高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀,?,?個人認為有點小,,不過有人說有!請大家發表一下意見??!
我們這里的是315KVA變壓器,,低壓保險500A高壓保險50A我們平時是150個電流,,然后開拉20個空調,5匹的吸頂三相,,應該是170A左右,,低壓實際每一相電流是320A 按照電壓比10000/400算 那高壓應該是12.8A,這也不應該爆啊,,可是開拉大概一個小時就暴拉中間相,,請各位大蝦指點迷津
請問配電室內變壓器的高壓側怎么設避雷帶?
請教各位大俠一個問題:今天傍晚突下雷陣雨,一陣閃電過后發現工地上施工用臨時變壓器低壓側缺相經測試,,AB相380v,,BC相0v,AC相380v,,AN相220v,,BN相110v,CN相0v,,請問現在這情況下高壓是缺相呢,,還是斷線了?
論文簡介:首先分析高壓高頻變壓器分布電容產生的機理,,提出了四次級高壓高頻變壓器的等效模型,。然后采用解析法根據高壓高頻變壓器的幾何結構對其分布電容進行推 投稿網友:skylan2013 上傳時間: 2013-07-25
1. 前言:隨著電力電子技術的發展,采用高壓諧振技術對大容量電氣設備進行工頻耐壓試驗已經成為可能,,目前已被廣泛用于電纜,,電容器、發電機等具有大電容的電力設備的交流試驗,。原理是通過調節鐵心磁路的氣隙長度,,得到連續變化的電感L,使其與被試品對地電容C發生諧振,。本文以一臺150kVA試驗裝置為模型,闡述高壓諧振變壓器的原理與有關參數的計算,。 2. 諧振變壓器原理 2.1 結構特征:諧振變壓器的鐵心可以做成兩種不同的結構:殼式和心式,。心式鐵心變壓器在一系列主要指標方面不如殼式鐵心變壓器,其重量和外型尺寸較大,,調節氣隙的傳動機構比較復雜,。為此,,我們研制的試驗裝置采用殼式結構,諧振變壓器繞組套裝在可移動的中心柱外面,。 2.2 特性曲線:諧振變壓器的特性曲線如圖2所示,。由圖2可見,在不同氣隙長度δ下,,諧振變壓器的伏安特性具有良好的線性關系,,其電感L與變壓器上
各位老師好,!我是電氣行業新人一枚,我公司前幾天簽訂了一個高低壓柜以及變壓器設備合同(含母線橋),。目前在簽訂技術協議的時候,,甲方堅持認為高壓柜出線到變壓器連接電纜由我公司負責,但是公司這邊技術支持以及售后同事都給我說,,這是施工單位的活兒,。(合同的確沒寫這段電纜) 現在我該給甲方如何解釋,這是行業慣例還是有安裝規范,?或者說是出于何種理由,,設備廠家不負責這一段電纜的供貨及安裝。求各位前輩指點,!謝謝了,!
現有28柜2臺1、高壓互感器變比150/5,,帶1600KVA變壓器一臺,,575KW冷凍機組2臺,其他負荷若干2,、高壓互感器變比150/5,,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組1臺,,其他負荷若干高壓保護過流整定值二次側4A 0.5S,,啟動一臺冷凍機組,高壓開關跳閘動作電流4.1A,,正常運行時高壓側二次電流1.7A(將過流整定值改為4.5A后,,才能正常啟動冷凍機組),問:1,、其中一臺高壓柜,,帶兩臺冷凍機組,運行一臺后,,再啟動另外一臺,,高壓柜是不是會跳閘2,、按這種符合計算,高壓互感器是不是偏???是否需要將高壓互感器改大?3、若是不改動互感器,,將二次過流定值改成6A 或以上是否對變壓器有影響,?
請問一下,,對于變壓器的高壓側繞組上有兩個熔絲,用于高壓側繞組的保護,,想知道對于高壓繞組角接的變壓器,,熔絲具體位置在哪里,我畫了一個圖,,位置有(1)(2)表示出來,,那位能告訴我熔絲是在1的位置還是2的位置!謝謝,!
我想請教各位,,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那,?規范上列了很多項,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試
問大家一個問題,,現在知道有一個小加工廠使用30kVA的變壓器,高壓導線用鋼芯鋁絞線LGJ應該選多大的,,計算方法是什么,?低壓導線用塑鋁線BLV又應該怎么確定導線大小。 現在農村電網的高壓導線一般為LGJ-25、35,、50,主干線有用LGJ-70的,。
4.4.3 從總配電所以放射式向本部門的分配電所供電時,,該分配電所的電源進線開關宜采用隔離開關或手車式隔離觸頭組,。4.4.5 6~lOkV母線的分段處,宜裝設斷路器,,但屬于下列情況之一時,,可裝設隔離開關或隔離觸頭組:(1)事故時手動切換電源能滿足要求。 (2)不需要帶負荷操作,。(3)繼電保護或自動裝置無要求,。(4)出線回路較少。---------------------------------------------請教兩個問題:1,、只要隔離開關就行嗎,?那如果發生電阻性短路,短路電流不大,,總高壓配電所的保護開關不動作,,那一個隔離開關怎么關它啊,?2,、室內的話,隔離開關裝在墻上就行了,,還是要有高壓開關柜,?
一工程,單路10kV進線,400kVA變壓器,我覺得常規的做法是做一個高壓配電室,室內有高壓配電裝置,然后引至變壓器.但當?shù)仉姌I(yè)部門的想法,10kV電纜經一個負荷隔離開關之類的東西,直接引至變壓器.在上級變電所計量.我的問題:1 電業部門的這種作法是否違反什么規范?2 常規做法應該怎么做?如果可以按電業部門的做法,那不是可以節省高壓配電裝置的那部分造價?本人水平較低,見笑了!請指教,謝謝!
變壓器高壓側的額定電流一般都比較小,而高壓側的電氣設備(如高壓開關柜\高壓斷路器)額定電流為什么那么大呢(630A到幾千安以上?比如,一臺SC9-1600/10/0.4kV變壓器的高壓側額定電流才92.4A,請高手賜教!謝謝
如圖所示:高壓側的計算電流為56A安培,,負荷開關選擇的示630A,,為什么選擇3X70的線?
現有一個設計,一臺1600KVA的變壓器的報裝業務(10KV),需進行配電設計,但是有以下幾個問題:當?shù)毓╇姽疽?環網柜只能用于1250KVA以下的變壓器,并且1600KVA的變壓器還要加保護.環網柜不能用了,因此只能選用斷路器柜,但是中置式,移開式都價高體積大,業主不一定同意,此僅僅局限在了固定柜上,請問大家在此類設計時,是如何配置的高壓設備的?另外,像施耐德,西門子的部分斷路器柜型體積很小,但是不知價格比國產柜高多少?
我廠一臺變壓器(SFL1-31500/66)在年初的油務必監督中發現變壓器油總烴超注意值,;過兩月的檢測中發現微量乙炔,;同時在測溫中發現變壓器高壓側套管接頭處過熱(70多度,室溫0度),;停電檢修時發現變壓器高壓引線鼻子處3相均過熱,,于是重新焊接高壓引線,現一切正常。下圖為變壓器引線的圖片
高頻變壓器的設計與實驗研究
我們這面一個10KV的配電工程 是315KVA的箱變 之前用得好好的 一切都正常 今天工地上得工人啟動大功率的機器 過來幾秒鐘 變壓器就不運行了 關了再投 就發現A相缺相 不知道什么原因 求解
高壓變壓器和低壓變壓器的劃分是怎樣的,?是看高壓側電壓有沒有1000V或者以上嗎,?謝謝解答