低壓配電無功補償裝置智能控制系統。
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢,? 謝謝謝謝
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
如題,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容,。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀,。,。。,。,。稍后上傳圖片
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝,!
朋友公司安裝了智能電容補償,,但還是出現了力調電費,檢查發現,,無論電容器投切電流表都顯示有電流,,(電容投入后人工切除斷開電容斷路器,電流表還顯示有補償電流),,電流取樣只取了中相電流,。求助各位大俠給分析一下什么原因造成。謝謝1
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
最近做的一個項目,,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,,型號FST-3MZS,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,,過零投切,三相共補或者分相補償等∪其是過零投切,,以前只知道用可控硅可以實現,,但是價格昂貴而且溫升高,功耗大,,所以很少用,。根據產品的介紹,應該是很不錯的,。但是我們廠以前缺一直沒有用過,。于是想來打聽一下,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,,產品功能如何,,是否可靠?
無功補償電容器配置,、運行,、維護
小庫說: 智能型低壓無功補償技術方案該怎么選擇電容器,? 1、自愈式并聯電容器結構特性 目前使用的電容器大都為自愈式并聯電容器,。這類電容器采用金屬化聚丙烯薄膜繞卷而成,。這種材料使得電容器在被擊穿短路后,能利用短路產生的熱量將周圍的金屬層熔化蒸發,,使絕緣特性很快得以恢復,,電容器能夠繼續使用。即具有自愈功能,。 實際應用中,,采用三相角形聯結并一體化封裝的結構電容器比較常見。三相角形聯結便于自動濾除三次諧波,,一體化封裝則便于安裝,。這類電容器兩端通常會并聯一只小電阻,作為電容器的放電回路,。要求在電源斷開后30S,,電容器兩端電壓小于65 V。另外還可裝設壓力保險,,防止爆炸,。 但事實上電容器損壞還是較多,甚至引起事故擴大,。其主要原因在于電容器投切時產生的過電壓,、過電流
常州產繩絨機,有30個0.37kw的電動機,,每5個一組,,在一條總線上梳狀連接,形成A,、B,、C、D,、E,、F 6個接線點,,每點的距離約2米,。請問無功補償電容裝在那個點上最合理?(每個電動機負載一樣,,電容用一組,,直接連接,不用接觸器之類)
本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 編輯 本人從事這種行業已經十多年,,發現論壇中關心無功補償,、電容器、諧波等問題的朋友們還是比較多的,。最近比較空閑,,決定開貼與大家一起探討相關問題,有興趣的可回貼提問,。提問的請注意幾點:1,、問題不論深淺,都可提出,,但必須是經過思考和查找后還不清楚答案的,;2、問題的提出必須明確,,太廣泛是很難回答的,;3、涉及產品質量的請不要點出廠家名字,;4,、因本人時間或學識探討不了的問題請大家見諒,不要人身攻擊,。為加強與大家的探討,,不定期寫一些小短文,歡迎大家討論:1,、關于電容無功補償裝置輸出容量計算的探討(56樓)2,、也來談談什么是無功?(62樓)3,、關于無功概念的淺析,。(81樓)4、淺析補償裝置引起諧振的現象,。(91樓)5,、圖形說明不同負荷的電流、電壓,、有功,、無功的關系(94樓)6、工廠柴油發電機組出線端有否必要進行無功集中補償,?(96樓)7,、補償或濾波裝置一次
本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 編輯 本貼更新: 60樓 于 2015-10-20事故啟示錄:電力設施無小事,千萬小心小心再小心,!低壓電力電容器常見故障,。電力電容器是無功補償?shù)闹鹘恰R?,慘烈的爆炸事故,,電容器爆炸
低壓用的三相電容器,,都是角接,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,,用BV線穿過,,然后接地,電容器的四個安裝已經接地了阿,,這個接地柱還需要接嗎,?
摘要:文章介紹無功補償的作用Ｖ析低壓并聯電容器無功補償的種類,、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等,。 關鍵詞:低壓并聯電容器;無功補償,;技術,;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素。搞好電力系統的無功平衡,,提高負荷的功率因數,,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,從而提高電能質量,,降低電能損耗,,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量。 1無功補償的作?1.1提高變配電設備利用率,,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,使得負荷電流減少,。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率
電氣設計系列課程火熱進行中,,所有課程均支持試聽哦 變電站二次設計課程騰訊 變電站設計一次課程騰訊 工業配電設計系列課程 線路設計正式課程 發輸電專業 供配電專業 歡迎大家咨詢報名
三相星型400Kvar的并聯電容器改為單相星型接法的并聯電容器,那每個單相電容器的容量要多大???我計算出配的是231KVAR,不知道對不對,如不對,,能告訴我公式嗎,?還有電容的放電線圈配多大?
無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF
電力電容器及無功補償技術手冊
大家看看對自己可有用