最近做的一個項目,,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,型號FST-3MZS,,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,過零投切,,三相共補或者分相補償等∪其是過零投切,以前只知道用可控硅可以實現,,但是價格昂貴而且溫升高,,功耗大,所以很少用,。根據產品的介紹,,應該是很不錯的。但是我們廠以前缺一直沒有用過,。于是想來打聽一下,,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,產品功能如何,,是否可靠,?
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的,?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢,? 謝謝謝謝
老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,漏油,,爆炸,。。,。,。。,。心里有點為這些單位叫屈,。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,而且只采用純電容補償,,因此問題就出在這里,。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測,!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器,!至于補償容量很好算,由有功,、無功,、現在功率因數,及目標功率因數就可以算出,,因為補償的只是無功,,因此算需補償容量時,有功是默認不變的,。相信大家這個會算吧,!~~電容器,電抗器的參數怎么確定,,這個請大家咨詢專業的公司,!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種!要相信串電抗器的,,哪怕是普通的6%串抗,。那也是有明顯效果的!電容器推薦在450V以上的電容器,!如果是400V的電容器他也串電抗器,,一種是專業的設計,一種就是忽悠你錢的,,99%是忽悠你的錢,!價格差異在電抗器上,對于設備運行安全和維護來說,那幾萬塊其實不算什么,!
摘要:文章介紹無功補償的作用Ｖ析低壓并聯電容器無功補償的種類,、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等,。 關鍵詞:低壓并聯電容器;無功補償,;技術,;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素。搞好電力系統的無功平衡,,提高負荷的功率因數,,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,從而提高電能質量,,降低電能損耗,,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量。 1無功補償的作?1.1提高變配電設備利用率,,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,使得負荷電流減少,。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率
低壓配電無功補償裝置智能控制系統,。
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
如題,某采石場有一傳送帶一粉粹機,,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容,。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,電容器頻繁損壞,,其中一只繼電器下端接線燒毀,。。,。,。。稍后上傳圖片
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢,?謝謝,!
低壓系統電容器補償混補(三相共補+單相分補),現在設計院圖紙上20路三相共補+6路單相分補,,可是我手上的“功率因數自動控制器”最多輸出18路,。請問在1:不改動電容器容量,2:不采取電容器并聯共用1路,,3:不采用智能電容器組,。以上三點的情況下怎么實現。可以采用兩個16路的“功率因數自動控制器”串聯工作嗎,?如果可以怎么設置呢,?誰做過能傳個圖紙上來嗎?
今天在一份低壓配電圖紙中看到有一面無功補償柜,,電容器下標注為:EQ180/5-2-400.50-P7,,不知是哪家公司的產品,具體參數是什么,?請高手給以解說,,先謝謝了!??!
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
無功補償電容器配置,、運行,、維護
小庫說: 智能型低壓無功補償技術方案該怎么選擇電容器,? 1、自愈式并聯電容器結構特性 目前使用的電容器大都為自愈式并聯電容器,。這類電容器采用金屬化聚丙烯薄膜繞卷而成,。這種材料使得電容器在被擊穿短路后,能利用短路產生的熱量將周圍的金屬層熔化蒸發,,使絕緣特性很快得以恢復,,電容器能夠繼續使用。即具有自愈功能,。 實際應用中,,采用三相角形聯結并一體化封裝的結構電容器比較常見。三相角形聯結便于自動濾除三次諧波,,一體化封裝則便于安裝,。這類電容器兩端通常會并聯一只小電阻,作為電容器的放電回路,。要求在電源斷開后30S,,電容器兩端電壓小于65 V。另外還可裝設壓力保險,,防止爆炸,。 但事實上電容器損壞還是較多,,甚至引起事故擴大。其主要原因在于電容器投切時產生的過電壓,、過電流
常州產繩絨機,,有30個0.37kw的電動機,每5個一組,,在一條總線上梳狀連接,,形成A、B,、C、D,、E,、F 6個接線點,每點的距離約2米,。請問無功補償電容裝在那個點上最合理,?(每個電動機負載一樣,電容用一組,,直接連接,,不用接觸器之類)
本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 編輯 本貼更新: 60樓 于 2015-10-20事故啟示錄:電力設施無小事,,千萬小心小心再小心,!低壓電力電容器常見故障。電力電容器是無功補償的主?。一,,慘烈的爆炸事故,電容器爆炸
低壓用的三相電容器,都是角接,,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,,用BV線穿過,然后接地,,電容器的四個安裝已經接地了阿,,這個接地柱還需要接嗎?
電氣設計系列課程火熱進行中,,所有課程均支持試聽哦 變電站二次設計課程騰訊 變電站設計一次課程騰訊 工業配電設計系列課程 線路設計正式課程 發輸電專業 供配電專業 歡迎大家咨詢報名
本帖最后由 fishbone_l 于 2013-8-16 14:24 編輯 有個項目變壓器容量是800Kva 圖紙中要求電容器補償采取混補,,想知道分相補償是怎么計算的
本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 編輯 本人從事這種行業已經十多年,發現論壇中關心無功補償,、電容器,、諧波等問題的朋友們還是比較多的。最近比較空閑,,決定開貼與大家一起探討相關問題,,有興趣的可回貼提問。提問的請注意幾點:1,、問題不論深淺,,都可提出,但必須是經過思考和查找后還不清楚答案的,;2,、問題的提出必須明確,太廣泛是很難回答的,;3,、涉及產品質量的請不要點出廠家名字;4,、因本人時間或學識探討不了的問題請大家見諒,,不要人身攻擊。為加強與大家的探討,,不定期寫一些小短文,,歡迎大家討論:1、關于電容無功補償裝置輸出容量計算的探討(56樓)2,、也來談談什么是無功,?(62樓)3、關于無功概念的淺析,。(81樓)4,、淺析補償裝置引起諧振的現象。(91樓)5,、圖形說明不同負荷的電流,、電壓、有功,、無功的關系(94樓)6,、工廠柴油發電機組出線端有否必要進行無功集中補償?(96樓)7,、補償或濾波裝置一次
無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF
低壓無功補償電容器
低壓無功補償電容器專題,,為您提供低壓無功補償電容器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓無功補償電容器 相關的專業交流討論,更多低壓無功補償電容器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題