  • 防排煙系統的補風管上防火閥問題

    我做一個地下商場空調系統,,1.面積較大要設防排煙,,考濾到排煙進的補風,我想用一次回風空調系統的風管做為防排煙系統的補風在排煙時,,但電氣專業說著火時,空調風機是關著的,,不知能不能用一次回風系統的風機做為著火時的補風2.補風管上的防火閥應是多少度的,?70還是280,我個人認為是280的,70度的在著火時關閉了,,我的排煙風機在排煙時形成很大負壓時不能把煙給排出去了,,不知大家在做地下補風時,在補風管上面加什么樣的防火閥

  • 防排煙系統中防火閥的設置與選用

    防排煙系統中防火閥的設置與選用

    1.在排煙風機的入口總管上應設置當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的排煙防火閥,,且應與排煙風機連鎖,,當排煙防火閥關閉時,風機停止運轉,。排煙風機應保證在280℃時能連續工作30min,。需要說明的是,排煙防火閥設置在排煙風機前,、后,,要依具體情況靈活確定,。以地下室排煙系統為例: (1)當?shù)叵率覂H為一層,且排煙經豎風道排至室外時,,排煙防火閥宜設置在排煙風機入口總管上,。 (2)當?shù)叵率覍訑?shù)在二層及二層以上,各層共用一排煙豎井時,,則每層排煙防火閥應設置在排煙風機出口總管上,,即緊靠排煙豎井一側設置。 2.不論是豎向布置的走道排煙系統還是水平式布置的房間排煙系統,,均應在排煙支管與豎風道

  • 排煙系統中防火閥的問題

    排煙系統中,,在風機前要設置280度的防火閥,那在排煙系統風管穿越防火分區或者是伸縮縫時是280度的還是設置70度呢,。設置70度那應該很快就熔斷關閉的吧,。但是規范里好像是70度。問下,,達人們給個答案

  • 排煙系統的防火閥是干什么用的?

    排煙系統的防火閥是干什么用的,?

    排煙系統的防火閥是干什么用的?帶全自動防火閥(280C)又是什么意思,?一般安裝在什么地方,?

  • 防排煙系統的組成與原理

    知識點:防排煙系統的組成與原理

  • 總結排煙防火閥在排煙系統中常呈現的疑問

    排煙防火閥是消防部件,,通常安裝在機械排煙系統的管道上,平常呈敞開狀況,,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時封閉,,并在必定時刻內滿意漏煙量和耐火完好性要求,起隔煙阻火效果,。排煙防火閥主要是用于防于火災發作的安全用品,。如今因為人類對大自然的歹意損壞,空氣質量極差??諝庵械挠泻怏w日積月累,。火災的發作頻率也跟著多起來,。咱們公司研發的防火閥即是為了維護我們的生命和產業安全而制造的,。她具有防火效果,是工程修建不行短少的必備商品,。排煙防火閥修理經常見的誤區:用于回轉窯熟料煅燒的高溫屋頂風機和慣例屋頂風機的修理比較有很大差異。專業出產排煙風機調整電動機,、液力偶合器,、屋頂風機之間的聯軸器時,運用以下2種方法進行找正都是不當?shù)模喊袷?、憑借輔佐平塊用塞尺丈量徑向和軸向跳動,;第二、兩半聯軸器不觸摸,,用百分表固定于停止半聯軸器上,,讓探頭丈量另一旋轉半聯軸器的徑向和軸向跳動。 排煙防火閥是裝在排煙系統管道上,,鴨嘴閥在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,,起阻火隔煙效果的閥門。動作溫度通常為280℃,。水力控制閥發作火災,,排煙防火閥可主動或手動翻開進行排煙,當煙氣溫度到達或超越280℃

  • 人防車庫防排煙系統的預埋

    問一下:在2001版<全國統一安裝工程預算定額江蘇省單位估價表>中,人防地下室預埋套管,如DN870,DN560,DN440 大型套管,應該如何處理?

  • 如何進行防排煙系統設計?!!!

    小弟是新手,剛接到了畢業設計的課題 公共建筑的防排煙設計,以一個房間為例就行 不知道如何下手,進行防排煙設計的方法和步驟是什么啊?有沒有誰有資料上傳共享下??

  • 排煙系統可否跨越防火分區

    我做了一個大型商場工程,,因為沒有排煙豎井,,做的每層單獨排煙,一層有兩三個防火分區,,可否共用一臺排煙風機,?跨防火分區處加280度的防火閥。 規范上說水平方向宜按防火分區設排煙系統

  • 防排煙系統設計問題討論

    基本概念火災危險性類別主要針對廠(庫)房,,分別分為五類,,由生產中使用或產生的物質(儲存物品)的性質和數量決定。鍋爐房,、燃氣調壓間,、集中冷站建筑耐火等級廠(庫)房建筑耐火等級分為四級,民用建筑耐火等級也分為四級,,兩者略有不同,。不同耐火等級要求的建筑構件燃燒性能與耐火極限不同高層建筑類別高層建筑根據使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度分為一類和二類高層建筑,地下室/半地下室,、一類高層建筑耐火等級為一級,,單/多層重要公共建筑、二類高層建筑耐

  • 防排煙系統常用閥門講解

    防排煙系統常用閥門講解

    防煙系統 采用機械加壓送風方式或自然通風方式,,防止煙氣進入疏散通道等區域的系統,。機械加壓送風 對樓梯間、前室及其它需要被保護區域采用機械送風,,使該區域形成正壓,,防止煙氣進入。排煙系統 采用機械排煙方式或自然排煙方式,,將煙氣排至建筑物外的系統,。機械排煙采用排煙風機將煙氣排至建筑物外的方式。自然排煙 利用火災時產生的熱煙氣流的浮力和外部風力作用,,通過建筑物的對外開口把煙氣排至室外的排煙方式,。下面介紹下常用的幾類防火閥和風口,先看下國標圖集對各類風口的定義:

  • 你知道防排煙系統的構成嗎,?

    防排煙系統分為防煙系統和排煙系統,防煙系統又分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然防煙設施,,排煙系統分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。機械加壓送風的防煙設施,當防煙樓梯間加壓送風而前室不送風時,,樓梯間與前室的隔墻上還可能設有余壓閥,,余壓值超過規定時或用旁通管。加壓送風口的設置應符合下列規定:除直灌式加壓送風方式外,,樓梯間宜每隔2層~3層設1

點擊加載更多

防排煙系統防火閥

防排煙系統防火閥專題,,為您提供防排煙系統防火閥相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防排煙系統防火閥 相關的專業交流討論,更多防排煙系統防火閥相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

排煙防火閥的作用

消防排煙風管設計