討論了如何進行無功補償裝置電容的計算:lol
這個表怎么解釋啊 有人知道嗎
我個題目是: 500KVA的變壓器(副端) 需要補償多少Kvar???(一般情況下變壓器的功率因素是0.8 ) 我有2種計算方法:征求大家意見! 解法一:理論的算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 Q無功功率=P(tga1-tga2) 又因為變壓器一般的功率因素?0.8 即cosa1=0.8 可以算出tga1=0.75一般 功率因素cosa2補償?.97 算出tga2=0.4左右 則Q無功功率=P(tga1-tga2) =400*(0.75-0.45)=120Kvar 解法二:經驗算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 經驗算的話(取20%~30%) 大概補償80Kvar到120Kvar 是吧 結論:理論與實踐相結合!
請問!有關無功補償電容的距離!!我們單位最近做了一部分電容補償柜,但我不知道和電容距離有關嗎?如果有關系的話,什么標準!!敬請高手指教!!
一臺55KW,,額定電流105A的三相異步電機,,在420V左右的系統電壓下運行后,,電壓降低為360V左右,,電機運行電流達到120A左右,,請問,用這些條件如何計算出該用多大容量的電容補償,?,??謝謝,。,。。,。,。
原設計額定400V,18KVAR的三相并聯電容器,,現在考慮實際是長期工作在410~420V的環境中,,我想選用額定電壓415V的電容.在400V時也有18KVAR的補償容量.不知道如何計算選用啊
請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的?是通過什么來測算功率因素,?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入,?另外,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大,?
變壓器容量為630KVA,總的負荷為680KW,分5路開關控制,,電容補償量如何計算啊,哪位大俠能給予簡單的計算方法,?很急的,,謝謝了
JSL-15-10-280KW電機的效率約為91%,功率因數約為0.81,,若要在額定狀態下,,將其功率因數提高到0.95,,則需要補償電容器容量為:補償前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 , 補償后:COSφ2=0.95,,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 ,Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) ,取整,,約需要補償120Kvar的電容器 ,其中φ2=0.3176,φ1=0.6266是怎么得來的,?有網友告訴我是這樣的來的:用反三角函數計算得來的,。COSφ1=0.81,φ1=arcCOS0.81=0.6266 ,,COSφ2=0.95,,φ2=arcCOS0.95=0.3176,也有位網友告訴我用XP系統自帶的計算器算出為35.90406…… ,,請幫我,,到底那個結果對啊,?我是看百度供配電技術專家郭衛國幫助網友解惑后想到這些的
本公司電柜無功補償電容失效,,需更換。在電力補償方面,,本人菜鳥:), 在此請教各位壇友:1.如附件所示,,原有電容為法國阿爾卑斯(ALPES),,鑒于成本考慮,決定采用國產電容,;還需考慮安裝尺寸,; 電容外觀尺寸:220(長)×170(寬)×270(高),請大家提供類似可替換的國產電容,。2.無功補償電容容量計算,,是不是以變壓器容量的30%來計算? 也就
我碰到過,,有的按變壓器容量的20%來作為補償容量,,有的說按30%來作為補償量,具體是該如何計算呢,?請高手們給予指點指點啊
請教:關于算無功補償的問題補償前計算有功 749.8kW計算無功 464.68kvar計算視在 882.2kVA功率因數 0.85現在要補償?.93根據公式 Q=a 乘以 計算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出補償容量Q=126kvar 其中 有功負荷系數a取0.75 角1角2分別是補償前后功率因數角 補償后:有功 749.8kW無功 464.68-126=338.68kvar視在 有功平方+無功平方,,再開方= 822.74kVA而這時補償后的功率因數 根據749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 這是什么原因?
今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,,自動切掉后0.86,,然后再重復,,參數都弄好了,就一直這樣,,怎么回事呢,?
請問:10kv設備的無功補償怎樣計算,?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償,!謝謝各位,!
小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,,還是這個控制器接線錯等問題呢,,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,,在無功功率模式下,,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,,是不是達到多少就要投電容,。謝謝!
對電容屏有幾個疑問: 1.電容屏上電流表顯示的電流是什么電流,?是不是工作電容的額定電流的和,?電容額定電流40A,啟用一組電容時,,電流是40A,? 2.當負載含有3/5/7次諧波時該怎么選電抗和電容? 3.剛啟用電容屏時,,智能無功補償控制器先開啟第一組電容,,這時電流表上電流幾乎沒有動作?是第一組電容壞了嗎,?
低壓無功補償柜中電容實際容量是如何計算的,?電容串接電抗器之前和串接后的容量是如何計算的?
q=1.732*u*i到底怎么計算?電容值是一定的,i=u/r,,是不是系統電壓越高,,輸出電流越大,那輸出容量也究越大了,,也就是說,,電容器輸出無功的大小、電流大小是由電壓決定的啊 ,?
有一套可控硅直流電源,,功率是300kVar,功率因數0.73,,該裝置主要產生3次5次諧波,。用戶希望將功率因數提高到0.9以上。請問就地補償方案怎么設計,。電抗器怎么設計,,其作用如何,如何計算匹配,。電容器如何選擇,,如何計算。如何在降低造價的同時盡量地提高功率因數,?
我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,如同時使用會影響變頻器在使用壽命,。但熱水井的電壓355V左右,,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決,。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響?
無功補償電容的計算
無功補償電容的計算專題,,為您提供無功補償電容的計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與無功補償電容的計算 相關的專業交流討論,更多無功補償電容的計算相關內容請?jiān)L問