小弟剛剛做,讓各位見笑了,。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做,?分別需要哪些設備和參數,?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,,用防火卷簾分隔,,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,,需要做通風和排煙,,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教,。希望高手能說得細一點,,1、從哪里入手,,怎么一步步計算,,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方,。2,、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向,?3,、兩個是不是和用的,還是分開設計的,?4,、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置,?先給您道聲謝了,!
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,,哪些閥門需要控制,。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,,怎么配電,。
下邊是商場和賓館,排風排煙設置緊鄰住戶,,符合國家標準嗎?
最近手上在做一個藥品倉庫的通風,,地下一層地上七層,,每層建筑面積1530平方,每層均作倉庫,,地下室分了3個防火分區,,那肯定是要機械排風排煙和送風,上面各層都開了很多窗,我沒有找到相關的規范,,那要不要機械通風呢,?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,,只在防火分區處設置防火閥,?
我現在正在做一個防排煙設計,但是我總覺得是一個死題,,感覺做不出來,。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的,。層高5.2米,,平面圖的外圍全部是有夾層的,夾層2.5米,,我被要求做設計一下防排煙,。都不知道該如何去做。夾層2.5米,,浴足房,,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛,。1.8米高的人走都走不過去,。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,,上網區,。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,,樓梯,。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,,誰能幫我解的,,請聯系我。
請教高手:四層的商場,,不做空調,。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,,滿足了自然排煙的要求,。還需要做機械送風與排風嗎?
地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),,消防有什么要求,,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙,?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)
大家做的項目中,,圓形風管從風井引出,,或者向風井排入的地方,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ,? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制),?如果我做的是直徑1200MM的圓管,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直,?
火災發生后,,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備,。
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用?。?Q:Q:Q
地下車庫排風換氣次數一般為6次/h,,排煙風量也是按6次/h計算,,這樣一來排煙風量和通風風量一樣,風機選型就應該沒有必要選擇雙速風機,,而實際設計當中很多都是雙速風機,,這就很讓人費解了,不知道大家怎么看~
摘 要:對實體建筑,,長信道,、直條型地下商業街建 筑,在單個店鋪發生火災情況下的防煙,、排煙進行深入的探討和 分析地下商業建筑通風排煙設計,,并對工程建設中風機、風閥 (口)的應用提出建設性意見,。 1996年至1999年,,有關單位開展了地下商業建筑火災的 試驗研究,此瑣研究是在一建筑面積為640m2,,可模擬地下商業 街的地上建筑中,,通過燃燒10kg、30kg,、60kg木垛的火災探索性 試驗,,摸索巾在小火災荷載情況下地下商業街建筑火災的發展規 律和送風、排煙技術參數,,然后做火災荷載馬30kg/m2模擬實體火災驗證性試驗,,提出地下商業建筑火災時通風 排煙技術參數。即在具有代表性的長信道直條型單個店鋪起火的地下商業街建筑中,,通過不同的防煙排煙形式,,不 同的送風量、排煙量,,以及不同位置的送風,、排煙等的相互組合,,優選出最有利于安全疏散和逃生的最佳組合形 式,即最佳的地下商業建筑通風,、排煙技術參數,,為相關防火規范制(修)訂提供具有科學試驗依據的技術參數,同 時就風機安裝位置,,送風口,、排煙口的安裝位置等于同類工程提供應用參數。 地下商業街服裝商店實體火災試
請教幾個問題:(地點在杭州)1,、地下車庫通風排煙風井能在1層直接開口排至室外嗎,?還是說必須通風井至樓頂排出室外,個人感覺是得通至樓頂,。2,、自行車庫需不需要通風排煙的,它是分割成一小間一小間的,。3,、計算通風量排煙量時,所用的面積是車庫用來停車的凈面積還是包括樓梯,、其他房間等的面積,?4、當設有柴油發電機站時,,人防清潔通風時的風機能否選用電動風機(濾度通風時采用電動腳踏兩用風機)還是說必須都選用電動腳踏兩用風機,?5、油網除塵器超過4片必須設除塵室嗎,?謝謝,!
先說下我是學水的,在單位難為其難的做暖通.先求教各位專家:一個地下車庫4W平方,10個放火分區,20個放煙分區.都不超4000和2000.先我先把一個放火分區的2個防煙分區做成一個排煙系統,那么排風井的面積是一個乘2呢還是按一個計算.
我現在遇到一個6000平米的地下室車庫,, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,,不作窗,只做欄桿),,四周基本都有,,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢,?
有關粉塵廢氣在分料過程中含有粉塵,,設計想采用下部排風通風柜進行設計,有沒有比較好的設計方法和圖紙參考一下,,目前搞通風柜研究的不是很多,,感覺主要是風速的控制和氣體流動的控制,,怎樣做到調節不同高度時的抽風,從而保證車間的環境,。 附件是我搞得一個草圖,,希望大家提出意見和建議。
看過一些圖紙地下車庫的通風排煙經常采用一套系統,剛才看到《車庫防火規范》8.2.1條文的解釋說“由于排氣口要求設置在建筑的下部,,而排煙口應設置在上部,,因此各自的風口應上下分開設置,確?;馂臅r能及時進行排煙”,。難道圖紙大多都是分開設置的?,?管道采用兩套,,共用一個風機?,?為什么都沒有設計說明呢,??還是大多數圖紙并沒有分開設置,?也就是風機,、管道都是采用的一套?,?,?希望大家能給指點一下!?。,。?/p>
***同濟曙光-公路隧道通風&照明分析軟件的四大功能模塊介紹***1.營運通風分析模塊:包括交通量和交通組成分析,、各種工況狀態下的需風量計算,、縱向通風分析、射流風機數據庫維護,、軸流風機動力設計等功能,。2.火災工況通風分析模塊:包括火災需風量計算、火災區段劃分,、排煙口樁號輸入等功能,,并可以考慮自然風風速和風向因素,、單向和雙向交通模式、橫向和縱向排煙模式,。3.施工通風分析模塊:本模塊適用于公路隧道,、鐵路隧道、水利隧道等各類硬土隧道施工期間的施工通風分析,,可分析壓入式,、排出式、混合式等風管通風模式,。4.照明計算模塊:包括隧道各區段的亮度和長度計算,,照明計算區域內各計算點的照度和亮度、路面平均水平照度和亮度,、路面亮度總均勻度和縱向均勻度的計算等功能,。*********技術支持********* 開發商: 同濟大學上海同巖土木工程科技有限公司(www.tjgeo.com) QQ: 20931180聯系電話: 15994735315,13867178108,021-65975069
如題,這樣等級的倉庫防排煙和排風需要注意點什么,手頭沒有規范,求助!如果有氣體滅火需要事故排風的話,那換氣次數取幾次?
紅線框里面的是埋地的,。廁所排氣未做,先做排煙排風,,排煙排風合用,。按防煙分區。最大防煙分區為152㎡,。因為是新手,,請老師們教教,這幾天看了好多了,,可是還是很迷茫,。1、請問這個草圖哪里需要改進,?2,、內走道是否有必要再加排煙排風口?3,、表出紅色的是用280°的防火閥嗎,?4、風管布置合理嗎?5,、風口應該怎么選,?大家盡管噴我吧 新手不怕 呵呵