網上找到的一篇課程設計計算書,,對地下車庫的設計很到位,,適合設計思路梳理,。
某雙層地下車庫通風及防排煙設計
地下車庫位于地下,,車庫內行駛或停泊的汽車排出的廢氣不易擴散,。車庫廢氣主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害氣體,。車庫的通風就是排除汽車尾氣和汽油蒸氣,,并向車庫送入新鮮空氣,把有害物的含量稀釋到國家規定衛生標準要求,。
地下車庫位于地下,,車庫內行駛或停泊的汽車排出的廢氣不易擴散。車庫廢氣主要是一氧化碳,,氮氧化合物等有害氣體,。車庫的通風就是排除汽車尾氣和汽油蒸氣,并向車庫送入新鮮空氣,,把有害物的含量稀釋到國家規定衛生標準要求,。
雙層地下車庫通風及防排煙設計
先說下我是學水的,在單位難為其難的做暖通.先求教各位專家:一個地下車庫4W平方,10個放火分區,20個放煙分區.都不超4000和2000.先我先把一個放火分區的2個防煙分區做成一個排煙系統,那么排風井的面積是一個乘2呢還是按一個計算.
地下車庫排風換氣次數一般為6次/h,排煙風量也是按6次/h計算,,這樣一來排煙風量和通風風量一樣,,風機選型就應該沒有必要選擇雙速風機,而實際設計當中很多都是雙速風機,,這就很讓人費解了,,不知道大家怎么看~
各位網友,請教幾個問題:1 排煙口按國家標準圖籍有吊頂時設在排煙管下方,,地下車庫一般無吊頂,,排煙口可以設在排煙管的上方或側面嗎,最好能提供大樣做法,。 2 按有關要求,,排煙口須設于排煙倉內,排煙管敷設于梁下,,那一般情況須設擋煙垂壁,,是這樣嗎。 3 誰知道自動噴水噴頭上噴水量占多少比率,, 下噴水量占多少比率是什么意思,,噴頭噴水不是最后都噴向地面嗎 謝謝,!謝謝!謝謝?。,。?/p>
我第一次做這樣的設計,,正好師父出門不在,,不曉得如何下手啊,!請各位幫幫忙,,我也好有個頭緒。地下車庫的條件可以進行自然補風,,兩千多平米,,一個防火分區,設有風機房和排煙道,,我的計算要從哪開始,!排煙量和通風量計算不一樣應取哪個。希望有能手介紹這種工程的做法給我,。
圖紙簡介: 大型住宅小區地下車庫送風排煙工程,,主要為機械排煙、排風和送風系統,。圖紙內容包括:設計說明,、系統圖、地下車庫通風排煙平面圖,,一層防排煙平面圖等,。 投稿網友: huizhouzaojia 上傳時間: 2014-06-25<
規范的適應 目前我國許多城市大量興建高層建筑及住宅小區,設計中都設有地下
知識點:地下車庫傳統通風排煙系統
知識點:地下車庫誘導通風排煙系統
聽了一次講座,,感覺很有道理,,傳上來跟大家一起分享 現行的汽車庫的規范規定是以排風為主(兼排煙),補風為排風的50%,,排風量按6次/h換氣次數設計,,而且規定車庫在負一層時可用車庫進出口補風,而不設計送風系統,。車庫平常人員密度很小,,應該以送風為主,送風機按3次/h換氣次數設計即可,。送風可以采用在管道兩側側面開送風口的方式,,一根管道可以負擔40m的空間,而且不容易造成死角車庫的空氣條件更有利于人員工作,。排風系統平??梢圆婚_(kāi),,只開送風系統,送風機的功率小,,就可以節能,,平常排風靠自然排風。 排煙系統只有在失火時開啟,,目前一些設計院把排煙系統當成主要的,,而把送風系統作為次要位置來處理。真正失火時車庫很多地方有死角,,不利于人員安全疏散,。大家都知道失火時人憋氣可以跑20m左右,如果只有排風而沒有氧氣,,人會憋死的,,而真正被火燒死的很少,,根據這個道理,,封閉內走道長度超過20m就要設排煙和送風系統。所以車庫通風應以送風為主,、平常排風系統不開啟,,采用自然排風即可,這樣又節電
論文簡介:結合設計經驗,,針對《汽車庫,、修車庫、停車場防火設計規范》和《汽車庫建筑設計規范》中通風排煙方面的幾個問題,,提出了作者的理解和工程中常用的解決辦法 投稿網友:s0937zcf 上傳時間: 2013-10-23
請問1800M2高層地下車庫通風排煙如何考慮?要做機械通風嗎?庫軌說8.2.1 面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統,。那1800的車庫就不需要做排煙還是做自然排煙?.
地下車庫通風排煙設計
地下車庫通風排煙設計專題,為您提供地下車庫通風排煙設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下車庫通風排煙設計 相關的專業交流討論,,更多地下車庫通風排煙設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子