (求助)關于無功補償電容的問題

    (求助)關于無功補償電容的問題

    本公司電柜無功補償電容失效,,需更換,。在電力補償方面,本人菜鳥:),, 在此請教各位壇友:1.如附件所示,,原有電容為法國阿爾卑斯(ALPES),鑒于成本考慮,,決定采用國產電容,;還需考慮安裝尺寸; 電容外觀尺寸:220(長)×170(寬)×270(高),,請大家提供類似可替換的國產電容,。2.無功補償電容容量計算,是不是以變壓器容量的30%來計算,? 也就

  • 求助:無功補償電容頻繁燒壞

    我單位低壓配電系統使用的是50kar電容串聯7%的電抗,,但是電容在使用兩年左右的時間就不斷的出現爆裂的現象,剛開始以為是系統諧波引起的,,于是安裝了諧波處理裝置,,可是安裝后還是出現電容燒壞的問題,請問各位大俠,,問題到底出現在哪里呢,?你們有沒有遇到類似的問題呀?

  • 無功補償電容器怎么選擇,?

    有的說國產的不太耐用 真的嗎?  之前用過一家 還沒到一年就壞了  有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢,? 謝謝謝謝

  • 變頻器與無功電容補償柜

    我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,如同時使用會影響變頻器在使用壽命,。但熱水井的電壓355V左右,,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決,。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響,?

  • 請教無功補償電容配置問題,?

    現有一面粉廠,,滿負荷運行時為160千瓦,最小負荷運行時9千瓦,,現有無功補償電容配置為20kva電容10組+16kva電容2組,,為自動補償方式,但補償效果不太理想,,請問如何改進,?謝謝大家?。?!

  • 電力電容和無功補償技術手冊

    電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡哦

  • 關于無功補償的一些問題

    1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧,?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,再思考思考

  • 為什么無功補償電容柜要加電抗器

    為什么無功補償電容柜要加電抗器

    無功補償柜的作用就是提高功率因數,,降低線路的損耗,,增加變壓器的使用裕度。 在電容器前端串聯電抗的作用是防止電容器和用電系統發生串,、并聯諧振,,導致諧波被放大,,而使電容器過電流而 損壞,其次的話串聯電抗器還可以起到限制涌流的作用,。如1%的電抗器只是抑制電容器合閘瞬間的涌流,;6%電抗器是抑制5次及以上諧波的。 電抗器分兩種:限流電抗和諧波電抗,。過去都是用限流電抗+普通接觸器,,現在有專門切換電容器的接觸器了,一般不再需要限流電抗,;當系統中諧波較大時,,應增加諧波電抗,此時電容器要用消諧電容器,,組成靜態補償和濾除諧波裝置,。一般為了減小響應時間,現在應考慮使用動態補償和消諧裝置,。 補充一點,,當負荷中諧波成分較多的時候(如帶有電焊機,電爐等)就必須加濾波電抗器,,且濾波電抗器要與系統中的諧波次數相匹配(如主要為5,、7次諧波的話匹配6%的電抗)。并且此時電力電容器的額定電壓要選高一等級,。 電容補償柜中安裝電抗器,,有兩種目的:1.限制電容投入時的涌流。2.在存在大量諧波電流的系統中,,串電抗

  • 正泰智能無功補償電容器

    低壓配電無功補償裝置智能控制系統,。

  • 低壓電容柜無功補償問題

    變壓器315KVA 低壓進線互感器600/5 補償容量125Kva(此為設計圖紙規定的)補償方案是DZ47 接觸器 電容補償 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改為5 15 15 30 30)目前投運的設備有55W變頻空壓機 3W電機3臺電容柜可以正常投切功率因數0.56,投入5Kva 功率因數0.59 接著投入15Kva 功率因數0.74投入第三組 15Kva后功率因數波動非常大0.8 0.9 1.0 負數,,之后接觸器就不斷的投入 切除開始以為是變頻引起的諧波,,在停止55KW空壓機后,還是這個情況在投入70多KW 制熱機后,,功率因數在0.95以上,,又很正常此問題是什么原因引起的?補償方案改為電抗 復合開關 動態補償能不能解決,?

  • 關于電容補償柜無功電流的問題

    在進行CCC認證無功補償裝置的申報時,,補償容量最大為300kvar,要求填寫額定無功電流Ie,,應該是多少,?如何計算出來的,請高手賜教

  • 電力電容無功補償無級調節的問題

    現在大多數采用電力電容進行無功補償的投切方式都是采用孲媒佑|器,眾所周知,,這樣有許多弊端,。昨天聽收音機的時候忽然想到,收音機用于調電臺的開關采用的是無級可變電容,,不知道是否也有這樣的無功補償電容或者這樣的技術,,如果這樣,既可以確保供電質量平穩,,還可以提高補償系統的可靠性,,同時降低故障率。不知各位有什么意見或者建議,,討論下,?

  • 變電站無功補償電容計算

    討論了如何進行無功補償裝置電容的計算:lol

  • 求助高手:電容就地無功補償問題

    哪位高手告知?異步電動機加裝電容無功就地補償(電容器在電動機旁與電動機定子引線直接連接),在斷開電動機電源后,由于電動機及拖動負荷的慣性,電機還要轉動一段時間才徹底停下,請問在這段時間內,電動機和電容器中的電流電壓是如何變化啊?還是交流電嗎如何分析啊?電容過補與欠補有什么不同?歡迎回復[email protected]

  • 無功補償電容器投切算法

    本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!

點擊加載更多

無功電容補償

無功電容補償專題,為您提供無功電容補償相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與無功電容補償 相關的專業交流討論,,更多無功電容補償相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度