亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 某車間空調及通風防排煙施工設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙為漯河某車間空調及通風防排煙設計施工圖,,共7張。圖紙內容包括:施工圖設計說明及圖紙目錄,、主要設備材料表及圖例,、“一層通風、排煙平面圖”,、“屋頂通風,、排煙平面圖”、一層空調風平面圖,、”屋頂空調風,、空調水平面圖“、一層空調水平面圖,。 投稿網友: mugua570

  • 這樣通風排煙對住戶影響

    這樣通風排煙對住戶影響

    下邊是商場和賓館,,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎,?

  • 通風和排煙有什么聯系嗎,?

    小弟剛剛做,讓各位見笑了,。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做,?分別需要哪些設備和參數,?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,,分兩個防火分區,,用防火卷簾分隔,是一個大空間,,沒有小房間和隔墻,,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,,希望各位高手不吝賜教,。希望高手能說得細一點,1,、從哪里入手,,怎么一步步計算,從哪里畫起,,需要注意哪些重點地方,。2、還有是不是通風的都是進風呢,,可不可以和排風一個方向?3,、兩個是不是和用的,還是分開設計的,?4,、通風和排煙的風口有什么區別,?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了,!

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,,哪些閥門需要控制,。請問這個怎么看呢,,怎么知道哪些是需要配電的,,怎么配電,。

  • 關于倉庫和車間的通風問題

    1.43*13*7的丁類倉庫,,輕鋼結構,,換氣次數一般選用多少,?我選6次可以不,?設備選用無動力屋頂風機,,有門和可開啟窗戶,,還需要設地窗(安裝高度為300左右的百葉窗)自然進風不,?2.催化劑中試車間,,19*43*6.6,,也是輕鋼結構,通風設計也按上面倉庫的,,可行嗎,?另外需要做防爆或者防火設計嗎?希望大家能多提意見還看法,,謝謝??!

  • 通風排煙的圓形風管問題

    大家做的項目中,圓形風管從風井引出,,或者向風井排入的地方,,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ,? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制),?如果我做的是直徑1200MM的圓管,,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直?

  • 關于高大戊類車間通風的問題

    戊類車間,,54*18*17.6(高),氮氣壓縮車間,,只考慮氮氣泄?,無毒無爆炸可能,通風換氣怎么算,,是按采暖通風規范,5.3.10,60m3/(h.m2)計算,,還是按3-5次換氣次數來算,,通風設備選用無動力自然通風器,,可行不,?往大家多提意見,,請高手請教!

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備,。

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),,消防有什么要求,,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙,?(如圖)

  • 藥品倉庫的通風排煙問題

    最近手上在做一個藥品倉庫的通風,地下一層地上七層,,每層建筑面積1530平方,,每層均作倉庫,,地下室分了3個防火分區,那肯定是要機械排風排煙和送風,,上面各層都開了很多窗,,我沒有找到相關的規范,,那要不要機械通風呢,?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,,只在防火分區處設置防火閥,?

  • 娛樂會所通風排煙如何設計

    我現在正在做一個防排煙設計,,但是我總覺得是一個死題,,感覺做不出來,。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的,。層高5.2米,,平面圖的外圍全部是有夾層的,,夾層2.5米,,我被要求做設計一下防排煙,。都不知道該如何去做,。夾層2.5米,浴足房,,應該是不用做防排煙的,,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛,。1.8米高的人走都走不過去。- -平面圖中間是一個男賓休息區,,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,,上網區。應該也放不了管的阿,。其他的地方就是電梯,,樓梯,。貌似就電梯前室需要,。- -感覺是一個死題,,誰能幫我解的,,請聯系我。

  • 商場的防排煙及通風問題

    請教高手:四層的商場,,不做空調,。每層2300平米,,每層劃分成五個防煙分區后,,滿足了自然排煙的要求,。還需要做機械送風與排風嗎,?

  • 請教,,上海的通風排煙問題

    請教,,上海的通風排煙的出風口都要離建筑物10m以上嗎,,或者排到屋面以上,?這條規定在哪?謝謝,!

  • 地下二層車庫通風排煙圖

    本圖為某高層建筑的地下二層車庫通風排煙圖,,車庫面積34000平方米。發上來大家一起學習,,期待大家的寶貴意見哦,!

  • 探討 通風和排煙可以單獨設置嗎

    探討 通風和排煙可以單獨設置嗎

    在通風和排煙的走道上設置啦一堵墻(走道38米,,倆風井分別設置啦一個通風和排煙 排煙預留的孔是500*500 通風預留的孔是350*350 走道高3900 走道上的梁500 ) 問:1走道中間這堵墻上要不要留孔,? 2不留的話,這倆個系統還能真正達到設計標準碼 3留孔的話 該依據什么預留 留多大呢[

  • 關于汽車庫排煙通風問題

    之前設計的有關汽車庫排煙基本都是用的雙速風機,,管道分別設常開的百葉風口加70°防火閥(排風系統)和常閉的電動遠控防火風口(排煙系統)?,F(xiàn)聽說有一中簡單的新做法,就是直接雙速風機接風道,,只在風機進風口處加一280°防火閥,,其他的就全部是普通風口了,不知道這樣合理否,。我自己想了一下覺得還是可行的,,因為平時排風就開低速,,一旦著火了就轉為高速,而280°的閥只在著火時起作用就可以了,,請教一下大家對這種系統的看法,。

  • 某網吧通風,,排煙,噴淋等設計

    圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統,、消防噴淋系統等,! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:

  • 淺談地下室通風與排煙設計

    淺談地下室通風與排煙設計

    簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法,。強調了風機的選擇,、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室,、水池,、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房,。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室,、進風機房、密閉通道,、消毒通道,、擴散室、活門室等),。因此,地下室集中了水電,、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要,。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼

  • 關于丙類潔凈車間排煙的問題

    關于丙類潔凈車間排煙的問題

    本帖最后由 小小兵 于 2013-12-6 08:50 編輯 現有一個丙類車間,,要做30萬級的潔凈空調,整個車間面積約4300平方,。分三個功能區域:2000平方區的吊頂高度6.5m,,400平方區的吊頂高度3m,1800平方區的吊頂高度5.0m,。這車間的三個區域是想通,之間沒有隔墻分開,。整個車間因無外窗,,需要做排煙,按照建規9.4.2 條規定,,需設置機械排煙設施且室內凈高小于等于6m 的場所應劃分防煙分區,;高度6.5m的區域可以不劃分防煙分區,,但是另外兩個吊頂高度分別是3m和5m,該如何做防排煙設計,,求指教,。

點擊加載更多

車間通風排煙

車間通風排煙專題,為您提供車間通風排煙相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與車間通風排煙 相關的專業交流討論,,更多車間通風排煙相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 