有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的,?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
摘要:文章介紹無功補償的作?,分析低壓并?lián)電容器無功補償的種類,、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等。 關鍵詞:低壓并聯電容器,;無功補償,;技術;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素,。搞好電力系統的無功平衡,,提高負荷的功率因數,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,,從而提高電能質量,,降低電能損耗,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量,。 1無功補償的作?1.1提高變配電設備利用率,,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,,使得負荷電流減少,。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率
電力電容器及無功補償技術手冊
希望大家喜歡,謝謝了
低壓配電無功補償裝置智能控制系統,。
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
如題,,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容,。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀,。,。。,。,。稍后上傳圖片
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝,!
小庫來說一下吧: 無功分散補償,,就是供電部門在10KV配電線路變壓器的低壓側裝設電力電容器來補償變壓器的無功損耗,;電力用戶在10KW以上的異步電動機旁,,配備相應容量的低壓小型電容器以補償電動機無功功率。即對哪一部分的無功就在哪一部分補償,,使無功分散補償,,就地平衡;并使無功補償更接近于負荷線路末端,,從而減少電能損失,。它有以下幾方面的優越性: (1)供電部門可以使10千伏配電線路的損耗減小。 (2)電力用戶不僅可以滿足供電部門對功率因數的要求,,而且可以使用戶內部0.4千伏低壓線路上的損耗減小,,使用戶取得無功補償的經濟效益。 (3)電力電容器和電動機直接并聯在一起,,一起投入和停用,,可以保證無功不倒流,使用戶的功率因數始終處于滯后的狀態下,。 (4)使用戶內部0.4千伏低壓線路的無功電流大量減少,,從而“釋放”出富裕容量,減少電氣設備的投資,。 (5)將電力電容器安裝在異步電動機附近,,可以提高電動機的端電壓,相應減少電動機的電流,,延長電動機的使用壽命,。 無功分散補償安裝簡單、方式靈
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
最近做的一個項目,,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,,型號FST-3MZS,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,,過零投切,,三相共補或者分相補償等∪其是過零投切,,以前只知道用可控硅可以實現,但是價格昂貴而且溫升高,,功耗大,,所以很少用。根據產品的介紹,,應該是很不錯的,。但是我們廠以前缺一直沒有用過。于是想來打聽一下,,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,,產品功能如何,,是否可靠?
無功補償電容器配置,、運行、維護
小庫說: 采用電力電容器做無功補償的優點有哪些你知道嗎,? 1,、根據用電設備的功率因數,可測算輸電線路的電能損失,。通過電力電容器補償技術改造,,可使低于標準要求的功率因數達標,實現節電目的,。 2,、采用電力電容器無功補償技術,提高低壓電網和用電設備的功率因數,,是節電工作的一項重要措施,。 3、電力電容器無功補償,,它就是借助于無功補償設備提花必要的無功功率,,以提高系統的功率因數,降低能耗,,改善電網電壓質量,,穩定設備運行。 4,、減少電力損失,,一般工廠動力配線依據不同的線路及負載情況,其電力損耗約20%-30%左右,,使用電容器提高功率因數后,,總電波降低,可降低供電流與用電端的電力損失,。 5,、電力電容器改善供電品質,提高功率因數,,減少負載總電流及電壓降,,于變壓器二次側加裝電容可改善功率因數提高二次側電壓。 <
常州產繩絨機,有30個0.37kw的電動機,,每5個一組,,在一條總線上梳狀連接,形成A,、B,、C、D,、E,、F 6個接線點,每點的距離約2米,。請問無功補償電容裝在那個點上最合理,?(每個電動機負載一樣,電容用一組,,直接連接,,不用接觸器之類)
本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 編輯 本人從事這種行業已經十多年,,發現論壇中關心無功補償,、電容器、諧波等問題的朋友們還是比較多的,。最近比較空閑,,決定開貼與大家一起探討相關問題,有興趣的可回貼提問,。提問的請注意幾點:1,、問題不論深淺,都可提出,,但必須是經過思考和查找后還不清楚答案的,;2、問題的提出必須明確,,太廣泛是很難回答的,;3、涉及產品質量的請不要點出廠家名字,;4,、因本人時間或學識探討不了的問題請大家見諒,,不要人身攻擊,。為加強與大家的探討,不定期寫一些小短文,歡迎大家討論:1,、關于電容無功補償裝置輸出容量計算的探討(56樓)2,、也來談談什么是無功?(62樓)3,、關于無功概念的淺析,。(81樓)4、淺析補償裝置引起諧振的現象,。(91樓)5,、圖形說明不同負荷的電流、電壓,、有功,、無功的關系(94樓)6、工廠柴油發電機組出線端有否必要進行無功集中補償,?(96樓)7,、補償或濾波裝置一次
本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 編輯 本貼更新: 60樓 于 2015-10-20事故啟示錄:電力設施無小事,,千萬小心小心再小心,!低壓電力電容器常見故障。電力電容器是無功補償的主?。一,,慘烈的爆炸事故,電容器爆炸
低壓用的三相電容器,都是角接,,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,,用BV線穿過,然后接地,,電容器的四個安裝已經接地了阿,,這個接地柱還需要接嗎?
電氣設計系列課程火熱進行中,,所有課程均支持試聽哦 變電站二次設計課程騰訊 變電站設計一次課程騰訊 工業配電設計系列課程 線路設計正式課程 發輸電專業 供配電專業 歡迎大家咨詢報名
三相星型400Kvar的并聯電容器改為單相星型接法的并聯電容器,,那每個單相電容器的容量要多大啊,?我計算出配的是231KVAR,不知道對不對,,如不對,能告訴我公式嗎?還有電容的放電線圈配多大,?
無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF
電力電容器與無功補償
電力電容器與無功補償專題,,為您提供電力電容器與無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力電容器與無功補償 相關的專業交流討論,,更多電力電容器與無功補償相關內容請?jiān)L問