有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的,?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢,? 謝謝謝謝
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
低壓配電無功補償裝置智能控制系統。
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
最近做的一個項目,,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,,型號FST-3MZS,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,,過零投切,三相共補或者分相補償等∪其是過零投切,,以前只知道用可控硅可以實現,,但是價格昂貴而且溫升高,功耗大,,所以很少用,。根據產品的介紹,應該是很不錯的,。但是我們廠以前缺一直沒有用過,。于是想來打聽一下,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,,產品功能如何,,是否可靠?
無功補償電容器配置,、運行、維護
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢,?謝謝,!
如題,某采石場有一傳送帶一粉粹機,,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容,。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,電容器頻繁損壞,,其中一只繼電器下端接線燒毀,。,。。,。。稍后上傳圖片
三相星型400Kvar的并聯電容器改為單相星型接法的并聯電容器,,那每個單相電容器的容量要多大?。课矣嬎愠雠涞氖?31KVAR,不知道對不對,,如不對,,能告訴我公式嗎?還有電容的放電線圈配多大,?
無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF
電力電容器及無功補償技術手冊
大家看看對自己可有用
樂意與大家分享,,本文屬原創,轉或下載請注明出處,。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye
常州產繩絨機,,有30個0.37kw的電動機,每5個一組,,在一條總線上梳狀連接,,形成A、B,、C,、D、E,、F 6個接線點,,每點的距離約2米。請問無功補償電容裝在那個點上最合理,?(每個電動機負載一樣,,電容用一組,直接連接,,不用接觸器之類)
本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 編輯 本人從事這種行業已經十多年,發現論壇中關心無功補償,、電容器,、諧波等問題的朋友們還是比較多的。最近比較空閑,,決定開貼與大家一起探討相關問題,,有興趣的可回貼提問,。提問的請注意幾點:1、問題不論深淺,,都可提出,,但必須是經過思考和查找后還不清楚答案的;2,、問題的提出必須明確,,太廣泛是很難回答的;3,、涉及產品質量的請不要點出廠家名字,;4、因本人時間或學識探討不了的問題請大家見諒,,不要人身攻擊,。為加強與大家的探討,不定期寫一些小短文,,歡迎大家討論:1,、關于電容無功補償裝置輸出容量計算的探討(56樓)2、也來談談什么是無功,?(62樓)3,、關于無功概念的淺析。(81樓)4,、淺析補償裝置引起諧振的現象,。(91樓)5、圖形說明不同負荷的電流,、電壓,、有功、無功的關系(94樓)6,、工廠柴油發電機組出線端有否必要進行無功集中補償,?(96樓)7、補償或濾波裝置一次
摘要:文章介紹無功補償的作?,分析低壓并?lián)電容器無功補償的種類,、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等。 關鍵詞:低壓并聯電容器,;無功補償,;技術;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素,。搞好電力系統的無功平衡,,提高負荷的功率因數,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,,從而提高電能質量,,降低電能損耗,,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量。 1無功補償的作?1.1提高變配電設備利用率,,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,使得負荷電流減少,。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率
低壓用的三相電容器,,都是角接,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,,用BV線穿過,,然后接地,電容器的四個安裝已經接地了阿,,這個接地柱還需要接嗎,?
電氣設計系列課程火熱進行中,所有課程均支持試聽哦 變電站二次設計課程騰訊 變電站設計一次課程騰訊 工業配電設計系列課程 線路設計正式課程 發輸電專業 供配電專業 歡迎大家咨詢報名
本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 編輯 本貼更新: 60樓 于 2015-10-20事故啟示錄:電力設施無小事,,千萬小心小心再小心!低壓電力電容器常見故障,。電力電容器是無功補償的主?。一,慘烈的爆炸事故,,電容器爆炸
老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,,漏油,爆炸,。,。。,。,。。心里有點為這些單位叫屈,。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,,而且只采用純電容補償,因此問題就出在這里,。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測,!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器!至于補償容量很好算,,由有功,、無功、現在功率因數,,及目標功率因數就可以算出,,因為補償的只是無功,因此算需補償容量時,,有功是默認不變的,。相信大家這個會算吧!~~電容器,,電抗器的參數怎么確定,,這個請大家咨詢專業的公司!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種,!要相信串電抗器的,,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明顯效果的,!電容器推薦在450V以上的電容器,!如果是400V的電容器他也串電抗器,一種是專業的設計,,一種就是忽悠你錢的,,99%是忽悠你的錢!價格差異在電抗器上,,對于設備運行安全和維護來說,,那幾萬塊其實不算什么!
電容器無功補償
電容器無功補償專題,,為您提供電容器無功補償相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電容器無功補償 相關的專業交流討論,更多電容器無功補償相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題