下邊是商場和賓館,,排風排煙設置緊鄰住戶,,符合國家標準嗎,?
小弟剛剛做,,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,,是做一個系統就可以嗎,?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數,?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,,面積4000多平米,分兩個防火分區,,用防火卷簾分隔,,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,,需要做通風和排煙,,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教,。希望高手能說得細一點,,1、從哪里入手,,怎么一步步計算,,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方,。2,、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向,?3,、兩個是不是和用的,還是分開設計的,?4,、通風和排煙的風口有什么區別,?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了,!
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,,哪些閥門需要控制,。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,,怎么配電,。
大家做的項目中,圓形風管從風井引出,,或者向風井排入的地方,,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制),?如果我做的是直徑1200MM的圓管,,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直?
火災發生后,,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,。空氣中含有易燃,、易爆物質時,,其通風設備應采用防爆型設備。
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥](méi)有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊,!:Q:Q:Q
地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),,消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙,?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙,?(如圖)
最近手上在做一個藥品倉庫的通風,地下一層地上七層,,每層建筑面積1530平方,,每層均作倉庫,地下室分了3個防火分區,,那肯定是要機械排風排煙和送風,,上面各層都開了很多窗,我沒有找到相關的規范,,那要不要機械通風呢,?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,,只在防火分區處設置防火閥,?
我現在正在做一個防排煙設計,但是我總覺得是一個死題,,感覺做不出來,。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,,平面圖的外圍全部是有夾層的,,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙,。都不知道該如何去做,。夾層2.5米,浴足房,,應該是不用做防排煙的,,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去,。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,,上網區,。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,,樓梯,。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,,誰能幫我解的,,請聯系我。
請教高手:四層的商場,,不做空調,。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,,滿足了自然排煙的要求,。還需要做機械送風與排風嗎?
請教,上海的通風排煙的出風口都要離建筑物10m以上嗎,,或者排到屋面以上,?這條規定在哪?謝謝,!
本圖為某高層建筑的地下二層車庫通風排煙圖,,車庫面積34000平方米。發上來大家一起學習,,期待大家的寶貴意見哦,!
在通風和排煙的走道上設置啦一堵墻(走道38米,倆風井分別設置啦一個通風和排煙 排煙預留的孔是500*500 通風預留的孔是350*350 走道高3900 走道上的梁500 ) 問:1走道中間這堵墻上要不要留孔? 2不留的話,,這倆個系統還能真正達到設計標準碼 3留孔的話 該依據什么預留 留多大呢[
之前設計的有關汽車庫排煙基本都是用的雙速風機,,管道分別設常開的百葉風口加70°防火閥(排風系統)和常閉的電動遠控防火風口(排煙系統)。現聽說有一中簡單的新做法,,就是直接雙速風機接風道,,只在風機進風口處加一280°防火閥,其他的就全部是普通風口了,,不知道這樣合理否,。我自己想了一下覺得還是可行的,因為平時排風就開低速,,一旦著火了就轉為高速,,而280°的閥只在著火時起作用就可以了,請教一下大家對這種系統的看法,。
圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統、消防噴淋系統等,! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:
簡介:從通風排煙系統劃分,、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇,、布置及設計中需注意的問題,。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池,、泵房,、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室,、進風機房,、密閉通道、消毒通道,、擴散室,、活門室等)。因此,地下室集中了水電,、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
本帖最后由 勞武 于 2015-11-16 22:18 編輯 適用于新建,、擴建和改建的民用建筑(不包括建筑高度超過250m的建筑)及其附屬建筑,、地下停車庫、平時使用的人防工程(商場、醫院,、旅館,、餐廳、展覽館,、公共娛樂場所,、健身體育場所)、人防地下室(包括常5,、常6,、核5、核6,、等)的防排煙,;丙、丁,、戊類的生產車間和物品庫房及地下室的防排煙等,;其他適用的民用場所等。
廚房的通風和防排煙怎么考慮,? 我理解的是,,平時通風按照換氣次數6次/h來設計;還要考慮事故通風,,事故通風按照換氣次數12次/h來設計,;不知道這樣理解對不對! 我有個疑問,,對于地上面積超過100㎡的廚房,,我設置了事故通風還需要考慮排煙嗎?
1. 管道內排煙氣流運動過程 管內分層流動的示意圖:
通風排煙