排煙風機設置在15層屋面,,排煙風機負責-1層到5層商場區域的排煙,風機風量70000CHM,,風壓800pa,,功率22KW,。在系統調試過程中,各層排煙口均無風,,怎么回事,,排煙閥均已打開。15層屋面建筑高度56.9米,。井道尺寸1.5M*1.3M,。豎井為結構井道。
隨著經濟的快速發展,,城市也在逐漸長高,,在這些高樓拔地而起的同時,超高層的消防安全問題也引起了大家的重視,,那么高樓的消防排煙系統的驗收有哪些注意點呢,?
[編輯本段]消防防排煙系統工程量計算 1,、先計算圖紙中的風機的數量并計算設備支架工程量。 2,、按計算規則計算通風管道工程量,,(如果是鍍鋅鐵皮風管就不需要另計支架工程量,定額中已包含) 3,、計算排煙風口,、防火閥、排煙閥,、正壓送風口的工程量,。 4、計算防火閥,、排煙閥的支架工程量,。 5、注意樓道內的正壓送風口及屋頂的排煙風機工程量不能漏算。 6,、計算各種風管與風機,、防火閥連接處的軟管的防火帆布工程量。 7,、“系統調試”的工程量計算,,如正壓送風口、排煙防火閥等調試,。 8,、最后將以上幾項進行匯總就。 [1]
知識點:防排煙系統的組成與原理
如可以 請給出詳細依據。
消防排煙風機通常是高層民用建筑的主要防排煙設施,,是高層民用建筑保障人民生命財產安全不可缺少的,,但由于部分設計、施工人員對防排煙設施的結構,、作用,、性能缺乏了解,對國家規范標準理解不透徹,,往往導致在設計,、施工中存在一些問題,下面就給大家詳細介紹一下幾個方面,。
1,、防煙系統:
防排煙系統分為防煙系統和排煙系統,,防煙系統又分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然防煙設施,,排煙系統分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。機械加壓送風的防煙設施,,當防煙樓梯間加壓送風而前室不送風時,,樓梯間與前室的隔墻上還可能設有余壓閥,余壓值超過規定時或用旁通管,。加壓送風口的設置應符合下列規定:除直灌式加壓送風方式外,,樓梯間宜每隔2層~3層設1
消防防排煙系統
消防防排煙系統專題,為您提供消防防排煙系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防防排煙系統 相關的專業交流討論,,更多消防防排煙系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量