有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的,?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
低壓配電無功補償裝置智能控制系統,。
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
最近做的一個項目,,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,型號FST-3MZS,,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,過零投切,三相共補或者分相補償等∪其是過零投切,,以前只知道用可控硅可以實現,,但是價格昂貴而且溫升高,,功耗大,,所以很少用。根據產品的介紹,,應該是很不錯的,。但是我們廠以前缺一直沒有用過。于是想來打聽一下,,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,,產品功能如何,是否可靠,?
無功補償電容器配置、運行,、維護
如題,,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容,。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀,。,。。,。,。稍后上傳圖片
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝,!
三相星型400Kvar的并聯電容器改為單相星型接法的并聯電容器,,那每個單相電容器的容量要多大啊,?我計算出配的是231KVAR,不知道對不對,,如不對,能告訴我公式嗎,?還有電容的放電線圈配多大,?
電力電容器及無功補償技術手冊
無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF
大家看看對自己可有用
樂意與大家分享,本文屬原創,轉或下載請注明出處,。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye
常州產繩絨機,,有30個0.37kw的電動機,每5個一組,,在一條總線上梳狀連接,,形成A、B,、C,、D、E,、F 6個接線點,,每點的距離約2米。請問無功補償電容裝在那個點上最合理,?(每個電動機負載一樣,,電容用一組,直接連接,,不用接觸器之類)
本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 編輯 本人從事這種行業已經十多年,發現論壇中關心無功補償,、電容器,、諧波等問題的朋友們還是比較多的。最近比較空閑,,決定開貼與大家一起探討相關問題,,有興趣的可回貼提問。提問的請注意幾點:1,、問題不論深淺,,都可提出,但必須是經過思考和查找后還不清楚答案的,;2,、問題的提出必須明確,太廣泛是很難回答的,;3,、涉及產品質量的請不要點出廠家名字;4,、因本人時間或學識探討不了的問題請大家見諒,,不要人身攻擊,。為加強與大家的探討,不定期寫一些小短文,,歡迎大家討論:1,、關于電容無功補償裝置輸出容量計算的探討(56樓)2、也來談談什么是無功,?(62樓)3,、關于無功概念的淺析。(81樓)4,、淺析補償裝置引起諧振的現象,。(91樓)5,、圖形說明不同負荷的電流,、電壓、有功,、無功的關系(94樓)6,、工廠柴油發電機組出線端有否必要進行無功集中補償?(96樓)7,、補償或濾波裝置一次
低壓用的三相電容器,,都是角接,,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,用BV線穿過,,然后接地,,電容器的四個安裝已經接地了阿,這個接地柱還需要接嗎,?
電氣設計系列課程火熱進行中,,所有課程均支持試聽哦 變電站二次設計課程騰訊 變電站設計一次課程騰訊 工業配電設計系列課程 線路設計正式課程 發輸電專業 供配電專業 歡迎大家咨詢報名
本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 編輯 本貼更新: 60樓 于 2015-10-20事故啟示錄:電力設施無小事,,千萬小心小心再小心,!低壓電力電容器常見故障。電力電容器是無功補償的主?。一,,慘烈的爆炸事故,電容器爆炸
摘要:文章介紹無功補償的作?,分析低壓并?lián)電容器無功補償的種類,、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等,。 關鍵詞:低壓并聯電容器;無功補償,;技術,;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素。搞好電力系統的無功平衡,,提高負荷的功率因數,,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,從而提高電能質量,,降低電能損耗,,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量。 1無功補償的作?1.1提高變配電設備利用率,,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,使得負荷電流減少,。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率
q=1.732*u*i到底怎么計算,?電容值是一定的,,i=u/r,是不是系統電壓越高,,輸出電流越大,,那輸出容量也究越大了,也就是說,,電容器輸出無功的大小,、電流大小是由電壓決定的啊 ?
無功補償電容器
無功補償電容器專題,,為您提供無功補償電容器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與無功補償電容器 相關的專業交流討論,更多無功補償電容器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題