  • 這樣通風排煙對住戶影響

    這樣通風排煙對住戶影響

    下邊是商場和賓館,,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎,?

  • 通風和排煙有什么聯系嗎,?

    小弟剛剛做,讓各位見笑了,。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做,?分別需要哪些設備和參數,?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,,分兩個防火分區,,用防火卷簾分隔,是一個大空間,,沒有小房間和隔墻,,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,,希望各位高手不吝賜教,。希望高手能說得細一點,1,、從哪里入手,,怎么一步步計算,從哪里畫起,,需要注意哪些重點地方,。2、還有是不是通風的都是進風呢,,可不可以和排風一個方向,?3、兩個是不是和用的,,還是分開設計的,?4、通風和排煙的風口有什么區別,?分別應該設置在超市的什么位置,?先給您道聲謝了!

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,,怎么知道哪些是需要配電的,,怎么配電。

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,。空氣中含有易燃,、易爆物質時,,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 通風排煙的圓形風管問題

    大家做的項目中,,圓形風管從風井引出,,或者向風井排入的地方,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ,? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制),?如果我做的是直徑1200MM的圓管,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直,?

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙,?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)

  • 藥品倉庫的通風排煙問題

    最近手上在做一個藥品倉庫的通風,,地下一層地上七層,,每層建筑面積1530平方,每層均作倉庫,,地下室分了3個防火分區,,那肯定是要機械排風排煙和送風,上面各層都開了很多窗,,我沒有找到相關的規范,,那要不要機械通風呢?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,,只在防火分區處設置防火閥?

  • 商場的防排煙及通風問題

    請教高手:四層的商場,,不做空調,。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,,滿足了自然排煙的要求,。還需要做機械送風與排風嗎?

  • 娛樂會所通風排煙如何設計

    我現在正在做一個防排煙設計,,但是我總覺得是一個死題,,感覺做不出來,。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的,。層高5.2米,,平面圖的外圍全部是有夾層的,夾層2.5米,,我被要求做設計一下防排煙。都不知道該如何去做,。夾層2.5米,,浴足房,應該是不用做防排煙的,,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛,。1.8米高的人走都走不過去。- -平面圖中間是一個男賓休息區,,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,,上網區。應該也放不了管的阿,。其他的地方就是電梯,,樓梯。貌似就電梯前室需要,。- -感覺是一個死題,,誰能幫我解的,請聯系我,。

  • 某網吧通風,,排煙,,噴淋等設計

    圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統、消防噴淋系統等,! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:

  • 關于汽車庫排煙通風問題

    之前設計的有關汽車庫排煙基本都是用的雙速風機,,管道分別設常開的百葉風口加70°防火閥(排風系統)和常閉的電動遠控防火風口(排煙系統)。現聽說有一中簡單的新做法,,就是直接雙速風機接風道,,只在風機進風口處加一280°防火閥,其他的就全部是普通風口了,,不知道這樣合理否,。我自己想了一下覺得還是可行的,因為平時排風就開低速,,一旦著火了就轉為高速,,而280°的閥只在著火時起作用就可以了,,請教一下大家對這種系統的看法。

  • 探討 通風和排煙可以單獨設置嗎

    探討 通風和排煙可以單獨設置嗎

    在通風和排煙的走道上設置啦一堵墻(走道38米,,倆風井分別設置啦一個通風和排煙 排煙預留的孔是500*500 通風預留的孔是350*350 走道高3900 走道上的梁500 ) 問:1走道中間這堵墻上要不要留孔,? 2不留的話,這倆個系統還能真正達到設計標準碼 3留孔的話 該依據什么預留 留多大呢[

  • 關于通風柜送排風處理問題

    我在實際工程中遇到這樣的問題:很多實驗室內有多臺通風柜,、生物安全柜等設備,,均需要送排風,原來考慮是設獨立的送風機,、排風機形成獨立的送排風系統,,此方案便于室內壓力控制,使用的時候會出現的問題是通風柜的玻璃上會結露(送入通風柜的空氣溫度較高,,室內溫度較低),。方案二:采用一臺排風機排風,通風柜吸入室內空氣進行交換,,此方案不會出現結露情況,,但因通風柜排風量一般在1500左右或更大,一間房內有多個通風柜時更明顯,,容易造成能量損失及壓力損失,,容易造成室內負壓,不利于壓力控制,。以上請各位大蝦提供點有建設意義的意見,。拜上

  • 淺談地下室通風與排煙設計

    淺談地下室通風與排煙設計

    簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法,。強調了風機的選擇,、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室,、水池,、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房,。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室,、進風機房、密閉通道,、消毒通道,、擴散室、活門室等),。因此,地下室集中了水電,、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼

  • 魯L13N5 通風與排煙工程

    魯L13N5 通風與排煙工程

    本帖最后由 勞武 于 2015-11-16 22:18 編輯 適用于新建,、擴建和改建的民用建筑(不包括建筑高度超過250m的建筑)及其附屬建筑,、地下停車庫、平時使用的人防工程(商場,、醫院,、旅館、餐廳,、展覽館,、公共娛樂場所、健身體育場所),、人防地下室(包括常5,、常6、核5,、核6、等)的防排煙,;丙,、丁、戊類的生產車間和物品庫房及地下室的防排煙等,;其他適用的民用場所等,。

  • 實驗室通風柜有哪些功能,?

           通風柜是實驗室中非常重要的通風設備,,在實驗室建造中,它是必不可少的,,作為實驗室中主要的通風設備,,能將實驗室的廢氣排出室外,為實驗室提供良好的環境,。        在現代化驗設備中,,有通風柜、實驗臺,、藥品柜,、器具柜、氣缸柜等,。通風柜是生化實驗室設備中非常重要的功能,,是不可缺少的設備。因此,,通風柜的選型是實驗室建設中的一個重要問題,,必須引起足夠的重視。煙罩的主要功能是排氣功能,。在化學實驗室中,,在實驗操作過程中會產生各種有害氣體,、氣味、濕度,、易燃,、易爆和腐蝕性物質。為了保護用戶的安全,,防止實驗中的污染物擴散到實驗室,,應在污染源附近使用煙柜。在過去,,使用煙霧柜的數量較少,,

  • 實驗室通風柜的使用_中南

    通風柜是實驗室中非常重要的通風設備,在實驗室建造中,,它是必不可少的,,作為實驗室中主要的通風設備,能將實驗室的廢氣排出室外,,為實驗室提供良好的環境,。 在現代化驗設備中,有通風柜,、實驗臺,、藥品柜、器具柜,、氣缸柜等,。通風柜是生化實驗室設備中非常重要的功能,是不可缺少的設備,。因此,,通風柜的選型是實驗室建設中的一個重要問題,必須引起足夠的重視,。通風罩的主要功能是排氣功能,。在化學實驗室中,在實驗操作過程中會產生各種有害氣體,、氣味,、濕度、易燃,、易爆和腐蝕性物質,。為了保護用戶的安全,防止實驗中的污染物擴散到實驗室,,應在污染源附近使用煙柜,。在過去,使用煙霧柜的數量較少,只有在特別有害和危險的氣體中才會產生大量的熱實驗,。煙罩僅承擔試驗臺的輔助功能,。近年來,考慮到實驗環境的改善,,在試驗臺上進行的實驗逐漸轉移到了煙罩上,,這就要求煙罩應具有適合設備使用的功能。尤其在大多數新建的實驗室中,,空調是必需的,,所以在建筑的初始設計階段,通風柜的數量應該包括在空調系統規劃中,。由于呼吸機在生化實驗室中占有非常重要的地位,,從改善實驗室環境、改善勞動衛生條件,、提高工作效率等方面看,,通風柜的數量急劇增

  • 地下二層車庫通風排煙圖

    本圖為某高層建筑的地下二層車庫通風排煙圖,車庫面積34000平方米,。發上來大家一起學習,,期待大家的寶貴意見哦!