各位老師好,!我是電氣行業新人一枚,,我公司前幾天簽訂了一個高低壓柜以及變壓器設備合同(含母線橋),。目前在簽訂技術協議的時候,,甲方堅持認為高壓柜出線到變壓器連接電纜由我公司負責,,但是公司這邊技術支持以及售后同事都給我說,,這是施工單位的活兒,。(合同的確沒寫這段電纜) 現在我該給甲方如何解釋,這是行業慣例還是有安裝規范,?或者說是出于何種理由,,設備廠家不負責這一段電纜的供貨及安裝,。求各位前輩指點!謝謝了,!
我想請教各位,,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那,?規范上列了很多項,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試
一工程,單路10kV進線,400kVA變壓器,我覺得常規的做法是做一個高壓配電室,室內有高壓配電裝置,然后引至變壓器.但當?shù)仉姌I(yè)部門的想法,10kV電纜經一個負荷隔離開關之類的東西,直接引至變壓器.在上級變電所計量.我的問題:1 電業部門的這種作法是否違反什么規范?2 常規做法應該怎么做?如果可以按電業部門的做法,那不是可以節省高壓配電裝置的那部分造價?本人水平較低,見笑了!請指教,謝謝!
變壓器高壓側與高壓柜距800
現在我公司有一項目采用室內變壓器,有人提出讓高壓柜與變壓器安放于同一配電室內,中間用一鐵絲網隔離,請問這是不是符合現有規范,如果不行,能夠如何處理,因為受場地限制沒有足夠的空間了.
請教各位大師,,我廠6000/380V供電系統,,一臺1600KVA變壓器,一面進線柜,,一面變壓器保護柜,,全廠設備啟動后運行電流約1200A,請教高壓側包如何設定?
我有一維護工程在做,從來沒有做過,,請各位幫忙,,變壓器干式,KYN28A-12柜,,最好是有規程和工作計劃及其它,。謝謝了。013360993827
請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,,然后在引到接地網,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象,?誰能幫我分析下什么原因?我該怎么處理,?謝謝了,。
高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀,??個人認為有點小,不過有人說有,!請大家發表一下意見?。?/p>
我們這里的是315KVA變壓器,低壓保險500A高壓保險50A我們平時是150個電流,,然后開拉20個空調,,5匹的吸頂三相,應該是170A左右,,低壓實際每一相電流是320A 按照電壓比10000/400算 那高壓應該是12.8A,,這也不應該爆啊,可是開拉大概一個小時就暴拉中間相,,請各位大蝦指點迷津
一個項目有2個變電所一個是一層的,一層的變電所高壓柜與低壓柜是有800mm間隔的而屋頂層這個變電所的高壓柜與低壓柜是直接挨著的我想問下這是為什呢一個挨著一個要有間隔,?請看圖中紅色云線部分放大一層變電所放大屋頂層變電所[
高壓柜、變壓器,、低壓柜設備采購(江蘇)招標編號:SZXY2012-ZXZB-T-008開標時間:2012-07-26所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:江蘇受吳江東太湖酒店投資管理有限公司的委托,,對其所需采購的下列項目在國內組織競爭性談判采購。歡迎符合談判采購文件資格條件的各供應商前來參加談判,。一,、采購編號:SZXY2012-ZXZB-T-008二、采購內容:一標段:高壓柜,、變壓器設備,;二標段:低壓柜設備數量1艘,全鋼質結構。具體內容包括設計,、制造,、內裝、調試,、試航,、運輸直至驗收合格,還包括但不限于提供技術資料,、技術服務,、售前售后服務、操作培訓等伴隨服務工作,。三,、 投標人資質要求: A、在購買標書時須向招標代理機構提供以下資料進行資格預審:(1)投標人是獨立法人資格并具有承擔民事責任的能力的供貨商或者生產廠家,。生產廠家注冊資金不低于3000萬人民幣或600萬美金,,經銷商不低于500萬。(提供營業執照復
一般圖紙都是800的距離要求,但是沒看到條文,。請教大家是否有規定,?還是可以為0,說的是干式變壓器
走地溝到變壓器前面是不是可以直接向上去接到變壓器呀?我看別人的圖是先從旁邊墻上引到高處再從高處引到變壓器的,,為什么不直接把地溝引到變壓器前然后線直接接上呢
請教:控制一臺2000KVA/10干式變壓器需幾臺高壓柜比較合適,?我見有的圖紙設計為1臺進線柜+1臺計量柜+1臺出線柜,,共3臺;有的設計為1臺進線柜+1臺出線柜,,共2臺,;有的設計為1臺進線柜+1臺避雷柜+1臺出線柜,共3臺,。而且全部都沒有設計直流柜提供操作電源,。我真郁悶,究竟需要哪幾臺高壓柜控制合適呢,?怎么都不要直流柜呢,?我以前干施工的時候可都全部有進線柜、計量柜,、避雷柜,、PT柜、出線柜,、操作用直流柜,。我真郁悶、郁悶、郁悶......請高手指教,,不勝感激,!
請教各位大俠一個問題:今天傍晚突下雷陣雨,,一陣閃電過后發現工地上施工用臨時變壓器低壓側缺相經測試,AB相380v,,BC相0v,,AC相380v,AN相220v,,BN相110v,,CN相0v,請問現在這情況下高壓是缺相呢,,還是斷線了,?
論文簡介:首先分析高壓高頻變壓器分布電容產生的機理,提出了四次級高壓高頻變壓器的等效模型,。然后采用解析法根據高壓高頻變壓器的幾何結構對其分布電容進行推 投稿網友:skylan2013 上傳時間: 2013-07-25
1. 前言:隨著電力電子技術的發展,,采用高壓諧振技術對大容量電氣設備進行工頻耐壓試驗已經成為可能,目前已被廣泛用于電纜,,電容器,、發電機等具有大電容的電力設備的交流試驗。原理是通過調節鐵心磁路的氣隙長度,,得到連續變化的電感L,,使其與被試品對地電容C發生諧振。本文以一臺150kVA試驗裝置為模型,,闡述高壓諧振變壓器的原理與有關參數的計算,。 2. 諧振變壓器原理 2.1 結構特征:諧振變壓器的鐵心可以做成兩種不同的結構:殼式和心式。心式鐵心變壓器在一系列主要指標方面不如殼式鐵心變壓器,,其重量和外型尺寸較大,,調節氣隙的傳動機構比較復雜。為此,,我們研制的試驗裝置采用殼式結構,,諧振變壓器繞組套裝在可移動的中心柱外面。 2.2 特性曲線:諧振變壓器的特性曲線如圖2所示,。由圖2可見,,在不同氣隙長度δ下,諧振變壓器的伏安特性具有良好的線性關系,,其電感L與變壓器上
請問配電室內變壓器的高壓側怎么設避雷帶,?
現有28柜2臺1,、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,,575KW冷凍機組2臺,,其他負荷若干2、高壓互感器變比150/5,,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組1臺,,其他負荷若干高壓保護過流整定值二次側4A 0.5S,,啟動一臺冷凍機組,高壓開關跳閘動作電流4.1A,,正常運行時高壓側二次電流1.7A(將過流整定值改為4.5A后,,才能正常啟動冷凍機組),問:1,、其中一臺高壓柜,,帶兩臺冷凍機組,運行一臺后,,再啟動另外一臺,,高壓柜是不是會跳閘2、按這種符合計算,,高壓互感器是不是偏?。渴欠裥枰獙⒏邏夯ジ衅鞲拇?3,、若是不改動互感器,,將二次過流定值改成6A 或以上是否對變壓器有影響?