各位大大們,,想問一下各位平時做加壓送風和排煙,,以及排風等,,豎向風管都習慣選什么材料,是土建風道還是金屬風道啊,,如果是金屬風道留井尺寸有什么要求啊,,我師父總用金屬風管,,然后風井一邊留50空隙,,我很疑惑到時候怎么安裝,,是土建時架好風管直接澆筑?可又聽說設備專業施工都是在土建完成之后啊,,疑惑不解,,待高手來搭
各位怎么看待《建筑設計防火規范》GB50016-20069.1.4 機械排煙系統與通風,、空氣調節系統宜分開設置,。當合用時,,必須采取可靠的防火安全措施,并應符合機械排煙系統的有關要求,。和《潔凈廠房設計規范》GB50073-20016.5.7潔凈室機械防排煙系統宜于通風凈化空調系統合用,,但必須采取可靠的防火安全措施,并應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GBJ16)的要求,。在實際設計中,,有多少人合用排煙與通風的管道呢,?合用有什么問題要注意呢,?
想咨詢大家有沒有全面的閥門使用資料,雖然規范上和設計手冊上有幾條關于防火閥,、防煙防火閥,,排煙閥的設置情況,但好象還是不夠全面,,另外如風量調節閥,、碟閥、止回閥等在怎樣的情況下使用,。還有符號表示的問題,,我知道F.D.H表示280度防火閥,F(xiàn).D表示70度防火閥,,F(xiàn).V.D表示什么含義啊
如題,,材料選用鍍鋅鐵板!
問題補充:已經把排煙管道的各個規格的管道面積算出,設計要求要做50mm的保溫,,請問管道保溫工程量是用各個管道面積之和乘以保溫層厚度嗎,?
請教8mm硅酸鈣防火板如何固定到排煙管道,,有圖最好
各位前輩好,!地下車庫做的平時排風火災時排煙的管道只查到最大流速不應超過20m/s,請問有最小流速的規定嗎,?謝謝大家{:2_82:}
小弟看師兄們畫地下車庫的排煙管道都是沿墻走的,,那樣管道比較長,拐歪比較多,,那樣阻力就大,,師兄們說美觀而且不影響使用,;我現在的疑問是,排煙管道可以走車庫中間嗎,?那樣管路短,,阻力小,高手能不能給我講講這2種布置的優缺點
保全防火板排煙風管特性,、特點有那些,?保全防火板排煙風管制作安裝每平方米造價是多少?管井豎向吊裝,,保全防火板排煙風管強度是否能滿足要求,。請各位專家不吝賜教!
①已建建筑因裝修改造進行消防設計,可以將排煙管道安裝在屋面嗎,?②需要在屋面開洞口將排煙口安裝在屋面下,,這樣對屋面結構影響大不大(洞口尺寸在800x800mm以內,洞口間距2.5米左右,,洞口共計14個),。③如果可以安裝的話,對屋面防水等等有什么影響,。④屋面的管道支架如何做,。
請教各位大蝦: 經過防煙分區的劃分,,其中的一個防煙分區為支風管的175.3M2,車庫高4米.那么排煙管道的風速和直徑的具體計算是怎樣的呢,?(是排風排煙合用) 能不能把具體的計算過程寫一下呢,?
驗收規范要求:輸送流體的介質問題超過80度,應做防護措施排煙管道中煙氣的溫度一般都超過80度設計中很多人對此一般關注不多具體于排煙管道的問題高規和低規要求是不一致的看高規2005:8.4.9安裝在吊頂內的排煙管道,,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,,并應與可燃物保持不小于150mm的距離低規2006:《條文說明》9.1.5.1排煙管道應采用不燃燒隔熱,或與可燃物保持不小于150mm的間隙,??梢钥闯觯鸵?guī)比高規要求降低了,,低規是2006年的,,可能更代表了一種發展趨勢我對施工接觸不多很想知道,施工做的時候,,吊頂里的排煙管道一般有沒有做保溫另外,,大家設計時是怎么做的(我以前的做法,,吊頂里的排煙管道做保溫,否則不做)
圖紙簡介: 該圖建筑為某三層的商務樓,頂層全部為自助烤肉,,圖紙的設計內容是各餐桌的排煙系統,,即整個自助烤肉店的通風排煙設計圖紙。圖紙主要包含管道平面圖紙,、立面圖及設計說明,。 投稿網友: yandingqq 上傳時間: 2014-0
房子在一樓,開發商沒預留排煙管道,,如果油煙直接外排,,需要管道總共長6.5m,,其中室內4m,,室外沿著外墻走2.5m,避免過多影響樓上人家,。請問,,為了保證側吸抽油煙機順利排風,是否需要在出外墻處增加中繼風機,,如果排煙管直徑18cm,,需要多大功率和轉速的風機,有沒有合適的品牌規格推薦,,如能體積小巧,、噪音低更好,呵呵,。另外,,除了采用帶油煙過濾的抽油煙機外,有沒有好的辦法減少外排油煙對樓上住戶影響,?最近對此很頭疼,,懇請各位不吝賜教!??!
地下車庫的排煙一般都是靠外墻走管,大家有沒有想過如果說不靠墻走的話是不是能減少配管長度呢,?排煙管圍設備房設置,。。,。希望大家給點意見,!
大家都知道如果在設計通風排煙管道的時候沒有考慮到實際的需求,那么在使用的過程中自然會出現很多的問題,,作為貴州專業的廚房通風排煙管道廠家,,是絕對不會允許這樣的事情發生的,下面,,貴州靖遠廚房通排風制作安裝有限公司給大家介紹在設計通風排煙管道時需要注意的事項,。1、首先應該檢查下煙道口是否有吊頂下移而在上部所預留的空間和位置的條件,。2,、在預埋排煙管時注意封閉住煙道口的縫隙,并保證其牢固不脫落,。3,、吊頂之前將煙機排煙管預埋進吊頂上部,需要根據櫥柜的設計圖紙來確定通風排煙管道在吊頂上外露口的位置,,需要參照的還有煙機的款式,,一般說歐式煙機的管道是在中間位置,而中士煙機的排煙管口卻在煙機的一側,。這些情況影響著預留口的位置,。4、如果灶具安置在陰臺一側,,就需要注意排煙管道是否通過樓房的過梁的問題,,原則上物業管理部門是不允許在過梁打孔穿越排煙管的。5,、煙道口要安排在吊柜柜體高度與進深厚度之內,,具體尺寸以上
小弟正在做一個廠房的消防工程,該廠房為鋼結構,,設計不允許在鋼結構上焊接支架,,也不允許在鋼架構上開孔,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求,。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急,!急!急,!急,!急!急!急,!急,!
消防通風排煙管道安裝
消防通風排煙管道安裝專題,為您提供消防通風排煙管道安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防通風排煙管道安裝 相關的專業交流討論,,更多消防通風排煙管道安裝相關內容請訪問