在華南地區有很多的合資工廠,,其中通訊電子企業很多,,或多或少都會用到注塑機,,有的車間規模很大,,我曾經接觸了幾個企業,,有多達百余臺的,,車間總電輸入功率超過了1萬KW,雖然有工藝冷卻水,,但設備發熱極大,,考慮空調幾乎是不可能的,耗能受不了,,通風設計也有問題,,一是風管不好布置,太多太大,,二是車間都有天車,,用來吊模具的,不能阻擋,,風管布置太高又很難送到位,,加濕的那種所謂環保空調也不適用,,華南濕度本來就比較大,,降不了什么溫度的,哪位高手有好辦法嗎,?
圖紙簡介: 此單體為某節水有限責任公司的生產車間,,其建筑面積為5700平米。此施工圖包括生產車間的采暖及通風設計,,希望能給一些暖通愛好者以一定的啟發和幫助,。 投稿網友: lyfahw 上傳時間: 2011-12-28
圖紙簡介: 本圖紙為漯河某車間空調及通風防排煙設計施工圖,,共7張。圖紙內容包括:施工圖設計說明及圖紙目錄,、主要設備材料表及圖例,、“一層通風、排煙平面圖”,、“屋頂通風,、排煙平面圖”、一層空調風平面圖,、”屋頂空調風,、空調水平面圖“、一層空調水平面圖,。 投稿網友: mugua570
請教各位,,通風、空調,、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,,只注重“暖”,,對通風、空調,、放排煙等知之甚少,,一直在從事水、暖,、電方面),,現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,,大體的計算思路是什么,,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,,小弟將不勝感激,。
各位同仁:關于現代化養豬場采暖,、通風、空調設計的問題: 設計空調系統,、采暖系統和排風系統,。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳、硫化氫,、氨氣等有害氣體,,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少,?冬季排風應該如何計算,。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法,。
正在做一個噴砂車間和油漆車間的通風,,油漆大件,,油漆點不固定,且有時有人工油漆,。不知通風設計總體方案應該怎樣,,換氣次數應怎么取,排風口布置有什么講究,,防暴方面是否有特殊做法,?請高手賜教,謝謝,!
圖紙簡介: 本工程為某五層制劑車間空調通風設計施工圖紙,,圖紙包含回風管平面布置圖,空調器接管詳圖,,空調系統原理圖,,冷凍機房平面布置圖,冷凍站系統流程示意圖等等共十張,。 投稿網友: tianyitian 上傳時間: 2014-06-
圖紙簡介: 本圖為某車間千級萬級潔凈廠房通風空調設計圖,,圖紙內容包括凈化區平面圖、吊頂平面圖,、地面平面圖,、送風回風排風風口及風管平面圖、空調系統圖,、各層水管平面圖,。 投稿網友: cilwf 上傳時間: 2011-12-06
不知道對于丙類倉庫和車間(1000-2000方),大家一般怎么設計通風,,按照建規,,是需要做排煙的,但是一般車間和倉庫的開窗面積都能達到自然排煙的要求,,所以一般我都不做,,另外對于車間的舒適性,,我個人覺得是否應該在墻體設置軸流風機做通風,而且 有些倉庫也需要通風良好的,,利用自然開窗通風,個人覺得不是很好,,不知道大家一般怎么做,?
圖紙簡介: 本圖紙為動物房車間的通風,、空調及凈化空調設計圖,根據工藝區劃,,設JK-1凈化空調系統和K-1,、K-2、K-3等三套舒適性空調系統,。圖紙包括設計說明,、主要設備表、風口平面圖,、送風平面圖,、排風平面圖、機房管道平面圖,、空調系統圖,。 投稿網友: rabbit0728
摘要:本工程為杭州某公司的鑄造車間降溫通風工程,設計降溫通風的車間為鑄造車間,,面積約為 970㎡,,層高為5 m。 工程概況 本工程為杭州某公司的鑄造車間降溫通風工程,,設計降溫通風的車間為鑄造車間,,面積約為 970㎡,層高為5 m,。由于該車間為獨立隔斷車間,,其車間內干燥箱產生高溫所散發的熱量,受隔斷獨立車間高溫環境影響非常大,,故該區域所需要降溫的區域為680㎡,,在設計中需考慮適當提高該區域的換氣次數,保持一定的空氣正壓,,盡量滿足該車間降溫,、通風及換氣次數的要求,有效改善和解決車間內的高溫環境,。 室內設計標準 車間方案設計 1,、車間方案設計使用AZL18-ZX32B式冷氣機6
分析了造船廠焊接車間生產工藝特點及焊接煙塵產生機理,,結合廠房特點、地域和使用要求,,從置換通風原理,、氣流組織、風系統,、節能運行等方面介紹了該工程置換通風除塵及空調設計,。經組合式控溫除塵機組凈化后可達標循環使用,過渡季可全新風運行,,也可進行溫度調節,,節能減排效果明顯。通過計算機三維數字化對送風口及溫度場等模擬仿真,,表明整體通風除塵空調系統的除塵效果和溫度分布可滿足要求值,,為同類焊接車間 通風除塵設計提供借鑒。 1,、引言 中國造船業發展智能化制造是建設造船強國的必然選擇,,對我國造船業提高生產效率、保證產品質量,、降低生產成本,、促進轉型升級、提升國際競爭力具有重要戰略意義[1],。隨著船舶行業的不斷發展,,各配套企業生產規模不斷擴大,焊接件大小相差較大及焊接場所不固定等特點,,造成焊接煙塵對工作環境的污染日趨嚴重,,為保障車間內環境滿足衛生和規范要求,需要采取通風除塵措施,?!豆I(yè)場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2007中規定:作業環境中電焊煙塵PC-T
制藥廠潔凈車間空調通風設計體會
圖紙簡介: 這是某車間二層磚混結構水暖及通風設計圖,圖紙包括:施工設計說明,,一層至二層采暖平面圖,,一層至二層給排水、消防平面圖,,給水,、排水、消防,、采暖系統圖,。可以參考,! 投稿網友: chouniuniu1987 上傳時間: 201
剛遇到一個木材加工車間通風設計,,主要用來除油漆氣味的,,不知道具體換氣次數為多少?估計大概在25-40之間,請教高手解惑,!十萬火急?。?!
大家好,。小弟剛大學畢業,是搞工業水處理的的,還沒有接觸過工業通風的設計.最近領導安排了一個任務,給化工生產車間DCS操作室做一個通風方案,。從來沒有接觸過,,,很是頭疼.. 操作室面積50平方米,,高3米,,體積150立方米,。內有1臺空調,,5臺電腦,5個操作工人. 由于操作室靠近水煤氣發生爐,,偶爾的水煤氣泄漏造成操作室內CO濃度超標,,最高達200ppm,必須通風換氣降到標準30ppm以下,。 操作室外有一個灰場,,平時作業灰塵比較大,所以門窗平時封閉,。引風機的地點只能設在一個離操作室90m遠的地方. 查了一下相關標準,, 如果按12次/小時的換氣次數來設計,必需要1800m3/h的通風量,,Φ325×6的碳鋼螺旋鋼管,,空氣流速7m/s。 這樣的方案可行嗎,? 風機應該怎么選型,? 如果空氣管直接通入到操作室內的話,這么高的流速在管道出口會不會造成很大的噪音,?
請問大家誰有布風管設計整個過程設計的實例,,我現在在為一個廠房設計通風方案,想使用布風管的送風方式,,但在設計上不同于傳統通風,,求助各位大大是否有這方面設計的具體實例,包括布風管阻力計算(阻力系數表等),,管道走向布置,,設計風速要求等整個過程的案例,。謝謝大家幫炙?/p>
該食品車間主要生產蛋糕,按丙類分類,,共三層每層面積都超過2000平方,,每層都有有冷庫和潔凈車間,這個車間要做自動噴淋嗎,,要做如何做,。
通過濾筒過濾車間煙塵 求風機以及風管的選擇工作原理是通過風管將車間內的粉塵吸收到濾筒內進行過濾,,再通過風機的出風口排出車間很大,無法估算風量
車間通風設計
車間通風設計專題,,為您提供車間通風設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與車間通風設計 相關的專業交流討論,更多車間通風設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題