在華南地區有很多的合資工廠,其中通訊電子企業很多,,或多或少都會用到注塑機,有的車間規模很大,我曾經接觸了幾個企業,,有多達百余臺的,車間總電輸入功率超過了1萬KW,,雖然有工藝冷卻水,,但設備發熱極大,,考慮空調幾乎是不可能的,耗能受不了,,通風設計也有問題,,一是風管不好布置,太多太大,,二是車間都有天車,,用來吊模具的,不能阻擋,,風管布置太高又很難送到位,,加濕的那種所謂環保空調也不適用,,華南濕度本來就比較大,,降不了什么溫度的,哪位高手有好辦法嗎,?
圖紙簡介: 此單體為某節水有限責任公司的生產車間,,其建筑面積為5700平米,。此施工圖包括生產車間的采暖及通風設計,希望能給一些暖通愛好者以一定的啟發和幫助,。 投稿網友: lyfahw 上傳時間: 2011-12-28
圖紙簡介: 本圖紙為漯河某車間空調及通風防排煙設計施工圖,,共7張。圖紙內容包括:施工圖設計說明及圖紙目錄,、主要設備材料表及圖例,、“一層通風、排煙平面圖”,、“屋頂通風,、排煙平面圖”、一層空調風平面圖,、”屋頂空調風,、空調水平面圖“、一層空調水平面圖,。 投稿網友: mugua570
請教各位,,通風、空調,、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,,對通風,、空調、放排煙等知之甚少,,一直在從事水,、暖、電方面),,現在想反過來想學這方面的設計,,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,,小弟基本是從零開始,,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激,。
正在做一個噴砂車間和油漆車間的通風,,油漆大件,,油漆點不固定,且有時有人工油漆,。不知通風設計總體方案應該怎樣,,換氣次數應怎么取,排風口布置有什么講究,,防暴方面是否有特殊做法,?請高手賜教,謝謝,!
各位同仁:關于現代化養豬場采暖,、通風,、空調設計的問題: 設計空調系統、采暖系統和排風系統,。主要是排風,,因為豬舍內有大量的二氧化碳、硫化氫,、氨氣等有害氣體,,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少,?冬季排風應該如何計算。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法,。
不知道對于丙類倉庫和車間(1000-2000方),,大家一般怎么設計通風,按照建規,,是需要做排煙的,,但是一般車間和倉庫的開窗面積都能達到自然排煙的要求,所以一般我都不做,,另外對于車間的舒適性,,我個人覺得是否應該在墻體設置軸流風機做通風,而且 有些倉庫也需要通風良好的,,利用自然開窗通風,,個人覺得不是很好,不知道大家一般怎么做,?
圖紙簡介: 本圖為某車間千級萬級潔凈廠房通風空調設計圖,,圖紙內容包括凈化區平面圖、吊頂平面圖,、地面平面圖,、送風回風排風風口及風管平面圖、空調系統圖,、各層水管平面圖,。 投稿網友: cilwf 上傳時間: 2011-12-06
圖紙簡介: 本圖紙為動物房車間的通風,、空調及凈化空調設計圖,根據工藝區劃,,設JK-1凈化空調系統和K-1,、K-2、K-3等三套舒適性空調系統,。圖紙包括設計說明,、主要設備表、風口平面圖,、送風平面圖,、排風平面圖、機房管道平面圖,、空調系統圖,。 投稿網友: rabbit0728
圖紙簡介: 本工程為某五層制劑車間空調通風設計施工圖紙,圖紙包含回風管平面布置圖,,空調器接管詳圖,,空調系統原理圖,冷凍機房平面布置圖,冷凍站系統流程示意圖等等共十張,。 投稿網友: tianyitian 上傳時間: 2014-06-
摘要:本工程為杭州某公司的鑄造車間降溫通風工程,,設計降溫通風的車間為鑄造車間,面積約為 970㎡,,層高為5 m,。 工程概況 本工程為杭州某公司的鑄造車間降溫通風工程,設計降溫通風的車間為鑄造車間,,面積約為 970㎡,,層高為5 m。由于該車間為獨立隔斷車間,,其車間內干燥箱產生高溫所散發的熱量,,受隔斷獨立車間高溫環境影響非常大,故該區域所需要降溫的區域?80㎡,,在設計中需考慮適當提高該區域的換氣次數,,保持一定的空氣正壓,盡量滿足該車間降溫,、通風及換氣次數的要求,,有效改善和解決車間內的高溫環境。 室內設計標準 車間方案設計 1,、車間方案設計使用AZL18-ZX32B式冷氣機6
分析了造船廠焊接車間生產工藝特點及焊接煙塵產生機理,,結合廠房特點、地域和使用要求,,從置換通風原理,、氣流組織、風系統,、節能運行等方面介紹了該工程置換通風除塵及空調設計,。經組合式控溫除塵機組凈化后可達標循環使用,過渡季可全新風運行,,也可進行溫度調節,,節能減排效果明顯。通過計算機三維數字化對送風口及溫度場等模擬仿真,,表明整體通風除塵空調系統的除塵效果和溫度分布可滿足要求值,,為同類焊接車間 通風除塵設計提供借鑒。 1,、引言 中國造船業發展智能化制造是建設造船強國的必然選擇,,對我國造船業提高生產效率、保證產品質量,、降低生產成本,、促進轉型升級,、提升國際競爭力具有重要戰略意義[1]。隨著船舶行業的不斷發展,,各配套企業生產規模不斷擴大,,焊接件大小相差較大及焊接場所不固定等特點,,造成焊接煙塵對工作環境的污染日趨嚴重,,為保障車間內環境滿足衛生和規范要求,需要采取通風除塵措施,?!豆I(yè)場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2007中規定:作業環境中電焊煙塵PC-T
制藥廠潔凈車間空調通風設計體會
圖紙簡介: 這是某車間二層磚混結構水暖及通風設計圖,圖紙包括:施工設計說明,,一層至二層采暖平面圖,,一層至二層給排水、消防平面圖,,給水,、排水、消防,、采暖系統圖,。可以參考,! 投稿網友: chouniuniu1987 上傳時間: 201
剛遇到一個木材加工車間通風設計,,主要用來除油漆氣味的,不知道具體換氣次數為多少?估計大概在25-40之間,,請教高手解惑,!十萬火急!??!
大家好。小弟剛大學畢業,,是搞工業水處理的的,還沒有接觸過工業通風的設計.最近領導安排了一個任務,給化工生產車間DCS操作室做一個通風方案,。從來沒有接觸過,,,很是頭疼.. 操作室面積50平方米,,高3米,,體積150立方米,。內有1臺空調,,5臺電腦,5個操作工人. 由于操作室靠近水煤氣發生爐,,偶爾的水煤氣泄漏造成操作室內CO濃度超標,,最高達200ppm,,必須通風換氣降到標準30ppm以下。 操作室外有一個灰場,,平時作業灰塵比較大,,所以門窗平時封閉。引風機的地點只能設在一個離操作室90m遠的地方. 查了一下相關標準,, 如果按12次/小時的換氣次數來設計,,必需要1800m3/h的通風量,Φ325×6的碳鋼螺旋鋼管,,空氣流速7m/s,。 這樣的方案可行嗎? 風機應該怎么選型,? 如果空氣管直接通入到操作室內的話,,這么高的流速在管道出口會不會造成很大的噪音?
[local]1[/local][local]1[/local]
1,、三層的商場走道設計機械排煙并兼用機械排風,,各位提點建議 用什么風口比較合適,多葉排風口頂裝是否可行,?2,、商場不設中央空調,只進行通風換氣,,因此需要送新風,。請問各位,排風量取多少合適,,因為商場面積較大靠外圍及幾門縫自動排風有點難度,。我目前打算排風量和新風量一樣,不知道可行,?
戊類車間,,54*18*17.6(高),氮氣壓縮車間,,只考慮氮氣泄?,無毒無爆炸可能,通風換氣怎么算,,是按采暖通風規范,,5.3.10,60m3/(h.m2)計算,還是按3-5次換氣次數來算,,通風設備選用無動力自然通風器,,可行不?往大家多提意見,,請高手請教,!
車間通風設計
車間通風設計專題,,為您提供車間通風設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與車間通風設計 相關的專業交流討論,,更多車間通風設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題