建筑通風和排煙防火閥門規范 希望對大家有幫助
下邊是商場和賓館,,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎,?
小弟剛剛做,讓各位見笑了,。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做,?分別需要哪些設備和參數,?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,,分兩個防火分區,,用防火卷簾分隔,,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,,需要做通風和排煙,,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教,。希望高手能說得細一點,,1、從哪里入手,,怎么一步步計算,,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方,。2,、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向,?3,、兩個是不是和用的,還是分開設計的,?4,、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置,?先給您道聲謝了,!
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,,哪些閥門需要控制,。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,,怎么配電。
本帖最后由 快樂旅游 于 2015-11-8 10:49 編輯 近年來國內外的火災事實告訴我們,, 防排煙系統在火災發生時能有效地控制煙氣的蔓延,; 且排煙迅速及時, 對救人,、 救災工作起著關鍵的作用,。 它關系到救災救人成功與否的重要消防設施, 必須要設計安裝好,, 維護保養好,,保證使用期內長期的性能良好狀態。為此,,國家建規要求在建筑中必須設置防煙設施,, 地下商場,、 車庫、 儲藏室等地下建筑,, 必須按照有關標準設置常規和機械的排煙系統,, 防火于未然。 對于設在地上的的排風排煙口,, 也有制定了相關法規和標準,。 但由于有關部門監管不力, 有的地下工程的排風排煙口卻仍設置靠近于地面住宅,, 甚至 于將機械排風排煙口,,貼近建筑在夏季主導風向上的建筑住宅窗前,居民開窗通風時,,地下有毒有味的廢氣就被從吹到居民家中,。 一旦地下出現火災時, 煙霧
《高規》8.5.3規定下列情況之一應設防火閥(動作溫度70°c)8.5.3.3垂直風管與每層水平風管的交界處的水平管段上,當排煙系統合用時,,需要設置排煙防火閥(280°c動作),,就是說一個系統同時裝有防火閥和排煙防火閥,這給正常不同工況運行帶來困難,,如何自動切換呢,?取消一個顯然不符合設計規范,歡迎大家討論,!
大家做的項目中,,圓形風管從風井引出,或者向風井排入的地方,,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ,? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制)?如果我做的是直徑1200MM的圓管,,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直,?
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備,。
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用?。?Q:Q:Q
知識點:機械通風工程
地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),,消防有什么要求,,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙,?(如圖)
最近手上在做一個藥品倉庫的通風,地下一層地上七層,,每層建筑面積1530平方,,每層均作倉庫,地下室分了3個防火分區,,那肯定是要機械排風排煙和送風,,上面各層都開了很多窗,,我沒有找到相關的規范,那要不要機械通風呢,?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,只在防火分區處設置防火閥,?
我現在正在做一個防排煙設計,,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來,。我現在做的是地下負一層,,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,,平面圖的外圍全部是有夾層的,,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙,。都不知道該如何去做,。夾層2.5米,浴足房,,應該是不用做防排煙的,,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去,。- -平面圖中間是一個男賓休息區,,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區,。應該也放不了管的阿,。其他的地方就是電梯,樓梯,。貌似就電梯前室需要,。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,,請聯系我,。
請教高手:四層的商場,不做空調,。每層2300平米,,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求,。還需要做機械送風與排風嗎,?
請教,,上海的通風排煙的出風口都要離建筑物10m以上嗎,,或者排到屋面以上?這條規定在哪,?謝謝,!
本圖為某高層建筑的地下二層車庫通風排煙圖,車庫面積34000平方米,。發上來大家一起學習,,期待大家的寶貴意見哦!
在通風和排煙的走道上設置啦一堵墻(走道38米,,倆風井分別設置啦一個通風和排煙 排煙預留的孔是500*500 通風預留的孔是350*350 走道高3900 走道上的梁500 ) 問:1走道中間這堵墻上要不要留孔,? 2不留的話,這倆個系統還能真正達到設計標準碼 3留孔的話 該依據什么預留 留多大呢[
之前設計的有關汽車庫排煙基本都是用的雙速風機,,管道分別設常開的百葉風口加70°防火閥(排風系統)和常閉的電動遠控防火風口(排煙系統)?,F(xiàn)聽說有一中簡單的新做法,就是直接雙速風機接風道,,只在風機進風口處加一280°防火閥,,其他的就全部是普通風口了,不知道這樣合理否,。我自己想了一下覺得還是可行的,,因為平時排風就開低速,一旦著火了就轉為高速,,而280°的閥只在著火時起作用就可以了,,請教一下大家對這種系統的看法。
圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統,、消防噴淋系統等! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份: