10KV高壓自動無功補償成套裝置 ZRTBBZ
論文簡介:低壓動態無功補償成套裝置主要使用于三相負載不平衡場所,,負載變化快電壓合格率低,主要元氣糓成部分有:斷路器,,過電壓保護器,,濾波補償測控儀ZR 投稿網友:yangjuntao 上傳時間: 2013-05-22
無功補償成套裝置布置圖,請各位多多賜教??!
隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的
高壓動態無功補償成套裝置 TSC 高壓TSC電容補償柜
隨著電能質量、輸電效力越來越被重視,,功率因數校正技術也得到大規模的應用,。通過改善功率因數來提高輸電效率,不僅節約能源,、凈化電網,,也是回報率極高的投資。在高壓配電系統中,,高壓無功功率
高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,,總在0.89和0.91之間,。這個大概是什么原因造成的啊,?
:victory:低壓分相投切自動無功補償成套裝置
高壓無功補償裝置控制系統包括四個部分,。 第一部分為“TCR基波電流(或電抗)參考值計算”,,即根據裝置的無功電流(或功率)需求,計算其中的TCR基波電流(或功率,,或電抗)參考值;如果裝置的參考輸入為無功電流需求,,實時測得FC支路的電流有效值,則TCR支路電流的參考值即為前者減去后者,。 第二部分為“觸發延遲角計算”,,即根據TCR的無功電流或電抗的參考值變換得到晶閘管的觸發延遲角,有以下幾種方法可以實現: (1)模擬電路法,,通過模擬電路構造模擬函數發生器,,將輸入信號(如TCR支路的電流參考值)變換成一個與觸發延遲角成正比的輸出信號。 (2)數字查表法(DIGITALLOOKUPTABLE),,將輸入參考值與觸發角的函數關系用一個數字表存儲起來,,“觸發延遲角產生”模塊每隔一定的時間,根據輸入查表獲得對應的觸發延遲角,。 (3)微處理器方法(MICROPROCESSORBASEDMETHOD),,采用單片機或者計算機構成信號處理系統,它根據參考輸入,,實時計算觸發延遲角,。 第三部分為“同步定時”,即向脈沖控制提供同步用的
隨著電能質量,、輸電效力越來越被重視,,功率因數校正技術也得到大規模的應用。通過改善功率因數來提高輸電效率,,不僅節約能源,、凈化電網,也是回報率的投資,。在高壓配電系統中,,高壓無功功率集中
高壓無功戶外組合式補償裝置 TBB-35-24000/334-W-AK 請問你們在設計過程中 開關選用那些知名廠家 高壓并聯電容器BAM11-334-1W電容器選用什么廠家 高壓電容器在運行過程中有沒有發生一些異常現象
高壓FC型濾波及無功補償裝置設備概述高壓FC型濾波及無功補償裝置由濾波電抗器和濾波專用電容器構成,。電抗器和電容器在特征次諧波頻率下形成LC串聯諧振,,對該次諧波相當于一個低阻抗通道,使諧波電流大部分流入濾波回路,。
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,,動態地進行無功功率補償,。
小庫說: 優質的無功補償你知道多少呢,?其實理想的公用電網所提供的電壓應該是單一而固定的頻率以及規定的電壓幅值,。諧波電流和諧波電壓的出現,對公用電網是一種污染,,它使用電設備所處的環境惡化,,也對周圍的能耐電力電子設備廣泛應用以前,人們對諧波及其危害就進行過一些研究,,并有一定認識,,但那時諧波污染還需要嚴懲沒有引起足夠的重視。近三四十年來,,各種電力電子裝置的迅速發展,。電網的諧波污染日趨嚴重,由諧波引起的各種故障和事故也不斷發生,,諧波危害的嚴重性才引起人們高度的關注。諧波對公用電網和其他系統的危害大致有以下幾個方面,。 在有源濾波器上,,電容不可或缺,開關電容濾波器里電容同樣是不可缺少的,。在這里會有一個問題就是電容的容值很難做到高精度,,一般也就1%。有時設計正確的實現方
Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,,主要市場在歐洲、亞洲,、美洲,,具有遍及全球的業績、全球性的銷售網絡,,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,,北美的通用電氣、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,,可以看出該產品在國際上的地位。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組,。在科技水平發達的美、日,、德,、俄、英等國的許多行業都有十分出色的業績,,主要用戶包括世界知名汽車商,,如本田,、克萊斯勒、戴姆勒,、福特,、菲亞特、通用,、奧迪,、奔馳、雪鐵龍,、寶馬等公司,。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,在20多個省市,、已有幾百套的業績,,在制造業、冶金,、化工,、電力、汽車,、造船,、建筑、通信,、醫院等各個領域廣泛應用,,形成了良好的口碑,節能效果,、運行性能等得到普遍認可,,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):
前幾天,我在調試一臺高壓無功補償柜的時候發現了一個問題,,第一路動作不靈敏,,這個系統共1500KVAR,其中第一路是100,,第二路是200,,第三路是400,第四路是800,,控制器設置為編碼投切,。當高壓線路停下來的時候(還有一點負載),第一路有時候能切,,有時候不能切,,我嘗試了好多辦法都沒辦法,如改變C/K值,把第一路的電容值設值大點等等,,問控制器廠家,,他說是控制器的邏輯問題,切掉的時候功率因數不夠,,投入時又過補,,所以控制器起保護作用不動作??墒菍嶋H的情況是,,如果切除了還是顯容性系統啊~~到底是什么原因啊,?有誰知道,,來說明一下。
無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,,研制生產的高科技節能產品,。獲國家專利;電容器跟蹤投切屏,、無功動補節電箱,,屬國家第十八批節能機電推廣項目。列入國家電網改造建設計劃,。是我國九五重大科技成果,并由機械部,、國家科委,、國家計委、國家經貿委聯合發文推廣,。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎
高壓無功補償成套裝置
高壓無功補償成套裝置專題,,為您提供高壓無功補償成套裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓無功補償成套裝置 相關的專業交流討論,,更多高壓無功補償成套裝置相關內容請訪問