  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 有關高壓變壓器容量的問題!

    高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀,?,?個人認為有點小,不過有人說有,!請大家發表一下意見?。?/p>

  • 變壓器高壓保險為什么爆,?

    我們這里的是315KVA變壓器,低壓保險500A高壓保險50A我們平時是150個電流,,然后開拉20個空調,,5匹的吸頂三相,,應該是170A左右,低壓實際每一相電流是320A 按照電壓比10000/400算 那高壓應該是12.8A,,這也不應該爆啊,,可是開拉大概一個小時就暴拉中間相,請各位大蝦指點迷津

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 求助大神,!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神,!

  • 干式變壓器高壓側出線端銅棒如何選擇

    干式變壓器高壓側出線端銅棒如何選擇? 除了估算電流因素外,,還有啥必須考慮的,? 高壓側電流一般都很小,這個位置銅棒的規格是如何選擇的呢,? 大俠們解釋一下,!多謝!

  • 請教干式變壓器高壓包的絕緣距離問題

    請教10kV干式變壓器三相高壓包對地的距離要求多少?有的廠家說要100以上,,但為什么三相間的距離20就可以滿足要求,,無法理解。

  • 控制2000KVA/10干式變壓器需幾臺高壓柜,?

    請教:控制一臺2000KVA/10干式變壓器需幾臺高壓柜比較合適?我見有的圖紙設計為1臺進線柜+1臺計量柜+1臺出線柜,,共3臺,;有的設計為1臺進線柜+1臺出線柜,共2臺,;有的設計為1臺進線柜+1臺避雷柜+1臺出線柜,,共3臺。而且全部都沒有設計直流柜提供操作電源,。我真郁悶,,究竟需要哪幾臺高壓柜控制合適呢?怎么都不要直流柜呢,?我以前干施工的時候可都全部有進線柜,、計量柜、避雷柜,、PT柜、出線柜,、操作用直流柜,。我真郁悶、郁悶,、郁悶......請高手指教,,不勝感激!

  • 干式變壓器高壓側安裝避雷器問題

    按照新規,,如果10kV帶殼干式變壓器遠離中央變電所中壓出線柜,,應在其高壓側加裝避雷器。通常的做法是在前端加一環網柜(帶避雷器),,如果受地方限制,,直接在墻上裝避雷器,各位大俠有類似經驗不,,怎么做的,,請教。

  • 干式變壓器高壓線圈繞制方法的淺析

    具干式變壓器高壓線圈采用四段圓筒式線圈的dhl繞制:(右繞向) 在第一段的dhl位置上開始繞制第一匝線圈,,開始處要預留一定的dhl長度導線,。如繞一圈,用玻璃布帶固定在模具上,令始繞頭處于分接區的dhl突出部分,。按照規定的dhl每層匝數繞制,,允許底層多繞1~2匝。層間放置圖紙規定網格板EGT,。導線的dhl排列可以不要太緊密,,只要尺寸允許,應當有一定的dhl空隙,,每段繞制完成后,,線段的dhl總匝數要符合圖紙。第一段繞制完成后,,出A頭,。 第三段繞制:繞制方法同第一段。因為第三段是分接?,在干式變壓器高壓線分接匝數處出分接線,,出線方式同油浸線圈,用無紡布包扎,,加強絕緣,。第三段繞制完成后出A6 A4 A2接頭。 第二四段的dhl繞制:繞線模具,,床頭,、床尾方向換向。當?shù)谝欢卫@完后,,松開床頭,,用吊車吊起模具使模具翻轉180°,夾緊模具軸,,開始繞制第四段,,方法用繞制第一段,出X頭,。第四段繞完后,,開始繞制第二段,其方法如繞制第三段,,出A1,,A3,A5分接頭,。包外絕緣2.4網格板GT四段繞完后檢查各部尺寸,,合格后外包2.4網格板EGT隨后用玻璃布帶固定緊。在干式變壓器高

  • 請問變壓器高壓熔絲的位置,??

    請問變壓器高壓熔絲的位置?,?

    請問一下,,對于變壓器的高壓側繞組上有兩個熔絲,用于高壓側繞組的保護,,想知道對于高壓繞組角接的變壓器,,熔絲具體位置在哪里,我畫了一個圖,,位置有(1)(2)表示出來,,那位能告訴我熔絲是在1的位置還是2的位置!謝謝,!

  • 維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國礦用變壓器

  • 關于變壓器,高壓柜的安裝調試

    我想請教各位,,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那,?規范上列了很多項,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試

  • 400kVA變壓器,可以不作高壓柜嗎?

    一工程,單路10kV進線,400kVA變壓器,我覺得常規的做法是做一個高壓配電室,室內有高壓配電裝置,然后引至變壓器.但當?shù)仉姌I(yè)部門的想法,10kV電纜經一個負荷隔離開關之類的東西,直接引至變壓器.在上級變電所計量.我的問題:1 電業部門的這種作法是否違反什么規范?2 常規做法應該怎么做?如果可以按電業部門的做法,那不是可以節省高壓配電裝置的那部分造價?本人水平較低,見笑了!請指教,謝謝!

  • 真心求教干式變壓器問題,!

    我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少,?還有5200KVA的油式變壓器多少錢,? 謝謝!,!~~~~

  • 關于變壓器高壓側電流問題

    變壓器高壓側的額定電流一般都比較小,而高壓側的電氣設備(如高壓開關柜\高壓斷路器)額定電流為什么那么大呢(630A到幾千安以上?比如,一臺SC9-1600/10/0.4kV變壓器的高壓側額定電流才92.4A,請高手賜教!謝謝

  • 干式變壓器的工程選型及應用

    關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結

  • 變壓器可以不選高壓保護開關嗎,?

    4.4.3 從總配電所以放射式向本部門的分配電所供電時,,該分配電所的電源進線開關宜采用隔離開關或手車式隔離觸頭組。4.4.5 6~lOkV母線的分段處,,宜裝設斷路器,,但屬于下列情況之一時,可裝設隔離開關或隔離觸頭組:(1)事故時手動切換電源能滿足要求,。 (2)不需要帶負荷操作,。(3)繼電保護或自動裝置無要求。(4)出線回路較少,。---------------------------------------------請教兩個問題:1,、只要隔離開關就行嗎,?那如果發生電阻性短路,短路電流不大,,總高壓配電所的保護開關不動作,,那一個隔離開關怎么關它啊,?2,、室內的話,隔離開關裝在墻上就行了,,還是要有高壓開關柜,?