  • 電力變壓器高壓試驗的條件,、方法

    電力是現代社會生產與日常生活的重要能源,,保證其安全正常的運行是電力系統最重要的工作之一,。目前,國內在電力變壓器高壓試驗中尚存在一定的弊端與問題,,尤其是在試驗結果的精確性,、可靠性方面仍需進一步改進,本文僅就相關問題進行探討,。    一,、電力變壓器高壓試驗的方法 電力變壓器高壓試驗的方法為: (1)按照電力變壓器的接線原理圖進行引線的連接,并且保證變壓器與控制箱接地的安全性,、可靠性,;          (2)在電力變壓器高壓試驗前,認真檢查各部分接線的接觸是否良好,,并且檢查控制箱中的調壓器是否調整到“零"位,;                     (3)在電力變壓器接通電源后,綠色指示燈點亮后,,可以按下啟動按鈕,;紅色指示燈點亮后,等待升壓,;      

  • 電力變壓器高壓試驗方法簡介

    知識點:高壓試驗

  • 有關變壓器溫升試驗問題

    前提:變壓器制造廠在新產品試制時,,用電阻法測變壓器繞組溫升。請教:對于干式變壓器和油浸式變壓器,,應分別施加多大電流及施加多長時間其溫升可以達到穩態,?

  • 有關高壓變壓器容量的問題,!

    高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀,??個人認為有點小,,不過有人說有,!請大家發表一下意見!,!

  • 變壓器高壓保險為什么爆,?

    我們這里的是315KVA變壓器,低壓保險500A高壓保險50A我們平時是150個電流,,然后開拉20個空調,,5匹的吸頂三相,應該是170A左右,,低壓實際每一相電流是320A 按照電壓比10000/400算 那高壓應該是12.8A,,這也不應該爆啊,可是開拉大概一個小時就暴拉中間相,,請各位大蝦指點迷津

  • 【急求】關于變壓器,、電纜高壓部分試驗的問題

    我們單位最近在辦變壓器的過戶,,現在供電局要求我們提供試驗報告,我對這一塊也是才管,,不是太懂,,問供電局的他就說只要把高壓的那部分做了就行,也沒好意思細問,,希望大家幫幫?,解釋下到底是做什么試驗啊,具體是哪些內容啊,。救命了,。

  • 高壓試驗變壓器測試過程注意事項

    試驗變壓器做高壓電氣試驗時,必須由2人或2個以上人員參加,,并明確做好分工,,明確相互間的聯系方法。并有專人監護現場安全及觀察試品的試驗狀態,;高壓試驗變壓器和試驗變壓器控制箱應有可靠的接地,;試驗過程中,升壓速度不能太快,,也決不允許突然全電壓通電或斷電,。首先按接線原理圖連接好試驗變壓器引線,并將變壓器和控制箱可靠接地,;試驗前,,檢查各部位的接線是否接觸良好,并檢查控制箱的調壓器是否調至"零"位,;接通電源,,綠色指示燈亮,,按下啟動按鈕,紅色指示燈亮,,表示變壓器已通電,,等待升壓;順時針勻速旋轉調壓器手柄,,進行升壓,,并密切注意儀表指示以及試品的情況;試驗完畢后,,應迅速將電壓降至零位,,并按下停止按鈕,然后切斷電源,,解開試驗引線,。進行電容試驗或進行直流高壓泄漏試驗時,試驗完畢后,,將調壓器降至零位后,,并切斷電源,然后,,應用放電棒將試品或電容器的高壓端對地進行放電,以免存留在電容中的電勢發生觸電危險,。

  • 1600KVA變壓器高壓跳閘問題

    1600KVA變壓器高壓跳閘問題

    現有28柜2臺1,、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,,575KW冷凍機組2臺,,其他負荷若干2、高壓互感器變比150/5,,帶1600KVA變壓器一臺,,575KW冷凍機組1臺,其他負荷若干高壓保護過流整定值二次側4A 0.5S,,啟動一臺冷凍機組,,高壓開關跳閘動作電流4.1A,正常運行時高壓側二次電流1.7A(將過流整定值改為4.5A后,,才能正常啟動冷凍機組),,問:1、其中一臺高壓柜,,帶兩臺冷凍機組,,運行一臺后,再啟動另外一臺,,高壓柜是不是會跳閘2,、按這種符合計算,,高壓互感器是不是偏小,?是否需要將高壓互感器改大?3,、若是不改動互感器,將二次過流定值改成6A 或以上是否對變壓器有影響,?

  • 關于高壓諧振變壓器的研究探討

    1. 前言:隨著電力電子技術的發展,,采用高壓諧振技術對大容量電氣設備進行工頻耐壓試驗已經成為可能,目前已被廣泛用于電纜,,電容器,、發電機等具有大電容的電力設備的交流試驗。原理是通過調節鐵心磁路的氣隙長度,,得到連續變化的電感L,,使其與被試品對地電容C發生諧振。本文以一臺150kVA試驗裝置為模型,,闡述高壓諧振變壓器的原理與有關參數的計算,。 2. 諧振變壓器原理 2.1 結構特征:諧振變壓器的鐵心可以做成兩種不同的結構:殼式和心式。心式鐵心變壓器在一系列主要指標方面不如殼式鐵心變壓器,,其重量和外型尺寸較大,,調節氣隙的傳動機構比較復雜。為此,,我們研制的試驗裝置采用殼式結構,,諧振變壓器繞組套裝在可移動的中心柱外面。 2.2 特性曲線:諧振變壓器的特性曲線如圖2所示,。由圖2可見,,在不同氣隙長度δ下,諧振變壓器的伏安特性具有良好的線性關系,,其電感L與變壓器上

  • 60KV高壓變壓器分布參數

    論文簡介:首先分析高壓高頻變壓器分布電容產生的機理,,提出了四次級高壓高頻變壓器的等效模型。然后采用解析法根據高壓高頻變壓器的幾何結構對其分布電容進行推 投稿網友:skylan2013 上傳時間: 2013-07-25

  • 淺論變壓器的預防性試驗

    摘要:預防性試驗是保證電力變壓器安全運行的重要措施, 對變壓器故障診斷具有確定性影響, 通過各種試驗項目, 獲取準確可靠的試驗結果是正確診斷變壓器故障的基本前提,。 前言:根據《電力設備交接和預防性試驗規程》規定的試驗項目及試驗順序, 主要包括油中溶解氣體分析,、繞組絕緣電阻的測量、繞組直流電阻的測量,、介質損耗因數tgD檢測,、交流耐壓試驗、線圈變形試驗,、局部放電測量等,。 1.油中溶解氣體分析 在變壓器診斷中, 單靠電氣試驗方法往往很難發現某些局部故障和發熱缺陷, 而通過變壓器油中氣體的色譜分析這種化學檢測的方法, 對發現變壓器內部的某些潛伏性故障及其發展程度的早期診斷非常靈敏而有效, 這已為大量故障診斷的實踐所證明。油色譜分析的原理是基于任何一種特定的烴類氣體的產生速率隨溫度而變化, 在特定溫度下, 往往有某一種氣體的產氣率會出現最大值; 隨著溫度升高, 產氣率

  • 高壓柜到變壓器的電纜誰負責,?

    各位老師好,!我是電氣行業新人一枚,我公司前幾天簽訂了一個高低壓柜以及變壓器設備合同(含母線橋),。目前在簽訂技術協議的時候,,甲方堅持認為高壓柜出線到變壓器連接電纜由我公司負責,但是公司這邊技術支持以及售后同事都給我說,,這是施工單位的活兒,。(合同的確沒寫這段電纜) 現在我該給甲方如何解釋,這是行業慣例還是有安裝規范,?或者說是出于何種理由,,設備廠家不負責這一段電纜的供貨及安裝。求各位前輩指點,!謝謝了,!

  • 干式試驗變壓器溫升試驗

    干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用,。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求,。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,,施加總耗階段和額定電流階段,。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升,。 在第二個階段,,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,,對高低壓的電阻值進行測量,。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率,、額定電壓和額定電流,、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗,。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,,為變壓器的進一步設計優化,,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,,需要選用針對性的溫升試驗方法,,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的

  • 請教關于變壓器交接試驗問題

    本人剛剛開始接觸專業,,還請各位多多指教,,前些天我們安裝了一臺1600KVA的變壓器有些問題一直不明白:規范中的各相的直流電阻是指的次級直流電阻嗎?線間的直流電阻是指的初級各個分接位置直流電阻嗎,?還有一點就是廠家提供的檢驗報告中的百分比值為最大值減去最小值再除以最小值,,為什么和規范要求的計算方法不一致呢?相關規范:《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB 50150-91》第6.0.2 條 測量繞組連同套管的直流電阻,,應符合下列規定:一,、測量應在各分接頭的所有位置上進行;二,、1600kVA 及以下三相變壓器,,各相測得值的相互差值應小于平均值的4%,線間測得值的相互差值應小于平均值的2%,;1600kVA 以上三相變壓器,,各相測得值的相互差值應小于平均值的2%;線間測得值的相互差值應小于平均值的1%,;

  • 干式變壓器幾項特殊試驗

    燃燒,、耐熱、環境適應試驗

  • 30KVA變壓器,高壓導線怎么選,?

    問大家一個問題,,現在知道有一個小加工廠使用30kVA的變壓器,高壓導線用鋼芯鋁絞線LGJ應該選多大的,,計算方法是什么,?低壓導線用塑鋁線BLV又應該怎么確定導線大小。 現在農村電網的高壓導線一般為LGJ-25,、35,、50,主干線有用LGJ-70的,。

  • 關于變壓器高壓側電流問題

    變壓器高壓側的額定電流一般都比較小,而高壓側的電氣設備(如高壓開關柜\高壓斷路器)額定電流為什么那么大呢(630A到幾千安以上?比如,一臺SC9-1600/10/0.4kV變壓器的高壓側額定電流才92.4A,請高手賜教!謝謝

  • 400kVA變壓器,可以不作高壓柜嗎?

    一工程,單路10kV進線,400kVA變壓器,我覺得常規的做法是做一個高壓配電室,室內有高壓配電裝置,然后引至變壓器.但當?shù)仉姌I(yè)部門的想法,10kV電纜經一個負荷隔離開關之類的東西,直接引至變壓器.在上級變電所計量.我的問題:1 電業部門的這種作法是否違反什么規范?2 常規做法應該怎么做?如果可以按電業部門的做法,那不是可以節省高壓配電裝置的那部分造價?本人水平較低,見笑了!請指教,謝謝!